Вопрос

Можно ли использовать нейтраль из другой цепи для установки трёхпозиционного переключателя?

26.12.2025 18:58

Возможный Дубликат:
Допустимо ли таким образом добавить светильник в трёхпозиционную схему?




Мой вентилятор, который работает во всём доме, в настоящее время подключён к отдельной цепи. Я хочу заменить однополюсный выключатель на трёхпозиционный. Я планирую подключить существующую клемму выключателя к вентилятору и сделать её подвижной; фаза останется в существующей коробке. С другой стороны, я могу добавить трёхпозиционный выключатель и подключить новую клемму к вентилятору. Поскольку существующий выключатель находится внизу, я не могу подключить нейтраль к цепи вентилятора. Можно ли использовать нейтраль из другой цепи, если она подключена к той же фазе на распределительном щите?

B
Ben
Автор вопроса

Комментарии:
C
Chris Cudmore
26.12.2025 18:58

Не могли бы вы в общих чертах описать, что у вас есть и где будет установлен новый выключатель? Мы можем помочь, но нам нужно знать схему подключения.


Ваш ответ

2 ответа
0
S
26.12.2025 18:58

Нет, вы не можете делиться нейтральными зонами. На это есть несколько причин:


  • Если нейтраль используется более чем в одной цепи, то обратные токи суммируются, то есть: две цепи по 20 ампер с общей нейтралью будут возвращать ток силой до 40 ампер по проводу сечением 12 AWG, рассчитанному только на 20 ампер. Это приведёт к перегреву провода и, возможно, к возгоранию.
  • УЗО и автоматические выключатели не будут работать должным образом.
  • Это противоречит нормам NEC.

Возможно, есть и другие причины, о которых я сейчас не думаю.

Я не совсем понимаю, как вы собираетесь это подключить. Вы упомянули, что в распределительной коробке нет нейтрали, но вы не используете нейтраль в распределительной коробке. Нейтраль не переключается, только фаза и проводники. Если вы нарисуете схему подключения, мы сможем помочь вам с планированием.

Комментарии:
  • C
    Craig Tullis
    26.12.2025 18:58

    Ток в нейтрали складывается, если обе цепи подключены к одному и тому же полюсу в распределительном щите, и вычитается, если цепи подключены к противоположным полюсам... в остальном полностью согласен, и, конечно, правила не позволяют использовать общую нейтраль, если цепи не подключены к двойному автоматическому выключателю.

0
S
26.12.2025 18:58

Нет, вам не следует этого делать. Подумайте, что произойдёт, если кто-то захочет поработать с другой цепью: он выключит автоматический выключатель, решив, что цепь обесточена, но на нейтрали всё равно будет ток, идущий от другой цепи! Удар током! Хуже того, кто-то может отключить нейтраль, не зная, что она используется в другом месте, и теперь у вас будет обрыв нейтрали!

Также стоит отметить, что у нейтрали нет фазы — все они соединены вместе (и подключены к заземлению на главном щите).

Правильный способ сделать это — проложить новый кабель.