0
Вопрос

Можно ли добавить датчик присутствия в трёхпроводную цепь?

If I replace one switch in a 3-way circuit with an occupancy switch, would this cause the occupancy switch to work in reverse (or not at all) if the regular switch was toggled?


Если это так, то будет ли лучшим решением убрать второй выключатель из цепи или просто установить два выключателя присутствия? Выключатели расположены достаточно близко друг к другу, поэтому для правильной работы достаточно одного.



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

DMoore правильно подметил, что нужно использовать трёхпозиционный датчик присутствия, но немного ошибся в том, что оба выключателя нужно заменить на датчики присутствия. В инструкции по установке датчика присутствия должно быть показано, как подключить устройство к трёхпозиционной цепи без замены другого выключателя.

Вот пример схемы подключения из руководства по установке выключателя с датчиком присутствия Lutron Maestro.

Трёхпроводная схема подключения

Однако датчики присутствия работают только в том случае, если они вас видят. Поэтому, если выключатели находятся вне зоны прямой видимости, вам, возможно, придётся заменить оба выключателя в зависимости от ваших предпочтений.

Комментарии:
  • M

    Наши выключатели определённо находятся в зоне прямой видимости друг друга. Один из них фактически находится в зоне прямой видимости другого выключателя, реагирующего на присутствие человека, в другой цепи, которую я бы не хотел отключать/закрывать.

0
D

Не проще ли просто заменить его на трёхпозиционный переключатель

Вы можете убрать один из выключателей, но так вам не придётся закрывать коробку или переделывать проводку, а также вы сохраните гибкость в будущем.

Таким образом, вам понадобятся 2 трёхпозиционных переключателя, поскольку, если вы просто замените один из них, он может отключаться.