Можно ли использовать два заземляющих зажима в одной металлической электрощитовой?
Можно ли использовать несколько зажимов заземления (по одному на каждый проводник) внутри металлической электротехнической коробки или все заземляющие проводники должны быть скручены вместе и подключены к одному зажиму?
Matthew
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Если вы переносите заземление с одного кабеля на другой, вам следует соединить их шлейфом. Заземляющие зажимы предназначены для заземления распределительной коробки, а не для переноса заземления на другой кабель. Если один из них отсоединится, вы потеряете заземление в цепи.
Я предпочитаю винтовое соединение в металлических коробках заземляющему зажиму.
О, и вместо косички вы можете использовать одну из зелёных проволочных гаек с отверстием в центре; так вам будет немного проще сделать косичку.
Комментарии:
-
M
Я подключил заземление линии к винту, а заземление нагрузки — к зажиму. Я проверю зелёные гайки
Похожие вопросы
Можно ли соединить два заземляющих стержня надземным кабелем...
2 ответа
04.01.2026Можно ли подключить заземляющий провод к нейтральной шине, е...
2 ответа
31.12.2025Как правильно заземлить подпанель, в которой есть только одн...
3 ответа
30.12.2025Должны ли лицензированные электрики выполнять ремонт в соотв...
1 ответ
04.01.2026Почему существует несколько стандартов силы тока?...
5 ответов
24.12.2025
DA01
Я не считаю, что код — это всегда «правильный» способ сделать что-то в том смысле, что это лучший способ сделать что-то. Однако зачастую это проверенный или привычный способ сделать что-то. Решать, стоит ли бороться с кодом в каком-то конкретном случае, должен сам пользователь, в зависимости от того, насколько он терпелив. ;)
derobert
@DA01, если ваша цель — пройти проверку и/или избежать проблем с законом, то это вполне разумное предположение.
Matthew
Вполне справедливо! :-)
DA01
«Я спрашиваю о том, что правильно» = но это предполагает, что код всегда «правильный». ;)
Matthew
@DA01 да, я знаю, что результат будет таким же :D На самом деле, если просто прижать заземляющие проводники к зажимам в распределительной коробке, результат будет таким же... Я спрашиваю о том, что правильно
DA01
Я не могу говорить за код, но технически результат будет таким же.