Можно ли использовать перемычки для подключения розеток на 15 А к цепи на 20 А?

Можно ли при подключении розеток на 15 А к цепи на 20 А использовать выступы и винты для последовательного подключения от одной розетки к другой?


Интуитивно я склоняюсь к тому, чтобы использовать пигтейлы для подачи питания на следующую розетку и подключить розетку напрямую, но это займёт больше места в коробке. Так достаточно ли клеммы на розетке на 15 А для подключения нагрузки на 20 А через несколько розеток? Если да, то почему?



Ваш ответ

3 ответа 3
0
Лучший ответ

Да, этого достаточно.

Розетка на 15 А сконструирована таким образом, что в неё нельзя подключить прибор с вилкой на 20 А. Это означает, что при нормальных условиях эксплуатации прибора на 15 А сама розетка будет потреблять только 15 А. Однако при коротком замыкании автоматический выключатель сработает при силе тока 20 А.

Вилка розетки на 15 А рассчитана на нагрузку в 20 А.

РЕДАКТИРОВАТЬ для уточнения вышеизложенного: двухместная розетка на 15 А имеет язычок, который соединяет фазный провод с фазной нагрузкой. Это позволяет розетке нести нагрузку другой розетки, подключая провод розетки (2) к нагрузке розетки (1). Если вы отламываете этот язычок, то вы подключаете выключатель только к розеткам, или же у каждой розетки будет своя цепь с общей нейтралью. Чтобы подключить две цепи к одной розетке с общей нейтралью, необходимо убедиться, что автоматические выключатели находятся на разных фазах, иначе вы рискуете перегрузить нейтраль. Если вы также отсоединяете нейтраль, то подключаете розетку к двум отдельным цепям, каждая из которых имеет свою выделенную нейтраль. Такие случаи следует рассматривать как исключительные для жилых помещений, поэтому, вероятно, лучше не отсоединять нейтраль без необходимости, чтобы не запутать будущих мастеров-любителей и лицензированных электриков. Каждый раз, когда мастер-любитель или электрик допускают ошибку, они подвергают себя риску.

В NEC указано, что это допустимо при соблюдении следующих условий:

  1. Провод сечением 12 AWG рассчитан на цепь 20 А

  2. В цепи несколько розеток.

Важно отметить, что ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать одну розетку на 15 А в выделенную цепь на 20 А. Это противоречит правилам.

210.21(B) Розетки (1) Одна розетка на отдельной ответвленной цепи. Одна розетка, установленная на отдельной ответвленной цепи, должна иметь номинал по силе тока не ниже, чем у ответвленной цепи.

(3) Номинальные характеристики розеток. При подключении к ответвлению цепи, питающему две или более розеток, номинальные характеристики розеток должны соответствовать значениям, указанным в таблице 210.21(B)(3), а при силе тока более 50 ампер номинальная характеристика розетки должна быть не ниже номинальной характеристики ответвления цепи.

Таблица:

Circuit Rating (Amperes)
Receptacle Rating
(Amperes)
15 Not over 15
20 15 or 20
30 30
40 40 or 50
50 50

В заключение отметим, что стандартная розетка на 15 А, которую можно купить в хозяйственном магазине, прошла проверку качества и соответствует всем нормам NEC, что позволяет продавать её на законных основаниях в Соединённых Штатах. Если бы розетка не могла выдержать нагрузку в 20 А без перегрева, об этом бы специально упомянули.

Комментарии:
  • m

    @jamietre Это хороший аргумент в пользу того, что в старых розетках, скорее всего, не стоит полагаться на это. Тем не менее я считаю, что, поскольку параллельное подключение не является распространённым способом подключения в современных электроприборах, такой подход может сбить с толку тех, кто занимается ремонтом своими руками.

