23.12.2025 20:58

Мой паровой котёл, который обеспечивает отопление и подачу горячей воды, отключился день или два назад, в результате чего вода стала холодной. После небольшой отладки я обнаружил, что проблема была в реле давления — устройстве, которое отключает горелку, когда котёл достигает рабочего давления. Это очень простое устройство, как показано здесь:


контроль давления


Коричневая коробочка — это микровыключатель. Под ним находится рычаг. С правой стороны на рычаг давит поршень, который, в свою очередь, приводится в движение паром. Слева рычаг прикреплён к регулируемой пружине. Когда давление пара становится достаточно сильным, чтобы растянуть пружину, переключатель размыкается и горелка гаснет.


Проблема заключалась в том, что заклинило либо рычаг, либо поршень. Достаточно было слегка поддеть его отвёрткой, чтобы ослабить крепление, и горячая вода снова потекла.


У меня такой вопрос: стоит ли мне беспокоиться о том, что регулятор давления застрянет в закрытом («включенном») положении, из-за чего давление поднимется слишком сильно и прорвет трубу или (что гораздо более вероятно) старый ржавый радиатор? Нужно ли мне заменить или проверить регулятор давления?

V
Vebjorn Ljosa
Автор вопроса


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
23.12.2025 20:58

Если ваш регулятор давления действительно неисправен, я бы его заменил. Я уверен, что вы уже проверили, нет ли в трубке осадка и т. д. По моему опыту работы техником по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, когда механические элементы управления начинают работать со сбоями, обычно выгоднее заменить их, чем продолжать полагаться на неисправный регулятор давления. (Здесь в полной мере действует закон Мерфи).

Нет ничего лучше, чем проснуться посреди зимы и обнаружить, что на работе нет горячей воды, а новый регулятор давления в дефиците (нет, со мной такого раньше не случалось...)

У вас есть предохранительный клапан высокого давления для котла, если на самом деле регулятор давления действительно был включен, так что вы застрахованы от катастрофических событий, однако более важно убедиться, что ваша BMS работает должным образом. Плюс, если этот предохранитель сработает, если избыточное давление в системе не повредило ни один регулирующий клапан (клапаны) - у вас все равно будет огромный беспорядок на руках.

По сути, не стоит полагаться на встроенные средства защиты от непредвиденных ситуаций, которые вы можете контролировать :)

Комментарии:
  • k
    kkeilman
    23.12.2025 20:58

    Спасибо за отзыв — приятно знать, в чём на самом деле была причина

  • V
    Vebjorn Ljosa
    23.12.2025 20:58

    Ответ от OP: В конце концов он действительно застрял в положении «включено», и предохранительный клапан открылся при давлении ~10 бар. Спасибо за упоминание осадка в отводе. Я проверил часть отвода, расположенную рядом с регулятором давления. Замена регулятора давления не решила проблему, поэтому я разобрал остальную часть отвода, включая манометр и трубу, ведущую к выключателю низкого уровня воды. Она была полностью забита грязью. Прочистка (с большими усилиями, особенно в петле, которая, как мне кажется, называется сифонной трубой) решила проблему.

  • l
    longneck
    23.12.2025 20:58

    +1 за правильное двойное применение закона Мерфи (не стоит возиться с легко заменяемыми деталями, а в магазине их не будет, когда они вам понадобятся больше всего)