0
Вопрос

Можно ли использовать два заземляющих зажима в одной металлической электрощитовой?

Можно ли использовать несколько зажимов заземления (по одному на каждый проводник) внутри металлической электротехнической коробки или все заземляющие проводники должны быть скручены вместе и подключены к одному зажиму?


Комментарии:
D

Я не считаю, что код — это всегда «правильный» способ сделать что-то в том смысле, что это лучший способ сделать что-то. Однако зачастую это проверенный или привычный способ сделать что-то. Решать, стоит ли бороться с кодом в каком-то конкретном случае, должен сам пользователь, в зависимости от того, насколько он терпелив. ;)

d

@DA01, если ваша цель — пройти проверку и/или избежать проблем с законом, то это вполне разумное предположение.

M

Вполне справедливо! :-)

D

«Я спрашиваю о том, что правильно» = но это предполагает, что код всегда «правильный». ;)

M

@DA01 да, я знаю, что результат будет таким же :D На самом деле, если просто прижать заземляющие проводники к зажимам в распределительной коробке, результат будет таким же... Я спрашиваю о том, что правильно

D

Я не могу говорить за код, но технически результат будет таким же.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Если вы переносите заземление с одного кабеля на другой, вам следует соединить их шлейфом. Заземляющие зажимы предназначены для заземления распределительной коробки, а не для переноса заземления на другой кабель. Если один из них отсоединится, вы потеряете заземление в цепи.

Я предпочитаю винтовое соединение в металлических коробках заземляющему зажиму.

О, и вместо косички вы можете использовать одну из зелёных проволочных гаек с отверстием в центре; так вам будет немного проще сделать косичку.

Комментарии:
  • M

    Я подключил заземление линии к винту, а заземление нагрузки — к зажиму. Я проверю зелёные гайки