Можно ли использовать провода сечением 12 и 14 AWG в одной цепи на 15 ампер?

У меня есть провод 12/3, идущий от выключателя к трём светильникам. Можно ли подключить выключатель к проводу 14/2 от автоматического выключателя на 15 ампер?



Ваш ответ

2 ответа 3
0
B

В этом нет ничего страшного, и это разрешено правилами. Однако, чтобы избежать путаницы в будущем, я рекомендую пометить провод сечением 12 мм² перманентным маркером или изолентой: «Цепь на 15 ампер». Так никто в будущем не запутается и не решит, что это провод на 20 ампер.

0

Да. Нет никаких проблем с использованием провода сечением 12 AWG в цепи, защищенной автоматическим выключателем на 15 ампер. Если освещение или что-то еще в цепи попытается потреблять больше, чем может выдержать провод № 14, автоматический выключатель сработает.