0
Можно ли добавить датчик присутствия в трёхпроводную цепь?
If I replace one switch in a 3-way circuit with an occupancy switch, would this cause the occupancy switch to work in reverse (or not at all) if the regular switch was toggled?
Если это так, то будет ли лучшим решением убрать второй выключатель из цепи или просто установить два выключателя присутствия? Выключатели расположены достаточно близко друг к другу, поэтому для правильной работы достаточно одного.
Mustard
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
DMoore правильно подметил, что нужно использовать трёхпозиционный датчик присутствия, но немного ошибся в том, что оба выключателя нужно заменить на датчики присутствия. В инструкции по установке датчика присутствия должно быть показано, как подключить устройство к трёхпозиционной цепи без замены другого выключателя.
Вот пример схемы подключения из руководства по установке выключателя с датчиком присутствия Lutron Maestro.

Однако датчики присутствия работают только в том случае, если они вас видят. Поэтому, если выключатели находятся вне зоны прямой видимости, вам, возможно, придётся заменить оба выключателя в зависимости от ваших предпочтений.
Комментарии:
0
Не проще ли просто заменить его на трёхпозиционный переключатель
Вы можете убрать один из выключателей, но так вам не придётся закрывать коробку или переделывать проводку, а также вы сохраните гибкость в будущем.
Таким образом, вам понадобятся 2 трёхпозиционных переключателя, поскольку, если вы просто замените один из них, он может отключаться.
Похожие вопросы
Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Можно ли установить выключатель с низким напряжением в шкафу...
2 ответа
25.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Когда я убавляю яркость света, действительно ли я потребляю ...
11 ответов
25.12.2025
Mustard
Наши выключатели определённо находятся в зоне прямой видимости друг друга. Один из них фактически находится в зоне прямой видимости другого выключателя, реагирующего на присутствие человека, в другой цепи, которую я бы не хотел отключать/закрывать.