Можно ли использовать кабель NM в недостроенном подвале или на чердаке?

Я задаю этот вопрос в связи со статьями 382.2 и 382.12 в издании NFPA-70 от 2008 года.


Следующее определение, как мне кажется, описывает кабельную продукцию Romex (типа NM):




**382.2 Definitions**

**Nonmetallic Extension.** An assembly of two insulated conductors within a nonmetallic

jacket or an extruded thermoplastic covering. The classification includes surface

extensions intended for mounting directly on the surface of walls or ceilings.




Кроме того, в этой статье говорится, что на чердаках нельзя использовать неметаллические конструкции:




**382.12 Uses Not Permitted.** Nonmetallic extensions shall not be used as follows:

***(1) In unfinished basements, attics, or roof spaces***

(2) Where the voltage between conductors exceeds 150 volts for nonmetallic surface

extensions and 300 volts for aerial cable

(3) Where subject to corrosive vapors (4) Where run through a floor or partition, or

outside the room in which it originates




Мой дом — это односемейное здание с одним этажом, недостроенным доступным чердаком (с постоянной лестницей) и только подвалом.


Я надеялся, что смогу использовать кабель Romex для подключения распределительных коробок на чердаке, проложив его вдоль балок перекрытия и через них (в балках уже есть просверленные отверстия от трубчатых проводов). Я также надеялся, что смогу использовать кабель Romex, проложив его вдоль балок перекрытия и через них в некоторых частях моего недостроенного подвала, чтобы подключить распределительные коробки и светильники. Однако, судя по этим статьям, использование кабеля Romex на недостроенных чердаках и в подвалах запрещено. Должен ли я использовать MC или AC для этого приложения или я неправильно понимаю определение неметаллического удлинителя? Или есть какая-то статья, которую я пропустил и в которой говорится, что для этих целей можно использовать обычный Romex?


Кроме того, если это неприемлемо для таких случаев, как мне проложить кабель Romex от чердака (или от подвала) к розеткам в готовой части моего дома? Существует ли допустимая длина кабеля NM, который можно проложить на чердаке от распределительной коробки на недостроенном чердаке до настенной розетки, или единственный способ соблюсти требования — это проложить кабель переменного тока до первой (металлической) распределительной коробки и провести кабель Romex через стены к другим настенным розеткам в комнате?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Вы ссылаетесь не на тот раздел кода.

Кабель с неметаллической оболочкой

Romex соответствует требованиям статьи 334 «Кабель с неметаллической оболочкой: типы NM, NMC и NMS».

Кабельный узел NM

Неметаллические Удлинители

Статья 382 посвящена кабелю, известному как FlatWire, или скрытому неметаллическому удлинителю (CNE).

Плоский провод

Обратите внимание, что этот кабель имеет один слой изоляции поверх проводников. В то время как кабель NM имеет изоляцию на проводниках и внешнюю изолирующую оболочку.

Комментарии:
  • T

    Это просто означает, что вы должны следовать методам подключения, описанным в пунктах 320.23(A) и (B).

  • u

    Спасибо за разъяснение. Я только что наткнулся на раздел 334, о котором вы написали, и собирался обновить свой вопрос, касающийся раздела: «334.23. На доступных чердаках. Прокладка кабеля на доступных чердаках или крышах также должна соответствовать требованиям раздела 320.23» (статья о прокладке кабелей переменного тока на чердаках). Означает ли это, что для этой цели можно использовать только бронированный кабель, или это просто указание на то, что для защиты кабелей NM следует использовать те же методы, что и для кабелей переменного тока?