Можно ли использовать кабель SCH 40 для подземной и наземной прокладки?
Я прокладываю 2-дюймовый ПВХ-кабель от своего дома до отдельно стоящего гаража, чтобы подключить его к сети на 60 ампер. Судя по Национальному электротехническому кодексу, мне нужно проложить его под землей по схеме 40. Однако, судя по всему, мне нужно использовать схему 80 везде, где ПВХ-кабель будет проходить над землей. Так ли это, или я могу использовать схему 40 на всем протяжении кабеля?
Dustin
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
6 ответов
0
Я спросил местного инспектора, и он сказал, что кабель SCH 40 подходит как для наземной, так и для подземной прокладки. В итоге я использовал алюминиевый кабель 2-2-2-4 (продается как кабель для мобильного дома) для подключения к сети на 60 ампер.
0
Если NEC допускает использование кабеля класса 40 на любой глубине, независимо от веса или типа грунта... использование кабеля класса 80 из ПВХ буквально выбрасывает деньги ваших клиентов на ветер или делает работу бессмысленной.
Если вы планируете выкопать его самостоятельно с помощью мини-погрузчика, то вы уже знаете глубину. Если вы беспокоитесь о том, что будущие владельцы участка могут его выкопать, поместите идентификационную ленту на расстоянии 12 дюймов от кабелепровода.
Сваи 40 довольно прочные, если они находятся на глубине более 60 см. Как они могут сломаться?
0
Это не так. NEC — это не панацея, как думают некоторые. Муниципалитеты не обязаны следовать указаниям NEC. На самом деле NEC даже не является организацией, имеющей юридическую силу. Я не обязан делать то, что они говорят, если только это не предусмотрено моим местным законодательством.
Комментарии:
-
p
То, что вы только что сказали, справедливо для всех кодексов. Ни один из них не разработан «юридически обязывающими организациями» (на самом деле я даже не уверен, что это значит). NFPA, IRC, IBC, NEC и т. д. — это просто стандарты, разработанные различными некоммерческими организациями, а затем принятые в качестве закона/постановления в различных юрисдикциях. Но не менее важно и то, что NEC написан экспертами в этой области, которые знают больше, чем кто-либо на этом форуме. Мы все должны стремиться соответствовать требованиям NEC, даже если в нашей юрисдикции требования ниже.
-
F
Хотя это и правда, такое утверждение может ввести в заблуждение. Большинство (все?) населенных пунктов в США используют ту или иную версию NEC. Многие используют ее без изменений, другие вносят в нее незначительные или существенные изменения (например, в Чикаго почти вся электропроводка должна быть проложена в кабелепроводе), но все местные нормы и правила в значительной степени основаны на NEC. Там, где я живу, мы все еще используем версию 2008 года, но она по-прежнему основана на NEC.
0
Никто не может делать исключения или отступать от стандартов NEC. NEC — это минимальный стандартизированный свод правил по электромонтажу. Местные или государственные постановления могут только ужесточать требования NEC. Например, в NEC говорится, что в пределах 3 футов от распределительной коробки должен быть установлен 1-дюймовый заземляющий экран. В городском постановлении может быть указано, что экран должен быть установлен в пределах 18 дюймов от распределительной коробки. В городском постановлении не может быть указано, что кабель можно закрепить на расстоянии 4 футов от распределительной коробки. Ни один инспектор не может ослабить требования свода правил NEC, поскольку это уже минимальные стандарты.
Комментарии:
-
T
@pbarranis — это один из самых раздражающих примеров, которые я знаю. Соотношение пользы и затрат на спринклеры абсолютно очевидно, и я считаю их «лучшей страховкой от пожара, которую можно купить за деньги». Люди, которые твердят о вреде воды, не понимают двух вещей: 1) намокание гораздо легче устранить, чем возгорание, и 2) если огонь проникнет в конструкцию (полости в стенах и полу) любого дома, построенного после 1970-х годов, то этот дом практически обречён, даже если не добавлять к этому 250 галлонов воды в минуту из пожарного шланга.
-
p
@ThreePhaseEel абсолютно прав. Возьмём распространённый пример из IRC — требование о том, чтобы жилые дома теперь строились с разбрызгивателями. Многие штаты принимают последнюю редакцию IRC, но специально исключают это требование, хотя оно было добавлено в IRC несколько лет назад.
-
T
Это НЕ так — хотя у инспекторов, как вы говорите, нет права на исключения, AHJ может принять решение не включать положения свода правил, даже если без них свод правил будет менее строгим, чем NEC. (Это серьёзная проблема для NFPA в связи с непринятием более поздних/жёстких требований AFCI и GFCI)
0
Я только что разговаривал по телефону со своим инспектором по электротехнике (в Теннесси они сертифицированы на уровне штата). Кабель из ПВХ сечением 40 подходит для прокладки под землёй (на глубине 18 дюймов во дворе жилого дома), но для участка, который будет находиться над землёй, нужен кабель сечением 80. Исключение составляют случаи, когда используется гибкий кабелепровод Water-tite, поскольку он не выпускается в сечении 80.
Сертификация UL для наземного использования (Sch. 40) не обязательно означает, что NEC одобряет такое использование. С академической точки зрения сертификация UL необходима, но недостаточна. NEC тоже должен дать добро.
