Можно ли использовать автоматический выключатель на 20 и 15 ампер для одного 12-жильного провода, разделённого на 2 цепи с общим заземлением

От распределительного щита в доме до гаража у меня идёт провод сечением 12-3, разделённый на две цепи с общим заземлением. В каждой цепи установлен автоматический выключатель на 15 ампер. Я знаю, что провод сечением 12 может выдерживать нагрузку в 20 ампер, но мой вопрос заключается в том, можно ли подключить одну цепь к автоматическому выключателю на 20 ампер, а другую — на 12 ампер с общим заземлением.


Я делаю это потому, что хочу включать в гараже обогреватель чуть большей мощности в холодные дни, когда я там работаю, и время от времени он выбивает 15-амперный автоматический выключатель.


В настоящее время в гараже есть одна розетка на 15 ампер в одной цепи (которую я хочу заменить на 20-амперную), а в другой цепи есть две розетки на 15 ампер и два светильника по 50 Вт.


Надеюсь, я всё объяснил. С нетерпением жду ваших ответов


Комментарии:
T

Гараж отдельно стоящий?

T

Я бы не стал использовать автоматические выключатели разного номинала. Лучше использовать двухполюсный автоматический выключатель с защитой от утечки тока на 20 А. Просто имейте в виду, что при более высоком токе падение напряжения будет больше, что может привести к нежелательным последствиям.

J

Другая идея заключалась в том, чтобы просто заменить два 15-амперных автоматических выключателя на двухполюсный 20-амперный автоматический выключатель (вероятно, GFI) и заменить все три розетки на 20-амперные во всём гараже. Или просто установить обычный автоматический выключатель и сделать первую розетку в каждой цепи GFI. Вся проводка в гараже рассчитана на 12 ампер.

J

Кабель длиной около 12 метров без разрывов проходит от распределительного щита до гаража. В гараже нет дополнительного распределительного щита, кабель идёт прямо к розетке на обеих линиях. Неизолированный провод заземления, похоже, имеет сечение 14 AWG, но я не уверен на 100 %, что это именно такой провод. На самом деле это провод CSA Type NMWU 3-13 300V FT1 LL39965

T

На каком расстоянии друг от друга находятся кабель 12/3 и распределительный щит в гараже? Проходит ли кабель под землей, в кабелепроводе или в какой-то точке он подвешен над землей (арочный кабель)? Является ли кабель неразрывным (один кабель) от щита до щита? Проводник заземления какого сечения входит в состав кабеля?


Ваш ответ

1 ответ 3
0

Я считаю, что наличие двух отдельных цепей с общей нейтралью и отсутствие двухполюсного автоматического выключателя (или, по крайней мере, перемычки между выключателями на 15 и 20 А) противоречит требованиям NEC.

Отдельная цепь, многопроводная. Отдельная цепь, состоящая из двух или более незаземлённых проводников, между которыми есть напряжение, и заземлённого проводника, между которым и каждым незаземлённым проводником цепи есть одинаковое напряжение. Цепь подключена к нейтральному или заземлённому проводнику системы

210.4 Многожильные ответвления.
(B) Средства отключения. Каждое многожильное ответвление должно быть оснащено средством, позволяющим одновременно отключать все незаземленные проводники в точке начала ответвления.

Двухполюсный автоматический выключатель одновременно отключит обе цепи и будет соответствовать требованиям стандарта.

Требуется автоматический выключатель на 20 А, а также медный провод сечением 12 AWG или алюминиевый провод сечением 10 AWG, в зависимости от длины цепи.

Кроме того, даже если речь идёт о цепи на 20 А, вам не нужно менять розетки на 15 А на розетки на 20 А. Это требуется только в том случае, если в цепи есть только одна розетка. В розетку на 15 А можно подключить только устройства с максимальным током 15 А, поэтому нагрузка на цепь в 20 А не будет достигнута с помощью одного устройства.

Возможно, теперь по нормам в отдельно стоящем здании должна быть собственная заземлённая подпанель, но мне нужно это проверить.