Можно ли использовать провод 22/4 вместо провода 20/2?
Для моей центральной вакуумной системы нужен низковольтный провод 20/2 (кажется, на 24 В). Можно ли использовать провод 22/4 и соединить по два провода, чтобы получить провод 20/2 или лучше? Я мог бы сэкономить немного денег, используя лишний провод 22/4.
user9860
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Вы указали, что у вас есть лишний провод сечением 22 AWG. Пара проводов сечением 22 AWG более чем эквивалентна одному проводу сечением 20 AWG.
Дерзай на это.
Комментарии:
0
Для передачи электроэнергии по медным проводам при таком типе нагрузки допустимая сила тока в проводе пропорциональна площади поперечного сечения проводника. Вы можете проверить это по стандартной таблице проводов AWG.
Площадь сечения вашего существующего провода 20 AWG составляет 0,518 мм2. С другой стороны, площадь сечения провода 24 AWG составляет 0,205 мм2. Таким образом, два провода 24 AWG сечением 0,410 мм2 не эквивалентны проводу 20 AWG.
Возможно, ваша система будет нормально работать с парами проводов сечением 24 AWG, если сила тока в проводах не будет приближаться к общей мощности изначально указанного провода сечением 20 AWG. Но я бы посоветовал вам либо найти провод сечением 20 AWG, либо использовать лишний провод с парными проводниками сечением 22 AWG, либо найти 6-жильный кабель с проводниками сечением 24 AWG и соединить их в два набора по три.
Обновление. Я неправильно понял исходный пост, решив, что там указан провод сечением 24 AWG вместо 22 AWG. Прошу прощения. Факт остаётся фактом: два провода сечением 24 AWG, подключённые параллельно, не обладают такой же допустимой токовой нагрузкой, как провод сечением 20 AWG. Однако пара проводов сечением 22 AWG, каждый из которых имеет площадь поперечного сечения 0,326 мм2, будет эквивалентна проводу сечением 20 AWG. Итак, теперь вы знаете, что в качестве замены можно использовать пару 22 или тройку 24.
Комментарии:
-
T
Tester101
@Bob Для взлома есть время и место. Умение быстро чинить практически всё, что угодно, с ограниченными ресурсами — это, безусловно, навык, но мы предпочитаем учить людей делать это правильно.
-
B
Bob
@Tester101 — я только что перечитал раздел часто задаваемых вопросов и понял, что вы во многом правы. Похоже, мой вклад не совсем соответствует тематике этого форума. Признаюсь, я больше восхищаюсь опытными хакерами, чем опытными специалистами по контролю за соблюдением требований.
-
T
Tester101
@Bob Я не согласен. Смысл сайта в том, чтобы люди учились правильно делать что-то, а не в том, чтобы они учились что-то делать на скорую руку. «Сделай сам» не означает «сделай как попало».
-
B
Bob
@Tester101 — я понимаю, о чём вы, и, возможно, это выходит за рамки буквы закона. Если бы я заплатил за установку продукта по розничной цене, то я бы ожидал, что мне предоставят указанный материал. Но если я делаю это сам и у меня есть абсолютно безопасный и функциональный материал, который можно получить бесплатно, то я без колебаний воспользуюсь им. И я думаю, что весь смысл этого сайта в том, чтобы пролить свет на подобные решения.
-
T
Tester101
@Bob Хотя это и может быть «аккуратно», я бы сказал, что это не «по-рабочему».
-
B
Bob
@Tester101: Все пары по-прежнему будут находиться в аккуратной единой оболочке, а соединённые пары будут находиться либо на винтовом зажиме, либо внутри пружинного зажима. Мой ответ: «Да, это сделано аккуратно и профессионально».
-
T
Tester101
@MichaelKaras Это относится ко всем проводам.
-
M
Michael Karas
@Tester101 — Хороший вопрос!! Ещё один вопрос. Распространяется ли стандарт NEC 2008 110.12 на низковольтные системы или только на проводку в жилых помещениях?
-
T
Tester101
Электрооборудование должно быть установлено аккуратно и качественно. NEC 2008 110.12 Механическое выполнение работ. Можно ли считать это «аккуратным и качественным»?
-
u
user9860
Да, верно... 22/4 в паре можно использовать вместо 20/2, спасибо.
-
A
ArgentoSapiens
Автор вопроса сказал, что у него есть лишний провод сечением 22 AWG (0,326 мм²), а не 24 AWG.
-
u
user9860
У меня есть куча остатков кабеля Cat6e. Подойдет ли он для этой цели?
Похожие вопросы
Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Когда для подключения розетки следует использовать отверстия...
4 ответа
25.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025
Bob
Я использовал ту же ссылку, что и другой автор. Теперь он сам исправил свою ошибку.
Steven
Я думаю, что другой ответ, хоть и неверный, поскольку в нём упоминается 24AG, а не 22, всё же содержит всю необходимую информацию для проверки безопасности. Можете ли вы привести такие же ссылки в подтверждение своего утверждения?