0
Можно ли использовать белый провод от одного выключателя, а чёрный — от другого?
26.12.2025 19:12Немного терминологии, потому что я не знаю ничего лучше:
light-fixture - An existing, separate, light fixture...currently with dedicated 14/2
vent-unit - A new vent just installed, has three functions:
vent-fan - The fan component of the vent-unit
vent-light - The main light component of the vent-unit
vent-nightlight - The nightlight component of the vent-unit
Я только что заменил старую вентиляционную решётку в ванной на новую, с подсветкой, ночником и вентилятором. В ванной также есть отдельный светильник. Для управления ими используются два выключателя (один для светильника, другой для вентиляционного блока), а это значит, что на чердак ведут два кабеля 14/2 (один к светильнику, другой к вентиляционному блоку).
На электрической схеме купленного мной вентиляционного блока указано, что подсветка и ночник подключены к одному и тому же белому проводу внутри блока. Для вентилятора предусмотрен отдельный белый провод. Самый простой способ подключить вентиляционную установку — подсоединить все чёрные провода (по одному на вентиляционную подсветку, вентиляционную ночную подсветку и вентиляционный вентилятор) к чёрному проводу входящего кабеля 14/2, а оба белых провода (один идёт на вентиляционный вентилятор, а другой используется совместно для вентиляционной подсветки и вентиляционной ночной подсветки) — к входящему белому проводу. Это означает, что переключатель вентиляционной установки будет управлять всеми тремя функциями вентиляции.
Я ХОЧУ, чтобы один выключатель управлял светильником, вентиляционной лампой и вентилятором... а другой выключатель управлял вентиляционной ночником. Я хочу, чтобы вентилятор включался каждый раз, когда включается обычный свет, и чтобы вентиляционный ночник управлялся отдельно (поскольку обычно я хочу, чтобы он был включен).
Это значит, что один выключатель будет управлять освещением/вентилятором, а другой — вентилятором и ночником.
К чему всё это сводится
Моя первая реакция — замкнуть чёрный провод «ночника» на чёрный провод вентиляционного ночника, а белый провод «света/вентилятора» — на белый провод вентиляционного ночника (поскольку белый провод вентиляционного ночника соединён с вентиляционным светом). Сработает ли это? Не придётся ли через несколько часов вызывать пожарных?
Редактировать
Ещё один вопрос: безопасно ли подключать белые провода от ОБОИХ выключателей к одному разъёму? Можно ли подключить чёрный провод выключателя «ночник» к чёрному проводу вентиляционного ночника, белый провод выключателя «ночник» — к вентиляционному ночнику, а белый провод выключателя «свет/вентилятор» — к белому проводу вентиляционного ночника?
ПРАВКА 2
Вот неприглядная картина сложившейся ситуации. Я ХОЧУ, чтобы один выключатель управлял вентилятором и ночником, а другой — всем остальным.
Странная коробка в нижней части изображений — это двухклавишный выключатель.

dolphy
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Вам нужно либо заменить провод Vent на провод 14-3 AWG, либо проложить второй провод 14-2 от существующего светильника к вентиляционному отверстию. Если обе цепи выключателя подключены к одному источнику питания, вам понадобится всего 3 провода для подключения к вентиляционному отверстию. Все белые провода подключаются к белой нейтрали источника питания. Вы можете использовать чёрный (или красный) провод для подключения к светильнику и вентилятору, а красный (или чёрный) провод — для подключения к ночному светильнику.
На этой простой схеме показано подключение с помощью одного кабеля 14-2 от существующего светильника к вентиляционному отверстию.
M-L-N можно поменять местами в зависимости от того, какие функции выполняет общий переключатель. Я предположил, что у ночника будет свой собственный переключатель.

Комментарии:
-
S
SteveR
26.12.2025 19:12Я дополнил свой ответ. Все белые провода соединяются вместе, если в распределительной коробке только один источник питания (скорее всего, так и есть). В любом случае вы будете подключать белый провод от существующей лампы к кабелю 14-2. Так что да, вы можете использовать этот белый провод для подключения к цепи подсветки вентилятора.
-
d
dolphy
26.12.2025 19:12Я не против того, чтобы проложить второй кабель 14/2 от светильника к вентиляционному отверстию. Я думаю, это означает, что белые провода от обоих выключателей будут подключены к общему белому проводу, идущему к вентиляционному светильнику/ночному светильнику, а белый провод вентилятора будет подключен только к белому проводу светильника (через новый кабель 14/2, который вы предлагаете). Это нормально?
Похожие вопросы
Как установить настенный светильник в ванной?...
2 ответа
26.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025
dolphy
26.12.2025 19:12Старый светильник остается на прежнем месте (он отделен от вентиляционного отверстия). Новый вентиляционный блок имеет два белых цвета (один общий для светильника и ночника, другой идет к вентиляционному отверстию. Новый вентиляционный блок имеет три черных цвета (по одному для светильника, ночника и вентиляционного отверстия).
Tester101
26.12.2025 19:12Сколько проводов каждого цвета в новом светильнике? Там только один чёрный и один белый провод?