Вопрос

Можно ли использовать распределительную коробку для соединения проводов, подключённых к разным цепям?

Я выполняю некоторые работы внутри стены, через которую проходит кабель 12/2 NM, и мне нужно что-то туда поместить. Кабель не имеет дополнительного запаса длины, чтобы я мог проложить его в обход препятствия. Сначала я хотел использовать набор для сращивания проводов, чтобы добавить немного длины, но беспокоюсь о долговечности устройства, поэтому хочу сделать всё правильно и смонтировать его в распределительной коробке.


Однако (и я уверен, что это распространённая проблема) мне не очень хочется, чтобы в центре готовой стены торчала уродливая заглушка. К счастью, совсем рядом есть электрическая коробка, которая используется для выключателя в другой цепи.


У меня такой вопрос: можно ли использовать существующую электротехническую коробку для соединения кабелей, подключённых к другой цепи? Или в каждой коробке должны быть только кабели, подключённые к одной цепи?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ
b

В одном корпусе можно разместить несколько цепей, если не перегружать его устройствами и проводами.

См. этот ответ от @Tester101, в котором обсуждается объём коробки.

Комментарии:
  • M

    Я сделал аналогичную конфигурацию в предыдущем доме, хотя там была просто распределительная коробка, а не выключатель. Чтобы обеспечить безопасность и удобство обслуживания для будущих владельцев, я написал маркером на крышке распределительной коробки, что она подключена более чем к одной цепи. Это ни в коем случае не гарантия, но, надеюсь, это поможет кому-то в будущем.

  • i

    Прохладный. Судя по этой информации, в коробке достаточно места. Спасибо!