  • j

    К вашему сведению: я только что нашёл это electricalknowledge.com/forum/archives/1448.asp — очень длинный разговор о том, что сквозной ток также составляет 20 А. Кроме того, пара парней говорит, что они всё равно всегда используют пигтейлы. :-/

  • m

    @jamietre Я добавил пояснения к своему утверждению в ответе. Это не опечатка. Согласно Национальному электротехническому кодексу, я могу подключить провод от розетки на 20 А напрямую к нагрузке от розетки на 15 А в цепи на 20 А. Выступы есть, и их можно убрать по причинам, указанным в моём дополнении, и ни по каким другим. Подключение розеток в цепи «нагрузка-провод» считается стандартным для цепи, поэтому, если бы выступы представляли собой серьёзную проблему, таблица 210.21(b)(3) не явно разрешала бы использовать розетки на 15 А в цепи на 20 А. Явное указание на то, о чём вы спрашиваете, излишне.

  • j

    Что касается вашего редактирования, думаю, было бы понятнее, если бы вы просто написали: «Вилка розетки на 15 А рассчитана на нагрузку в 20 А». Так ведь? Если да, то это ответ на мой вопрос.

  • j

    Важная часть вашего ответа: «Выключатель рассчитан на нагрузку в 20 А, подключённую к розетке на 20 А». Но это розетки на 15 А, в этом суть вопроса. Это просто опечатка, ведь в других частях вашего ответа говорится, что всё в порядке (например, «в заключение»). Я не уверен, что если розетка на 15 А может быть установлена в ответвлении на 20 А, то это означает, что любой способ их подключения будет правильным. (Я бы сказал, что это кажется очевидным, но я ищу однозначный ответ, а не просто догадку, например, ссылку на источник, в котором говорится, что вилки на 15 А должны быть рассчитаны на ток в 20 А между винтами).

0

NEC 2011

210.19 (A)(2) Распределительные цепи с несколькими розетками.
Провода в разветвлённых цепях, питающих более одной розетки
Переносные устройства, подключаемые через розетку, должны иметь мощность не менее
номинала ответвления цепи.

Это говорит о том, что цепь должна быть шлейфовой, чтобы розетка не несла на себе нагрузку остальной части цепи. Кроме того, если вы тестировали цепи дугогашения с помощью тестера дугогашения, цепь может не сработать из-за падения напряжения, высокого импеданса или низкого сопротивления, но при использовании шлейфовых соединений сопротивление увеличивается, а импеданс снижается, что обеспечивает правильную работу дугогашения.

0

Не следует использовать розетки на 15 А в цепи на 20 А. Розетки на 15 А рассчитаны только на 15 А. Существует риск перегрева и возможного возгорания в цепи на 15 А до того, как сработает автоматический выключатель на 20 А.

Мне всегда нравилось использовать шлейфы, и инспектор в моём районе с этим согласен. Со мной такого никогда не случалось, но если розетка выйдет из строя, а вы не используете шлейфы, это может повлиять на остальные розетки, расположенные ниже по цепи.

Комментарии:
  • j

    Я не уверен, что он для этого предназначен. Я сказал «если». Я знаю, что можно использовать розетки на 15 А в цепях на 20 А. Я не знаю, можно ли использовать две клеммные колодки для подключения цепей на 20 А. Вот в чём мой вопрос: нужно ли использовать пигтейлы или можно подключить их последовательно. По сути, предназначена ли клемма для тока в 20 А.

  • m

    @jamietre Если вы знаете, что он предназначен для этого, то зачем задаёте вопрос? Мне просто любопытно.

  • j

    Кстати, я не против использования пигтейлов, но мне всегда кажется, что чем проще, тем лучше. Чем меньше точек соприкосновения и проводов, тем меньше вероятность поломки. Если розетка предназначена для этого и это законно, то я считаю, что так будет лучше.

  • j

    NEC явно допускает подключение розеток на 15 А к ответвлениям на 20 А. Почти каждая современная кухня подключена таким образом - по крайней мере, я редко видел розетку на 20 А за пределами мастерской, а большинство кухонных розеток подключены к цепям на 20 А.

  • a

    Розетки на 15 А можно использовать в цепях на 20 А (см.: diy.stackexchange.com/questions/12115/…). Они предназначены для устройств, которые потребляют ток не более 15 А (поэтому не подключайте к ним устройства на 20 А, но это должно быть сложно, так как, будем надеяться, вилка не подойдёт).