0
Можно ли использовать ИБП в качестве стабилизатора для кондиционера мощностью 1,5 тонны?
Я купил сплит-систему Samsung AR18FC5efbh мощностью 1,5 тонны. Можно ли использовать ИБП Microtek мощностью 800 ВА в качестве стабилизатора для этой сплит-системы мощностью 1,5 тонны?
Характеристики кондиционера http://shopping.indiatimes.com/electronics/split-ac/samsung-1-5-tonsplit-ac-ar18fc5efbh/10291/p_B1619918
Модель: ИБП Microtek мощностью 800 ВА со следующими характеристиками:
Технические характеристики
Модель
MDP800
Диапазон входного сигнала
135–300 В переменного тока
Частота
(50 Гц + 5 %)
Выходное
Напряжение
230 В ± 9 % переменного тока
Время передачи <6 мс
Регулятор в сети
Автоматическое Регулирование Напряжения
Регулятор на Батарее
Широтно-импульсная модуляция
Защита входного сигнала устройства
Защита от предохранителей
Защита от шума
Фильтр шума
Короткое замыкание (Линия)
Защита от предохранителей
Короткое замыкание (инвертор)
Электронная активная защита Pulse to Pulse
Тип батареи
SMF
Время Перезарядки
2–8 часов (в зависимости от состояния аккумулятора)
Время резервного копирования
25–50 минут.
Рейтинг Аккумуляторной батареи
(Нагрузка 1 шт.) / 12 В, 7,2 Ач x 2
Резервное питание будильника (звуковой сигнал)
Каждые 20 секунд (прибл.)
Низкий заряд батареи
Долгий звуковой сигнал
Светодиодный дисплей
Зеленый
Работа от сети / AVR в рабочем режиме
Светодиодный дисплей Красного Цвета
Выход инвертора от аккумулятора
Физический
размер (Д x Ш x В)
(300x125x170) мм
Вес (прибл.):
11 кг.
Окружающая среда
Рабочая Температура
0 °C ~ 48 °C ; 32 °F ~ 120 °F
Отн. Влажность
От 0 до 90 % без конденсации
Уровень слышимого шума
<35 дБ, расстояние 1 метр от ИБП
surendar
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Внутренний блок рассчитан на 7 А (1570 Вт) при напряжении 230 В переменного тока. Мощность блоков переменного тока рассчитана на «рабочую» нагрузку, а не на пусковой ток.
Кроме того, ваш ИБП мощностью 800 ВА рассчитан на определённое время работы, но в характеристиках не указан максимальный потребляемый ток. Вы должны понимать, что аккумуляторы представляют собой две батареи по 12 В и 7 Ач. Теоретически это может обеспечить стабилизацию линии переменного тока, о которой вы беспокоитесь, но без указания максимального потребляемого тока или информации о продолжительной работе (В, Вт) совершенно неизвестно, может ли это привести к возгоранию или взрыву аккумуляторов, особенно во время полной потери питания. Хотя это и не совсем вероятно, но и не исключено.
Если вы беспокоитесь о том, что находитесь в зоне с нестабильным электроснабжением/частыми скачками напряжения и отключениями, вам следует обратить внимание на «стабилизатор напряжения» с соответствующим номиналом, а не на резервный аккумулятор, предназначенный для использования с компьютером.
0
Основные сведения о вашем кондиционере
Power Requirements 1/230V/50Hz
Cooling Operating Current 7 A
7 А x 230 В = 1610 Вт. Характеристики ИБП указаны в вольт-амперах, а не в ваттах, из-за коррекции коэффициента мощности, которую я не буду учитывать:
Ваш ИБП мощностью 800 ВА, вероятно, не подходит для нагрузки в 1610 Вт.
Комментарии:
-
J
Определённо, я запутался в этом. — Как я уже сказал, я всегда могу ошибаться. Спасибо за поправку. Но я согласен с вашим мнением.
-
B
@JacobS: Это неверно. Ватты — это не единица измерения энергии, это единица измерения энергии за определённый промежуток времени (поэтому ваш ежемесячный счёт за электричество указан в киловатт-часах). Не следует использовать ИБП, который не рассчитан на такую мощность: если это хороший ИБП, он, скорее всего, отключится. Плохой ИБП, скорее всего, выйдет из строя и может легко перегреться и загореться. Аккумуляторы — это не только источник энергии.
-
R
@Джейкоб: 800 ватт = 800 джоулей энергии в секунду. Устройство, которому требуется 1600 джоулей энергии в секунду, не будет работать должным образом, если оно получает только 800 джоулей в секунду. Вы можете произвести расчёт в терминах потребляемого тока при напряжении 230 В, но удобнее использовать мощность.
-
J
Просто обратите внимание: одного взгляда на мощность недостаточно, чтобы понять всю картину. Блок питания мощностью 800 Вт (в час) (800 ВА = 800 Вт) теоретически может питать устройство мощностью 1600 Вт (в час) в течение 30 минут. Проблема заключается в том, что потребляемый ток превышает доступную мощность.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025
mac
Как вы думаете, зачем нужен стабилизатор напряжения для кондиционера?
Jacob S
Добавлена правка со ссылками на технические характеристики. Более важный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, что Сурендар сомневается, можно ли подключить внутреннюю часть этого сплит-кондиционера к ИБП потребительского класса.
Steven
Помимо ужасного форматирования, вы не предоставили никаких электрических характеристик устройства переменного тока, которое пытаетесь защитить. Такой ИБП предназначен для небольшого компьютера, а не для кондиционера, поэтому я склонен ответить «нет».