0
Можно ли использовать переходник для разделения розетки стиральной машины, чтобы подключить к ней посудомоечную машину?
25.12.2025 18:39Можно ли использовать переходник для разделения розетки стиральной машины на две, чтобы подключить к ней посудомоечную машину?
Блок преобразования напряжения рассчитан на 13 ампер, а выключатель над кухонной столешницей похож на выключатель для плиты (то есть у него нет большого красного переключателя).
Как вы, наверное, уже поняли, я в этом новичок.
Редактировать:
Это конвертер сокетов, который у меня есть:

Я также нашёл инструкцию к стиральной машине, в которой сказано, что её нельзя подключать к удлинителю или многоместной розетке. Однако я не уверен, что комплект для подключения можно считать многоместной розеткой.
Alex KeySmith
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Ответ на этот вопрос в стандартах по электротехнике — НЕТ!
Проблема в том, что в обеих этих машинах используются нагревательные элементы, которые могут вызвать скачок напряжения для нагрева воды. Теперь, если вы используете (не вы, а кто-либо другой по незнанию) используете их одновременно, это может вызвать перегрузку. Отлично- вы защищены 1-сетевой вилкой, 2- Выключателем уровня шума.
Такая перегрузка во время пиковой нагрузки на оборудование может привести к его нежелательному износу и ненужной нагрузке на электрические провода.
Существуют двойные изоляторы (те, что на стене с красным выключателем/индикатором/предохранителем) (но они встречаются редко), которые можно разделить по силе тока. Сила тока в них не должна превышать силу тока в: A) автоматическом выключателе в двойном изоляторе (с учётом того, что используется провод соответствующего сечения) B) номинальную мощность самого устройства
Я говорю исключительно о теории, основанной на том, как, по моему мнению, всё должно быть устроено (но это не значит, что у вас именно так). Вполне возможно, что при использовании одного изолятора можно использовать две розетки, но они должны быть сертифицированы, чтобы их можно было использовать в системе электропроводки, установленной компанией Propel. И только сертифицированный электрик (квалифицированный не означает сертифицированный) может вам помочь.
НО
Итак, формула проста: закон Ома
Стиральная машина = 1000 Вт
Сколько это — 1000 Вт? 1000 (Вт) / 240 (В) = 4,2 А МАКС.
Если бы я был любителем азартных игр, я бы поставил 100 баксов на то, что ваш сетевой фильтр рассчитан на 15 ампер, а автоматический выключатель — на 5 ампер при использовании кабеля сечением 1,5 мм2. Так как же вы могли подключить ещё одно устройство с такой же мощностью?
Другой способ.
Сколько будет 5 ампер? = 5 (ампер) * 240 (вольт) = 1200 ватт
При установке электрических водонагревателей требовалось использовать цельный медный провод сечением 5 мм2 (3500 Вт) и автоматические выключатели на 15 А, и ничего другого в этой цепи быть не должно. В установках были предусмотрены специальные изоляторы на чердаке рядом с установкой и внутренние автоматические выключатели.
Чтобы подробнее ответить на ваш вопрос и продемонстрировать разницу.
То, что вы заменяете, — это система выключателей, которая «изолирует» электричество в случае утечки или короткого замыкания. Изоляция означает, что одновременно размыкаются нейтраль и фаза, изолируя устройство от всех электрических токов (земля также должна быть изолирована, но это уже другая история — и обычно это не так).
Вам нужно установить обычный выключатель. Когда вы его включаете, он включается независимо от того, есть ли короткое замыкание или утечка, и не выключается в случае неисправности, что приводит к обратному напряжению в расцепителе и размыканию цепи. Это не изолирует цепь. Он просто отключает фазу, то есть если по какой-то неизвестной причине электричество будет поступать обратно в нейтраль, это может привести к пожару или другим повреждениям.
Номинальная мощность — это то, с чем он может справиться при максимальном пиковом токе.
ИТАК..
Многие ответят просто: «Да, используйте разветвитель, и всё будет в порядке» (и, скорее всего, если вы позвоните Дэйву, вашему местному электрику, он установит его за пару фунтов, и ничего не случится... но если он даёт гарантии, то он лжёт... так что не дайте себя обмануть.)
Но профессиональный ответ будет таким: «Нет, это не нормально, особенно если ваша страховая компания узнает об этом после того, как...»
Это может показаться глупым и может немного ударить по карману, но лучше перестраховаться. Наймите сертифицированного электрика и потребуйте у него сертификат о проверке после завершения работ. Сообщите об этом в свою страховую компанию.
В человеческой жизни не может быть никаких «может быть» — к таким вещам нельзя относиться легкомысленно. Вам везёт? Идите играть в «Евромиллионы».
Комментарии:
-
A
Alex KeySmith
25.12.2025 18:39Ух ты, спасибо, ppumkin, за такой подробный ответ. +1 от меня!
Похожие вопросы
Что следует учитывать при замене розетки, обслуживающей две ...
2 ответа
25.12.2025Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Какова основная функция главного выключателя в распределител...
1 ответ
24.12.2025Можно ли заменить розетку с винтовыми и трубчатыми контактам...
4 ответа
24.12.2025
BMitch
25.12.2025 18:39Судя по вашему местоположению, я предполагаю, что этот вопрос касается британских стандартов в области электротехники.