0
Можно ли использовать 3 провода для подключения пар светильников к парам диммеров?
26.12.2025 19:30У меня есть комната с 9 парами галогенных ламп, которые в данный момент подключены к одному выключателю и одной цепи. Таким образом, всего 18 ламп, пары которых подключены к соответствующим распределительным коробкам. Возможно, это больше, чем разрешено для одной цепи, но точно больше, чем может выдержать один диммер. Я смирился с тем, что мне придётся всё переделывать, но мне интересно, что я могу оставить как есть. Физически он разделён на пары 3x3 и не так просто разделить его на две части, не разрушив при этом каждую пару источников света.
Можно ли в этом случае использовать трёхжильный кабель? То есть подключить все «левые» светильники к чёрному проводу под напряжением, все «правые» светильники — к красному проводу под напряжением, а общий провод — к нейтрали? Диммеры, расположенные рядом, и подключение диммеров только к существующему одножильному проводу под напряжением от панели.
Jeff Warnica
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Трёхжильный кабель (чёрный, красный, белый, заземление) не даёт дополнительной мощности, если только провода не подключены к отдельным цепям и каждая цепь не подключена к обратной фазе. Это связано с тем, что нейтральный провод возвращает весь ток для обеих фаз. Такое можно увидеть только в кухонных розетках, где легко подключить две цепи и распределить нагрузку. В других частях дома третий провод обычно предназначен для подключения коммутируемого и непереключаемого источников питания по одному кабелю (например, розетки с одним наполовину выключенным.
Можно ли использовать два отдельных диммера, один для чёрного цвета, другой для красного? Я не вижу причин, по которым это было бы невозможно. Проверьте упаковку диммеров, чтобы узнать, есть ли какие-то требования к расстоянию между ними для отвода тепла. Я бы выбрал самую глубокую распределительную коробку, которую можно встроить в стену, чтобы у вас было достаточно места для прокладки проводов. И если отверстия для проводов на задней панели переключателя зажимаются боковыми винтами (а не подпружинены), я бы использовал их, чтобы снизить риск короткого замыкания бокового винта с соседним переключателем.
Чтобы определить, превышаете ли вы допустимую мощность, нам нужно знать мощность каждого прибора, сечение провода, силу тока в автомате и то, что ещё подключено к этому автомату. В этом посте объясняются математические расчёты и практические правила, которые помогут вам не перегружать цепь.
0
Чтобы изменить свой вопрос и получить другой ответ, вы можете сделать следующее. Убедитесь, что мощность ламп не превышает 75 Вт. 9 X 75 = 675, если не используются трансформаторы. Для каждого используемого трансформатора прибавляйте 20 к мощности ламп.
Большинство диммеров в США рассчитаны на 600 Вт при использовании ламп накаливания, поэтому для ламп мощностью 75 Вт это слишком много. Вы всегда можете оставить цепь без изменений и добавить диммер на 1000 Вт, который будет справляться с нагрузкой при мощности лампы 75 Вт.
Честно говоря, чтобы получить правильный ответ на этот вопрос, вам нужно ответить на вопросы, которые задаёт @BMitch, а также на этот вопрос. Какие лампы вы регулируете по яркости? Например, 75-ваттные Par 30 или 50-ваттные MR16.
Комментарии:
-
l
lqlarry
26.12.2025 19:30Похоже, @BMitch неплохо справился. Если у вас нет других предложений, он должен получить ответ.
-
J
Jeff Warnica
26.12.2025 19:3018*75. На самом деле, как и указано выше, 18*50. По две лампочки в коробке.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
BMitch
26.12.2025 19:30Два диммера меня не особо беспокоят. Я обновил свой ответ, чтобы учесть это. По моим расчётам, 50 Вт x 18 ламп = 900 ВА. Автоматический выключатель на 15 А при нагрузке 80 % выдаёт 1440 ВА. Это должно оставить место для ещё нескольких ламп в той же цепи, но не для многих.
Jeff Warnica
26.12.2025 19:30Если подумать, то это патроны PAR-20, и лампочки в них не более 50 Вт. Но когда мне нужно, чтобы в комнате было светло, света не хватает, но меня это устраивает, и я не хочу использовать лампочки меньшей мощности. И нет никакой гарантии, что даже если я это сделаю, кто-то другой не заменит их на более яркие. Цепь не нуждается в дополнительной мощности. Мне нужны только два диммера. Альтернативный вариант — подключить два диммера к одной входящей цепи и проложить ещё один двухжильный кабель на чердаке.