0
Можно ли использовать две клеммные колодки вместо одной, чтобы соединить 6 проводов в трёхместной распределительной коробке?
Считается ли допустимым использовать две проволочные гайки в ситуации, когда возможно использовать только одну, но удобнее использовать две?
У меня есть трёхклавишный выключатель с шестью входящими в него кабелями. Человек, который подключал его ранее (полагаю, владелец дома), соединил 5 из 6 чёрных проводов под напряжением с помощью красной гайки. Поскольку ему или ей всё равно нужно было подвести питание к одному из выключателей, он подключил два провода под напряжением к одной клемме одного выключателя (один шёл к красной гайке, другой — к выключателю, который не был напрямую подключён к пигтейлу).
Я предполагаю, что этот человек сделал так, потому что гайка для проводов была недостаточно большой для всех шести проводов. Однако, насколько я понимаю, соединять два провода на одной клемме — не лучшая идея. Очевидно, что лучшее решение — это гайка для проводов, которая подходит для всех шести проводов. В качестве альтернативы я предложил использовать два шлейфа — две гайки для проводов, к каждой из которых будут подсоединены три из шести фазных проводов, а также провод, идущий напрямую между двумя гайками для проводов (всего по четыре провода на каждую гайку). Я понимаю, что имеет смысл минимизировать количество подключений, но мне просто любопытно, допустимо ли это.
Я новичок в вопросах домашней электропроводки, но надеюсь, что вы понимаете, о чём я спрашиваю, и поделитесь со мной своим мнением.
susie derkins
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Ideal Industries производит несколько разновидностей соединителей для скручивания проводов, которые подходят для 6 проводников. Просмотрев документ Комбинации, соответствующие требованиям UL (PDF) , я смог найти 4 таких соединителя.
- Винтовой соединитель 452, красный. Подходит для 1–6 проводников #14.
- Соединитель Twister® PRO. Также подходит для 1–6 проводников #14.
- Винтовой соединитель 454, синий. Подходит для 5 или 6 проводников #14.
- Соединитель Twister 342, серый. Подходит для 3–6 проводников #14.
Если вам нужно соединить более 6 проводников, вероятно, пришло время поискать что-то другое, кроме соединителя с накручиванием. Как отметил @Aaron, вы можете использовать соединитель вставного типа для соединения до 8 проводников. Вы также можете рассмотреть возможность использования обжимного соединителя, который позволяет соединять от 4 до 10 цельных проводников № 14 (при соединении проводников, по которым проходит ток, потребуется изолирующая крышка).
Помимо обжимных соединений, вам, скорее всего, придётся обратить внимание на клеммные колодки, шины, изменения в конструкции или альтернативные решения.
Все комбинации проводников различаются в зависимости от производителя. Перед использованием любого электрического разъёма ознакомьтесь с документацией производителя
Используйте устройства в качестве соединителейДругой вариант — использовать неиспользуемые клеммы на устройствах в качестве точек соединения. Например, у вас может быть выключатель с боковыми и задними клеммами. Использование задней клеммы в качестве точки соединения — допустимый способ расширения цепи. На самом деле некоторые розетки промышленного класса (например, серия Leviton 5252) имеют 8 зажимных клемм на задней панели устройства.

Если несколько устройств подключены к одному фазному проводу, можно сократить количество проводов в соединителе с накручивающейся крышкой, используя один удлиненный шлейф. Вы будете использовать удлиненный шлейф для подключения всех устройств, что избавит вас от необходимости прокладывать отдельный шлейф для каждого устройства. Таким образом, вы можете сократить количество необходимых шлейфов с 3 до 1. Если при первоначальной прокладке цепи вы оставите фазный провод достаточно длинным, возможно, вам удастся вообще обойтись без шлейфов. Для этого:
- Снимите немного изоляции с середины провода.
- Оберните оголённый провод вокруг клеммной колодки первого устройства и затяните винт.
- Снимите ещё немного изоляции с нижней части провода.
- Оберните оголённый провод вокруг клеммной колодки следующего устройства и затяните винт.
- Повторяйте, пока не подключите все устройства.
После того как вы подключите все устройства таким образом, вы сможете использовать конец провода для подключения других устройств. Просто снимите немного изоляции с конца провода и с помощью соединителя для скрученных проводов подключите этот провод к проводам, питающим другие устройства.
Цепочка из ромашекЧто касается соединения пучков проводов с косичками. В этом нет ничего сложного, если не превышать допустимую нагрузку на отдельный проводник соединителя и не перегружать коробку.
Комментарии:
-
S
Scott Prive
Имейте в виду, что некоторые считают одновременное использование штыревых и винтовых клемм нарушением правил. Я думал, что это запрещено стандартом UL, но ссылка ниже утверждает, что UL не возражает. Тем не менее, когда вы подключаете что-то через выключатель или розетку, вы потенциально увеличиваете нагрузку на эту розетку, когда обе розетки (эта и ответвляющаяся) интенсивно используются, но при этом не превышают допустимую нагрузку на автоматический выключатель. Другими словами, ответвление с помощью пигтейла может обеспечить более эффективный отвод тепла от розетки. ссылка: forums.mikeholt.com/showthread.php?t=92147
-
s
susie derkins
Я выбрал этот ответ как наиболее полный и дающий прямой ответ на вопрос в самом конце раздела о последовательном подключении (где говорится, что «нет проблем» с выполнением моей просьбы, хотя есть варианты получше). Кстати, я не знал, что можно использовать один длинный кабель для подключения нескольких устройств. Я видел, как это было сделано у меня дома, и предположил, что предыдущий владелец просто срезал путь.
0
Принцип «если подходит, то подходит» может не соответствовать разделу NEC, посвящённому «заполнению коробки». Каждое подключение «занимает» часть объёма коробки, как и устройства. Проволока большего сечения занимает больше места, чем проволока меньшего сечения. Чтобы дать правильный комментарий, нам нужно знать объём коробки и сечение проволоки. Внутренние зажимы занимают место.
Соответствующий раздел NEC 2011
В целом, я считаю, что два пигтейла более надёжны и безопасны, чем последовательное подключение устройств. Пигтейлы не учитываются при подсчёте объёма, если провод не входит в корпус и не выходит из него.
0
Вы также можете использовать 6-контактный вставной разъем — обратите внимание на светло-голубой.

Комментарии:
-
A
Aaron
@cp.engr спасибо за замечание. Я обновил ссылку
-
c
cp.engr
Ссылка в этом ответе ведёт на страницу с ошибкой 404 «Не найдено».
-
s
susie derkins
Спасибо, @Aaron. Я проголосовал за ваш ответ, но в итоге принял решение в пользу tester101.
-
A
Aaron
@cowguy При прочих равных (которых, конечно же, никогда не бывает) я бы использовал один большой элемент вместо двух маленьких. Но это моё мнение, и оно имеет столько веса, сколько вы хотите.
-
s
susie derkins
Спасибо, что упомянули этот вариант. Хотя мне было бы интересно узнать, что вы думаете по поводу исходного вопроса. Если говорить об этом типе разъёма, то как насчёт использования двух жёлтых разъёмов вместо одного голубого (по аналогии с тем, что я описал в исходном вопросе)?
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025
Tester101
Если на выключателе есть клемма с тыльной стороны, вы можете использовать её для одного из проводов вместо боковой винтовой клеммы для обоих проводов.
Brad Gilbert
Полагаю, вы говорите о двух проводах, намотанных на винт снаружи устройства.
Tester101
Возможный дубликат: Как правильно соединить 7 проводов в распределительной коробке