0
Можно ли использовать шнур и вилку для подключения настенного бра?
У меня есть настенное бра, которое очень нравится моей жене и которое она хочет установить на внутренней кирпичной стене. Купленное ею бра предназначено для установки на предварительно подключённую настенную коробку. Я не хочу устанавливать его в кирпичной стене, поэтому я решил подключить провода к стандартной розетке и провести их под кабельным коробом.
У светильника один чёрный, один белый и один заземляющий провод. Если я отрежу конец старого сетевого шнура, будут ли у него такие же разъёмы? Если нет, то как мне безопасно подключить шнур? В целом, это плохая идея?
coneybeare
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Переносные лампы (по крайней мере, в США) обычно не имеют заземляющего провода. Корпуса ламп, даже если они металлические, сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность короткого замыкания на фазный провод. Поэтому стандартный шнур лампы состоит из двух проводов (фазного и нейтрального). Большинство современных ламп поляризованы, то есть шнур/вилка сконструированы таким образом, чтобы фазный провод был подключен к фазной стороне розетки.
Бра и другие светильники, предназначенные для стационарного монтажа на электрощитах, имеют фазный провод, нейтраль и заземление. Заземление служит для обеспечения безопасности в случае короткого замыкания.
Если вы переделываете светильник, предназначенный для использования с заземляющим проводом, в светильник с вилкой, вам понадобится заземлённый шнур, чтобы сохранить фактор безопасности. Самый простой способ — купить заземлённый удлинитель, отрезать конец с розеткой и подсоединить конец со штепселем (папа) к светильнику.
Подсоедините фазный провод к чёрному проводу светильника, нейтральный — к белому (нейтральный провод подсоединён к большему контакту вилки, а корпус иногда имеет ребристую поверхность), а заземляющий — к зелёному (или оголённому).
Затем вы можете проложить шнур под кабель-каналом к обычной заземлённой розетке.
P.S. Обязательно используйте втулку или что-то подобное, чтобы шнур/кабель не вытягивался и не перерезался или не перетирался металлическими краями в месте выхода из светильника или металлической кабельной крышки.
ОСТОРОЖНО
Всё это обсуждение предполагает, что вы устанавливаете это на постоянной основе (настенный светильник плохо защищён сзади от повреждений или короткого замыкания) и на внутренней стене. Наружные светильники специально разработаны для надёжного крепления к наружным коробкам, чтобы обеспечить их водонепроницаемость. Любое нарушение механизма крепления может привести к протечкам, короткому замыканию и опасности поражения электрическим током или возгорания.
Комментарии:
0
Нет, не следует использовать шнур от лампы для подключения бра. Это небезопасно, выглядит непрофессионально и противоречит правилам.
Вам нужна накладная электромонтажная коробка. Вы прикручиваете её к кирпичу и прокладываете кабель-канал (также прикрученный к кирпичу) от ближайшего электрического соединения к ней. Вы прокладываете электрические провода через кабель-канал к накладной коробке, а затем крепите бра к коробке.

(изображение взято по ссылке выше)
Возьмите подсвечник и обратитесь к сотрудникам Home Depot (или аналогичного магазина в вашей стране), и они с радостью покажут вам, что вам нужно купить.
Кроме того, в комментариях вы упомянули, что соединяете электрические провода изолентой. Это запрещено. Если вы находитесь в США, вам следует использовать гайки для электрических проводов. Все соединения должны быть выполнены внутри коробки, где они будут легкодоступны, но не видны.
0
Скорее всего, ответ будет НЕТ.
Если светильники предназначены для крепления к электротехнической коробке, то, как правило, эта коробка является частью их защиты от атмосферных воздействий или служит для размещения соединений/скрытия открытых частей. Без коробки светильник, скорее всего, не будет защищен от атмосферных воздействий, а соединения и/или токоведущие части могут быть открыты. Установка светильника, не защищенного от атмосферных воздействий, во влажном или сыром месте — не лучшая идея (и, скорее всего, это противоречит местным нормам). Установка любого электрического светильника не по назначению может привести к проблемам. Неправильное оформление стыков и/или соединений является плохой практикой и может противоречить местным нормам.
Если подключить к светильнику модифицированный удлинитель, он наверняка будет подавать питание на светильник. Вероятно, это не самый безопасный и лучший способ.
Комментарии:
-
b
@coneybeare На самом деле я немного пошутил. Tester101 прав в том, что установка светильника не на коробке может не соответствовать нормам и вызвать возражения у инспектора. Однако, в зависимости от конструкции, его можно прикрепить по-рабочему. Вам нужно оценить устройства, механизм крепления и свои навыки.
-
T
@coneybeare Нет. Как отметил bib в комментарии, вам нужно будет изготовить заднюю крышку, а затем отправить её на тестирование в UL. Устройство предназначено для крепления к электротехнической коробке, и я уверен, что в инструкциях по установке от производителя указано, что его нужно крепить к коробке. Это означает, что единственный допустимый способ установки — это крепление к коробке. См. также мой любимый раздел кодекса "110.12 Механическое выполнение работ.Электрооборудование должно быть установлено аккуратно и качественно.
-
c
Он будет находиться в помещении, у непроводящей кирпичной стены. Я обмотаю соединения изолентой, а затем, возможно, дополнительно обмотаю всю заднюю часть устройства. Как вы думаете, этого будет достаточно?
Похожие вопросы
Безопасно ли подключать встраиваемое бра напрямую к распреде...
2 ответа
30.12.2025Почему из моего выключателя света течёт электричество?...
2 ответа
31.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Почему индикаторы, подключённые к адаптеру для патрона, пока...
3 ответа
25.12.2025
coneybeare
Это для внутренней отделки стен.
bib
@Tester101 Это наилучший вариант, но если он хорошо закреплен заподлицо с внутренней кирпичной кладкой, то риск повреждения минимален. Или он мог бы изготовить цельную заднюю панель, обеспечить герметичность, разгрузить конструкцию и отправить ее на испытания в UL!
Tester101
@bib Да, я просто подумал, что, возможно, это не на улице. Однако у вас всё равно есть риск контакта с металлическими деталями. Приспособления, предназначенные для крепления к ящикам, должны крепиться к ящикам.
bib
@Tester101 Отличная мысль. Я предположил, что он имел в виду внутреннюю кирпичную стену. Добавлю предостережение.
Tester101
Это небезопасно. Если светильник предназначен для установки в электрощитке, то, скорее всего, он не является атмосферостойким. Устанавливать снаружи неатмосферостойкий светильник — не лучшая идея, особенно если он соединён с удлинителем.