0
Можно ли использовать розетку и выключатель для посудомоечной машины и измельчителя отходов?
Я хотел бы установить розетку под раковиной для управления посудомоечной машиной и измельчителем пищевых отходов, а также однополюсный однонаправленный выключатель, установленный в стене над столешницей, для управления измельчителем пищевых отходов.
В распределительном щите я хотел бы использовать автоматический выключатель с защитой от утечки тока на 20 ампер для питания цепи.
Для питания цепи я использую кабель #12/3 romex.
У меня такой вопрос: не лучше ли мне заменить измельчитель отходов на устройство с автоматическим датчиком, который активирует измельчитель при подключении или повороте вилки, вместо того чтобы возиться с установкой выключателя на стене.
Поскольку посудомоечная машина и измельчитель отходов не работают одновременно, а сила тока при полной нагрузке составляет менее 14 ампер для каждого прибора, я думаю, что могу просто использовать розетку с устройством защитного отключения на 20 ампер и сэкономить на автоматическом выключателе с устройством защитного отключения.
Мне бы очень хотелось услышать профессиональное мнение о том, как действовать дальше.
John A. Ward
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Если вы используете кабель 12/3 с заземлением и неметаллической оболочкой, идущий от панели к розетке, у вас не возникнет проблем с выполнением задуманного.
Материалы:- Двухполюсный автоматический выключатель GFCI на 20 ампер.
- Двухместная розетка на 20 ампер.
- Кабель длиной 12/3 с заземлением и неметаллической оболочкой.
- Однополюсный однонаправленный переключатель на 20 ампер.
- 2 одинарные распределительные коробки.
- Проложите кабель длиной 12/3 между распределительной коробкой и розеточной коробкой.
- Проложите кабель длиной 12/3 между розеточной коробкой и сервисной панелью.
- Подсоедините оголённый/зелёный заземляющий провод к зелёному заземляющему винту на выключателе.
- Подсоедините красный незаземлённый (фазный) провод к общим клеммам переключения на выключателе.
- Подсоедините чёрный незаземлённый (фазный) провод к клемме переключения на выключателе.
- Используйте соединители для скрутки проводов, рассчитанные на использование с одним проводом 12 AWG, чтобы изолировать заземлённый (нейтральный) провод.
- Уложите все провода в коробку и установите выключатель.
- Отсоедините язычок, соединяющий верхнюю и нижнюю розетки на незаземлённой (фазной) стороне двухместной розетки.
- Подсоедините оголённый/зелёный заземляющий провод к зелёному винту заземления на розетке и к оголённому/зелёному заземляющему проводу от кабеля к выключателю.
- Подсоедините белый заземлённый (нейтральный) провод от источника питания к одной из заземлённых (нейтральных) клемм на розетке.
- Подсоедините белый заземлённый (нейтральный) проводник кабеля к выключателю, а другой заземлённый (нейтральный) винтовой зажим — к розетке.
- Подсоедините чёрный незаземлённый (фазный) проводник от источника питания к одному из незаземлённых (фазных) винтовых зажимов на розетке.
- Подсоедините чёрный незаземлённый (фазный) провод от кабеля к выключателю, а другой незаземлённый (фазный) винтовой зажим — к розетке.
- С помощью соединителя для скрутки проводов, рассчитанного на использование с двумя проводниками 12 AWG, соедините два красных незаземлённых (фазных) проводника.
- Подсоедините оголённый/зелёный заземляющий провод к заземляющей шине.
- Установите автоматический выключатель в панель (убедитесь, что он выключен).
- Подсоедините белый заземлённый (нейтральный) провод от автоматического выключателя к нейтральной шине.
- Подсоедините белый заземлённый (нейтральный) провод от цепи к нейтральной клемме автоматического выключателя.
- Подсоедините чёрный незаземлённый (фазный) провод к одной из незаземлённых (фазных) клемм автоматического выключателя.
- Подсоедините красный незаземлённый (фазный) провод к другой незаземлённой (фазной) клемме на выключателе.
- Переведите выключатель в положение «включено».
- Нажмите кнопку TEST на выключателе.
- Снова переведите выключатель в положение «включено».
Если автоматический выключатель не включается, это может означать, что произошло замыкание на землю, неисправна проводка или сам выключатель. Найдите и устраните неисправность, а затем перезагрузите выключатель.
tl;drВот изображение, показывающее, как должна выглядеть готовая схема.

Нажмите, чтобы увеличить изображение
- Если вы используете металлические корпуса, обязательно подключите их к системе заземления.
- Вы также можете использовать 12/2 с заземлением, но при одновременном включении обоих устройств может сработать автоматический выключатель.
Комментарии:
-
S
Благословенны те, кто предлагает краткие изложения — особенно если они абсолютно точны.
0
Ни один свод правил по электротехнике не допускает одновременного использования посудомоечной машины и измельчителя отходов. Если их можно использовать одновременно, вы должны предусмотреть такую возможность. Для США:
Национальный электротехнический кодекс 2008 Статья 210. Ответвления II. Расчётные нагрузки210.19 Проводники — минимальная допустимая нагрузка и размер
(A) Цепи ответвлений напряжением не более 600 вольт
(1) Общие сведения. Сечение проводников ответвленной цепи должно соответствовать максимальной нагрузке, которую они будут обслуживать. Если ответвленная цепь питает непрерывные нагрузки или любую комбинацию непрерывных и прерывистых нагрузок, то минимальное сечение проводника ответвленной цепи до применения каких-либо поправочных коэффициентов должно соответствовать допустимой нагрузке, равной сумме прерывистой нагрузки и 125 % непрерывной нагрузки.
Помимо этого, лучше либо подключить оба устройства жестким проводом, либо предусмотреть два положения штекера GFCI. Код становится более сложным при смешанных настройках. Смотрите также ответ по адресу Могу ли я разделить прямой провод к посудомоечной машине, чтобы заодно справляться с вывозом мусора?
Комментарии:
-
B
@Tester101 было бы неразумно создавать ситуацию, в которой два подключённых устройства перегружают розетку, даже если бы это было разрешено кодом, в чём я сомневаюсь.
-
T
Если оба устройства подключены с помощью шнура и вилки, вам не нужно подбирать сечение проводников в зависимости от силы тока, на которую рассчитаны устройства. Сечение проводников в отдельных шнурах должно соответствовать характеристикам устройства, а не домашней электропроводки.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Можно ли таким образом добавить электрическую розетку?...
2 ответа
25.12.2025
Tester101
Когда вы говорите, что используете 12/3, вы имеете в виду 12/3 с грунтом или 12/2 с грунтом?
Bryce
В какой юрисдикции находится недвижимость? Вы получите разрешение?