0
Можно ли использовать провод под напряжением на другой панели?
У меня наверху есть комната размером с небольшую квартиру-студию. Моя дочь решила вернуться домой, но мой арендатор заметил, что комната, в которую она переехала, подключена к их квартире. Я подошёл к распределительному щиту и увидел, что там есть провод 12/3.
У меня такой вопрос: можно ли взять провод под напряжением, идущий в комнату моего ребёнка, и подключить его к моей панели? Будет ли нормально, если заземление и нейтраль останутся подключёнными к другой панели?
hector
Автор вопросаВаш ответ
1 ответ
0
Ваш ответ — «нет». Переместите всю цепь или ничего не перемещайте. Это действительно может быть опасно, если одна панель отключена, а нейтраль и заземление находятся на работающей панели, или наоборот.
Комментарии:
Похожие вопросы
Можно ли удлинить заземляющую шину в главном распределительн...
1 ответ
29.12.2025Что такое распределительный щит и как его распознать в полев...
1 ответ
27.12.2025Должен ли заземляющий провод от распределительного щита до н...
5 ответов
25.12.2025Для чего нужен этот трансформатор 110/24 В, 60 Гц в распреде...
4 ответа
25.12.2025Можно ли подключить заземляющий провод к стене распределител...
3 ответа
27.12.2025
Jay Bazuzi
Другими словами, 12/3 должно идти на двухполюсный выключатель, при котором обе фазы всегда отключаются одновременно.