Можно ли добавить рулоны утеплителя без облицовки, чтобы повысить коэффициент сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия?
Я живу в двухэтажном доме, которому около 150 лет. Мансардный этаж построен из больших балок и старых деревянных досок, уложенных по всей площади, что делает чердак полезным для хранения вещей. Пространство не такое уж большое, может быть, 26 на 16 футов. "Предыдущий владелец дома снял центральные доски пола и просто засунул герметичную изоляцию по длине каждого пролета. Это ничуть не приблизило заполнение отсеков как по ширине, так и по глубине. Очевидно, что наверху было заметно прохладнее.
Прошлой осенью я установил на доме новый сайдинг и новую основную кровлю. Тогда же я установил коньковый вентиляционный клапан, а также софитные вентиляционные отверстия на передней части основной кровли (не смог установить их на задней части дома, потому что основная кровля примыкает к плоской крыше). Из-за особенностей конструкции пола на чердаке мы не смогли установить перегородки, поэтому нам пришлось просверлить несколько отверстий в деревянном полу, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
В январе прошлого года я нанял компанию, которая вскрыла несколько центральных досок чердачного перекрытия, удалила старый утеплитель и задула целлюлозу. Чтобы не загромождать фронтоны, в конце пролётов они установили стекловолокно. Несмотря на то, что пролёты неглубокие, всего 6–7 дюймов, я заметил, что наверху стало намного теплее, хотя коэффициент сопротивления теплопередаче целлюлозы не такой высокий из-за размера пролётов. Я также заметил, что проблема с влажностью на чердаке исчезла.
У меня такой вопрос: чтобы повысить коэффициент сопротивления теплопередаче (я живу в Нью-Джерси), можно ли уложить на чердаке рулоны без облицовки, чтобы повысить коэффициент сопротивления теплопередаче до необходимого уровня? Я использую чердак для хранения вещей, он не забит до отказа, там всего два ряда пластиковых контейнеров. Если я поставлю контейнеры друг на друга, чтобы освободить больше места, а затем уложу рулоны R-30 без облицовки, нужно ли мне что-то учесть перед этим?
Matt
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Я бы порекомендовал снять существующие половицы и сделать новый пол поверх имеющихся балок, прежде чем добавлять дополнительную изоляцию. Небольшие воздушные карманы между половицами и целлюлозной изоляцией могут задерживать влагу, из-за чего древесина будет гнить быстрее, а вероятность появления плесени возрастёт. Следует помнить, что при добавлении или удалении изоляции с чердака вы меняете его тепловые характеристики. Например, если вы улучшите теплоизоляцию чердака, то снизите температуру на чердаке зимой, но при этом повысите её летом. Летом температура на чердаке может достигать 50 °C, даже при хорошей вентиляции, и эти колебания могут привести к проблемам с влажностью и плесенью.
Комментарии:
-
F
Спасибо, что напомнили о местной плесени и гниении древесины (даже несмотря на то, что потолок будет «дышать» снизу, доски, соприкасающиеся с полистиролом, могут сильно отсыреть. Я, наверное, вернусь к использованию минеральной ваты, с которой практически не возникает проблем и которую очень легко укладывать.
0
Я бы сделал ещё один настил для ходьбы. 2x6 или 2x8, 24 дюйма между стойками, с фанерой сверху, чтобы не ходить и не хранить вещи на новом утеплителе. Дорожки шириной 4 дюйма посередине, вероятно, будет достаточно.
0
Да, можно. Каждая мелочь имеет значение, хотя в конечном счёте вы можете достичь точки убывающей отдачи. Но вы ещё не достигли этой точки :)
Я бы оставил доски на полу, чтобы не спрессовывать целлюлозу. Не мне вам говорить о необходимости обеспечить вентиляцию через потолочные вентиляционные отверстия, но упомянуть об этом стоит. Я бы также подумал о том, чтобы построить платформу для хранения обоих контейнеров и по которой можно было бы ходить (ползать?), чтобы потолок можно было полностью изолировать даже под зоной хранения.
Комментарии:
-
m
+1 за создание платформы для хранения (или дополнительного «этажа»)
Похожие вопросы
Утепляем потолок на чердаке и ищем потолочные панели из синт...
1 ответ
24.12.2025Проветривание чердачного помещения летом для охлаждения дома...
2 ответа
24.12.2025Как исправить неправильную изоляцию чердака?...
2 ответа
24.12.2025Подходит ли пенопласт для утепления чердака?...
3 ответа
24.12.2025Как мне решить, стоит ли устанавливать систему вентиляции на...
1 ответ
24.12.2025
longneck
Похоже, он собирался укладывать рулоны поверх досок, расположенных поперёк балок или над ними.
DMoore
То есть вы собираетесь просто наложить валики поверх пены?