Вопрос

Можно ли использовать автоматический выключатель на 20 ампер, если провод на 15 ампер подключен к главному проводу на 20 ампер?

Можно ли использовать автоматический выключатель на 20 ампер, если провод на 15 ампер подключен к главному проводу на 20 ампер?
Если я не смогу этого сделать, подойдёт ли автоматический выключатель на 15 ампер?

Электрическая схема


Комментарии:
S

Вы наверняка не захотите оказаться в ситуации, когда через эти провода будет проходить ток силой более 15 ампер. Наличие автоматического выключателя на 20 ампер не гарантирует, что они будут использоваться правильно.


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Нет, в такой ситуации — ни в коем случае. Автоматический выключатель в этом случае должен быть на 15 А.

Вопрос в том, ПОЧЕМУ? Зачем использовать провод № 14, если в цепи уже есть провод № 12? Используйте то, что есть, и установите автоматический выключатель на 20 А. В некоторых случаях, например на кухне, в прачечной или ванной, вы нарушите правила, если сделаете так, как показано на схеме.

И пусть вас не смущает, что розетки рассчитаны на 15 А. Они отлично подходят для сети на 20 А и рассчитаны на пропускную способность 20 А.

Комментарии:
  • B

    @Frank Если вы прокладываете провод сечением 12 AWG, вам следует обозначить его как провод для цепи на 15 ампер до тех пор, пока в цепи не останется ни одного провода сечением 14 AWG.

  • F

    @Everyone Отличная информация, ребята. Мы очень ценим это.

  • S

    @Frank, если изменение требует титанических усилий, то просто используйте #14 и на этом остановитесь, если это то, что у вас есть. Если вы добавляете новые розеточные цепи, то используйте все #12.

  • S

    @Pigrew, да, это только запутает вопрос. Вот почему я сказал «в такой ситуации...». Нет никаких причин углубляться в правила подключения и работу двигателей, когда речь идёт о конкретном вопросе.

  • P

    Я думаю, что иногда это допустимо, например, при подключении двигателей (большой пусковой ток) или шнуров бытовой техники. Можно ли расширить ответ, включив в него такие случаи? Можно ли использовать провод меньшего сечения для устройств с жёстким подключением? (Хотя, возможно, это излишнее усложнение, поскольку в исходном вопросе речь шла о добавлении розеток). Если используется провод сечением 14 AWG, можно установить автоматический выключатель на 15 А.

  • F

    Очень полезно знать. Провод № 14 уже есть, и я прокладываю основной провод № 12 на случай, если в будущем мне понадобится заменить провод № 14. Я бы хотел заменить всё на провод № 12, но это будет грандиозная задача. Кроме того, в нынешней квартире на всю квартиру установлен один автоматический выключатель на 15 ампер, за исключением холодильника, у которого выключатель на 20 ампер, и ещё одного выключателя на 20 ампер, но я пока не знаю, для чего он нужен! Он был установлен в 70-х годах. Поэтому сейчас я добавляю три дополнительных выключателя. Есть ещё какие-нибудь советы?

  • F

    Вы должны ограничить силу тока до значения, соответствующего проводу наименьшего сечения в цепи, или же заменить провод меньшего сечения на провод подходящего размера. Всё дело в диаметре и сопротивлении. Тонкий провод нагревается, когда через него проходит ток, превышающий его пропускную способность.