Комментарии:
-
T
Обратите внимание, что толщина стенок многих компенсаторов и скользящих стояков соответствует только 40-му типоразмеру, поэтому, если вам нужны заглушки 80-го типоразмера, вам придётся искать компенсаторы 80-го типоразмера (обычные подойдут, просто они не будут такими же устойчивыми к повреждениям, как остальная часть заглушки)
0
Национальный электротехнический кодекс 2014 Статья 352. Жесткий поливинилхлоридный кабелепровод: тип ПВХ II. Установка352.10 Разрешённые виды использования. Использование кабелепровода из ПВХ допускается в соответствии с пунктами 352.10(A)–(H).
(F) Открыто. Для открытых работ допускается использование труб из ПВХ. Трубы из ПВХ, используемые в местах с физическими повреждениями, должны быть маркированы.
(G) Подземные коммуникации. Для подземных коммуникаций допускается использование однородного и неоднородного ПВХ для прямого закапывания и подземной прокладки в бетонной оболочке. См. 300.5 и 300.50.
Статья 300. Способы подключения I. Общие требования300.5 Подземные сооружения.
(D) Защита от повреждений. Проложенные в земле проводники и кабели должны быть защищены от повреждений в соответствии с пунктами 300.5(D)(1)–(D)(4).
(4) Повреждение корпуса или направляющей. Если корпус или направляющая подвержены физическому воздействию, проводники должны быть проложены в жестком металлическом кабелепроводе, промежуточном металлическом кабелепроводе, кабелепроводе из ПВХ по стандарту 80 или аналогичном.
В стандарте 352.10(F) говорится, что кабелепровод из ПВХ, «используемый в местах, подверженных физическому повреждению, должен быть соответствующим образом маркирован». Я знаю, что для защиты от физического повреждения подходит кабель 80-го класса, однако орган, обладающий юрисдикцией в вашем регионе, может разрешить использование кабеля 40-го класса. Чтобы быть уверенным, проконсультируйтесь с местным инспектором или используйте кабель 80-го класса для открытого участка.
В пункте 300.5(D)(4) говорится, что даже если кабелепровод проложен под землёй, но подвержен физическому повреждению (проложен недостаточно глубоко, под садом и т. д.), он всё равно должен соответствовать стандарту 80.
UL 651 Жесткий кабелепровод и фитинги из ПВХ для кабелей Schedule 40, 80, типа EB и A1.2 Кабели и фитинги классов 40 и 80
1.2.1 Жесткие кабелепроводы и фитинги из ПВХ по стандарту 40 предназначены для наземного использования внутри помещений или на открытом воздухе, подверженных воздействию солнечных лучей и погодных условий, а также для подземного использования путем прямого закапывания или заключения в бетонную оболочку. Жесткие кабелепроводы и отводы из ПВХ по стандарту 40, специально предназначенные для подземного использования, подходят только для прямого закапывания или заключения в бетонную оболочку.
В списке UL указано, что модели 80 и 40 можно использовать как для наружной, так и для подземной установки.
Справочная информация по электрооборудованию. Белая книга 2013 Жесткий неметаллический кабелепровод из ПВХ (DZYR) Использование и установкаТрубопровод Schedule 40 подходит для прокладки под землей путем прямого закапывания или
замуровывания в бетон. Трубопровод Schedule 40 с маркировкой «Направленное бурение» (или «Напр. Бурение») подходит для прокладки под землей методом направленного бурения.
Трубопровод Schedule 40 также подходит для прокладки над землей в помещениях или
на открытом воздухе, где он защищен от воздействия солнечных лучей и погодных условий и не подвержен физическим
повреждениям. Кабель-канал Schedule 40 с маркировкой «Только для подземного монтажа» подходит только
для подземного монтажа.Кабель-канал Schedule 80 имеет уменьшенную площадь поперечного сечения, доступную для прокладки
проводов, и подходит для использования везде, где можно
применять кабель-канал Schedule 40. Маркировка «PVC Schedule 80» указывает на то, что кабель-канал подходит для использования
в местах, подверженных физическому воздействию, и для установки на опорах в соответствии
с NEC.
В «Белой книге» чётко указано, что только кабель типа 80 подходит для использования в местах, подверженных физическим повреждениям, хотя, опять же, в ней говорится, что кабель типа 40 подходит для надземного использования (если не указано иное). Таким образом, хотя вы можете использовать кабель типа 40 на всём протяжении трассы, вам придётся использовать кабель типа 80 в тех местах, где, по мнению AHJ, кабель подвергается физическим повреждениям.
Комментарии:
-
T
@JoePhillips Вы можете получить бесплатный доступ к NFPA 70, вам просто нужно зарегистрироваться. Сайт не адаптирован для мобильных устройств, поэтому лучше просматривать его на компьютере.
-
J
О боже. Даже лучше. А если серьёзно, где обычный пользователь вроде меня может найти настоящий код? Мне что, нужно купить книгу?
-
T
@JoePhillips, кто сказал, что я копирую и вставляю?
-
J
Где вы находите код для копирования и вставки? Это какая-то подписка или что-то, за что нужно платить?
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Модуляция сигнала Hi-Def с HD-DVR или HD-DTV-приёмника...
1 ответ
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025
Raul Viramontes
Парень, который сказал, что установил 2-дюймовый EMT на глубине 24 дюймов, ошибается. EMT не предназначен для подземных работ. Этот кабелепровод и фитинги будут подвергаться коррозии. Извините за плохие новости. Рауль, электрик
getterdun
Когда около 10 лет назад я проводил электричество в свой сарай, я использовал EMT. Он стоил примерно столько же, сколько ПВХ, и мне не нужно было беспокоиться о том, что кто-то случайно наткнётся на провод под напряжением. Я проложил его на глубине около 60 см. До сих пор проблем не возникало.