0
Можно ли использовать автоматический выключатель на 20 и 15 ампер для одного 12-жильного провода, разделённого на 2 цепи с общим заземлением
От распределительного щита в доме до гаража у меня идёт провод сечением 12-3, разделённый на две цепи с общим заземлением. В каждой цепи установлен автоматический выключатель на 15 ампер. Я знаю, что провод сечением 12 может выдерживать нагрузку в 20 ампер, но мой вопрос заключается в том, можно ли подключить одну цепь к автоматическому выключателю на 20 ампер, а другую — на 12 ампер с общим заземлением.
Я делаю это потому, что хочу включать в гараже обогреватель чуть большей мощности в холодные дни, когда я там работаю, и время от времени он выбивает 15-амперный автоматический выключатель.
В настоящее время в гараже есть одна розетка на 15 ампер в одной цепи (которую я хочу заменить на 20-амперную), а в другой цепи есть две розетки на 15 ампер и два светильника по 50 Вт.
Надеюсь, я всё объяснил. С нетерпением жду ваших ответов
John
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Я считаю, что наличие двух отдельных цепей с общей нейтралью и отсутствие двухполюсного автоматического выключателя (или, по крайней мере, перемычки между выключателями на 15 и 20 А) противоречит требованиям NEC.
Отдельная цепь, многопроводная. Отдельная цепь, состоящая из двух или более незаземлённых проводников, между которыми есть напряжение, и заземлённого проводника, между которым и каждым незаземлённым проводником цепи есть одинаковое напряжение. Цепь подключена к нейтральному или заземлённому проводнику системы
210.4 Многожильные ответвления.
(B) Средства отключения. Каждое многожильное ответвление должно быть оснащено средством, позволяющим одновременно отключать все незаземленные проводники в точке начала ответвления.
Двухполюсный автоматический выключатель одновременно отключит обе цепи и будет соответствовать требованиям стандарта.
Требуется автоматический выключатель на 20 А, а также медный провод сечением 12 AWG или алюминиевый провод сечением 10 AWG, в зависимости от длины цепи.
Кроме того, даже если речь идёт о цепи на 20 А, вам не нужно менять розетки на 15 А на розетки на 20 А. Это требуется только в том случае, если в цепи есть только одна розетка. В розетку на 15 А можно подключить только устройства с максимальным током 15 А, поэтому нагрузка на цепь в 20 А не будет достигнута с помощью одного устройства.
Возможно, теперь по нормам в отдельно стоящем здании должна быть собственная заземлённая подпанель, но мне нужно это проверить.
Похожие вопросы
Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
Гараж отдельно стоящий?
Tester101
Я бы не стал использовать автоматические выключатели разного номинала. Лучше использовать двухполюсный автоматический выключатель с защитой от утечки тока на 20 А. Просто имейте в виду, что при более высоком токе падение напряжения будет больше, что может привести к нежелательным последствиям.
John
Другая идея заключалась в том, чтобы просто заменить два 15-амперных автоматических выключателя на двухполюсный 20-амперный автоматический выключатель (вероятно, GFI) и заменить все три розетки на 20-амперные во всём гараже. Или просто установить обычный автоматический выключатель и сделать первую розетку в каждой цепи GFI. Вся проводка в гараже рассчитана на 12 ампер.
John
Кабель длиной около 12 метров без разрывов проходит от распределительного щита до гаража. В гараже нет дополнительного распределительного щита, кабель идёт прямо к розетке на обеих линиях. Неизолированный провод заземления, похоже, имеет сечение 14 AWG, но я не уверен на 100 %, что это именно такой провод. На самом деле это провод CSA Type NMWU 3-13 300V FT1 LL39965
Tester101
На каком расстоянии друг от друга находятся кабель 12/3 и распределительный щит в гараже? Проходит ли кабель под землей, в кабелепроводе или в какой-то точке он подвешен над землей (арочный кабель)? Является ли кабель неразрывным (один кабель) от щита до щита? Проводник заземления какого сечения входит в состав кабеля?