Можно ли использовать кабель Romex для внутренней проводки в подземном кабелепроводе?

Или мне следует использовать наружный кабель Romex? Я слышал, что для наружного кабеля Romex не нужен кабелепровод, его можно просто закопать.


Редактировать:
Ах да, я должен был упомянуть, что у меня уже есть кабелепровод, через который я хочу протянуть провод. В нём сейчас проложены отдельные провода, как указал пользователь 14408, и это выглядит не очень. Поэтому я подумываю заменить его на кабель NM-B или UF.


Комментарии:
T

См. этот ответ для получения подробной информации.


Ваш ответ

5 ответов 3
0
Лучший ответ

Поскольку в посте @Tim's это не было чётко указано: согласно действующим нормам, нельзя прокладывать кабель NM-B снаружи, даже через кабелепровод.

У меня нет NEC, чтобы проверить это; я прочитал об этом в этой книге (стр. 155, «Наружная электропроводка»):

Согласно нормам 2008 года, кабель UF должен использоваться каждый раз, когда кабель типа NM (даже в кабелепроводе) выходит за пределы дома. То есть больше нельзя прокладывать кабель NM-B в водонепроницаемом кабелепроводе снаружи дома во влажных местах.

Код неточный [..] [о] кабеле NM-B, проложенном под домом в подполье или под настилом.

[Редактировать] Правильная ссылка на код NEC: 334.12 Кабель с неметаллической оболочкой — использование запрещено. Подробнее см. в этом ответе.

Комментарии:
  • B

    @Tester101 Хотя, судя по всему, вы знаете, на какой раздел это ссылается ;)

  • B

    @Tester101 Нет, иначе я бы перечислил их здесь. Эта страница с требованиями NEC для наружных работ соответствует тому, что я сказал. Кстати, неужели NEC действительно нельзя найти в свободном доступе в интернете? Это кажется безумием — вы не должны платить за то, чтобы узнать, какие требования предъявляются к вашей безопасности!

  • T

    Содержит ли книга разделы с кодом, на которые в ней есть ссылки?

0

В NEC 2023 подземное размещение определяется как влажное размещение (статья 100). Статья 310.10 (C) определяет, какие провода и кабели можно использовать во влажных помещениях. Кабель NM не входит в список разрешённых кабелей.

0

Нельзя использовать кабель с неметаллической оболочкой (тип NM, NMS) в кабелепроводе во влажных или мокрых помещениях (NEC 2011 300.5(B), 300.9, 334.12(B)(4)). Вместо этого следует использовать отдельные проводники, предназначенные для влажных/мокрых помещений.

В таких ситуациях обычно используются проводники с термопластичной термостойкой и водостойкой нейлоновой изоляцией (THWN), а также кабель для подземной прокладки (UF). В статье 310.10(C) Национального электротехнического кодекса (NEC) 2011 года перечислены типы изолированных проводников, которые можно использовать во влажных помещениях.

Национальный электротехнический кодекс 2011 Артикул 310. Провода для общей проводки II. Установка

310.10 Допустимые способы использования. Эти проводники можно использовать в любом из способов прокладки, описанных в главе 3, в соответствии с данными в соответствующих таблицах или в соответствии с другими положениями настоящего Кодекса.
C) Влажные помещения. Изолированные проводники и кабели, используемые во влажных помещениях, должны соответствовать одному из следующих требований:
(1) Водонепроницаемая металлическая обшивка
(2) Типы MTW, RHW, RHW-2, TW, THW, THW-2, THHW, THWN, THWN-2, XHHW, XHHW-2, ZW
(3) Должен быть предназначен для использования во влажных помещениях

0

То, что вы называете наружным кабелем Romex, на самом деле называется кабелем типа UF (подземный фидер), он похож на Romex, но это не он. Кабель UF состоит из жил THHN и заземления, полностью покрытых ПВХ. Romex — это торговая марка неметаллического бумажного кабеля (NM-B, как указано на оболочке) с оболочкой из ПВХ. Поэтому кабель типа UF подходит для прокладки в земле и во влажных местах (или в сухих), а кабель NM-B — только для очень специфических сухих мест.

Довольно часто Romex защищают или экранируют с помощью ПВХ в местах, где (независимо от того, влажно там или нет) он может пострадать от воздействия предметов или людей. Но если вы собираетесь использовать наружное освещение или розетки с высоким напряжением (120 В и выше), то лучше просто использовать UF или кабелепровод из ПВХ и протянуть через него проводники THHN.

Для этого проекта вам понадобится:


  • Попросите кого-нибудь показать вам, как зачищать кабель UF. Чтобы сделать это и не повредить изоляцию THHN при снятии ПВХ-оболочки (или свои пальцы в процессе), нужно немного сноровки

  • Прежде чем копать, чтобы закопать кабель, обратитесь в службу по поиску коммуникаций. В зависимости от вашего местоположения кабель должен быть заглублен в землю как минимум на 45 сантиметров

  • Возможно, вам стоит нанять кого-то, кто выкопает для вас траншею, если у вас длинные маршруты или вы собираетесь просто закопать кабельную канализацию и протянуть провода самостоятельно.


При использовании UF-кабеля пожалуйста воспользуйтесь моим советом и попросите кого-нибудь показать вам, как его зачищать. Сотрудники местного электротехнического магазина или сервисного центра, скорее всего, будут рады вам помочь. Ваши руки и пальцы скажут вам спасибо. Почти каждый раз, когда меня вызывали для устранения неисправности в скрытой проводке, это происходило из-за того, что UF-кабель был зачищен неправильно и из-за этого происходило короткое замыкание.

Комментарии:
  • T

    Спасибо за хорошие предложения, они учтены в ответе. Не стесняйтесь вносить изменения!

  • J

    Кроме того, Romex® — это торговая марка компании Southwire (как, например, Kleenex® или Jet Ski®.) В настоящее время линейка Romex® состоит исключительно из неэкранированных кабелей (в основном типа -B), предназначенных для прокладки внутри помещений. Это название стало общепринятым для описания всех кабелей типа NM-B.

0

Я бы проверил местный код.

Штат/округ, в котором я живу, разрешает это, но рекомендует использовать отдельные провода, а не провода в оболочке (Romex).
Также помните, что провода в оболочке (Romex) имеют более низкий номинал по силе тока, чем отдельные провода в кабелепроводе. (У Romex более низкий температурный диапазон в таблице номиналов по силе тока, что снижает его максимальный номинал по силе тока)

Пример: подача питания в мой рабочий кабинет через кабелепровод диаметром 1 дюйм. Кабель #6 romex == 45 ампер. Те же самые провода без виниловой оболочки == 50+ ампер (у меня подача на 50 ампер)

Лично я предпочитаю кабелепровод прямому заглублению.
Всегда сверяйтесь с местными нормами. В городе, где находится мой офис, требуется сигнальный провод сечением 16 г/мм² на расстоянии 6 дюймов и более от заглублённых электрических, газовых, водопроводных и спринклерных систем (цвет: зелёный, жёлтый, синий, фиолетовый). Для меня это стало неожиданностью.

Возможно, вам стоит предоставить больше информации о местоположении и о том, что вы кормите с помощью этой линии. Я уверен, что другие пользователи дадут более точные ответы.

РДЖ