0
Можно ли использовать переключатель для питания потолочного вентилятора?
Пожалуйста, помогите. У меня есть однополюсный выключатель, который управляет розетками в стене. К нему подведён один кабель 14/2, белый/чёрный/заземляющий, где белый провод — фазный. Я хотел бы установить потолочный вентилятор. Я расширил коробку для второго выключателя и провёл провод для вентилятора. Вопрос в том, можно ли использовать источник питания от существующего провода?
IgorN
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Нет. В распределительной коробке нет необходимых проводников. Похоже, у вас просто есть шлейф выключателя, в котором один проводник не заземлён (фаза), а другой — незаземлённый провод выключателя. Для питания потолочного вентилятора вам также понадобится заземлённый (нейтральный) проводник.
Если бы вы могли подключить дополнительный провод (или кабель) к источнику питания розеток, вы бы смогли сделать то, что хотите. Однако в текущей ситуации вам не хватает провода.
Комментарии:
-
I
Большое спасибо. Я поищу другой источник питания на чердаке.