0
Можно ли использовать старую заброшенную железную трубу в качестве электрокабеля?
26.12.2025 19:45У меня старый дом (1920 года постройки), и я планировал провести переподключение, чтобы избавиться от некоторых элементов системы k + t. Так или иначе, сегодня я заметил несколько железных труб, которые раньше были частью системы отопления. (они больше не подключены и заполнены воздухом). Более того, они идеально вертикально проходят от подвала (где находится электрощит) до чердака (где находится система k + t, которую нужно заменить).
Будет ли неправильным или небезопасным просто перепрофилировать эти неиспользуемые трубы в кабелепроводы?
A.R.
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Больше всего вас должно беспокоить состояние внутренней поверхности. Если на ней есть коррозия или другие повреждения, это может привести к повреждению изоляции, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию и/или наэлектризованию труб. Также следует позаботиться о защите провода в местах его входа и выхода из трубы.
В принципе, я думаю, что вы могли бы это сделать, но я бы не рекомендовал. Интуиция подсказывает мне, что это слишком рискованно.
Поскольку у вас идеально ровный участок, не могли бы вы снять их и заменить на подходящие кабелепроводы?
Комментарии:
-
J
JNK
26.12.2025 19:45@TheEvilGreebo Или подожжёт вашу стену так, что вы и не заметите! Для меня это самая пугающая перспектива.
-
T
The Evil Greebo
26.12.2025 19:45Я и не подозревал, что можно быть «слишком осторожным», когда дело касается электричества. Но, эй, если ты хочешь играть по-крупному с тем, что может убить тебя или члена твоей семьи, кто я такой, чтобы возражать?
-
V
Vitaliy
26.12.2025 19:45Я не вижу проблемы в использовании этой трубы. Использование бронированного кабеля — определенно хорошая идея, так как это позволяет исключить повреждение кабеля. Некоторые люди здесь слишком осторожны: если в NEC нет возможности повторно использовать старую трубу, это не значит, что это небезопасно.
-
a
auujay
26.12.2025 19:45Вероятно, это старые газовые трубы, которые использовались для газовых ламп. Во многих старых домах того времени в каждой комнате было электричество (как в вашем доме), но также использовались газовые лампы. Если они использовались для газа, а не для воды, то внутренняя часть может быть в хорошем состоянии, но я всё же склонен согласиться с Greebo и просто проложить новый трубопровод.
-
g
gregmac
26.12.2025 19:45Кабель BX (бронированный), вероятно, был бы проще, чем прокладка другого трубопровода внутри, хотя я все еще не уверен, соответствует ли это коду.
-
u
user4334
26.12.2025 19:45Если они достаточно большого диаметра, то вместо того, чтобы их удалять, можно просто продеть через них новый отрезок кабелепровода.
0
Вкратце: железные трубы для обогрева не предназначены для использования с электрическими проводниками или в качестве рукавов при прокладке на большие расстояния. Не рекомендуется.
Извините, что возвращаюсь к уже неактивному посту, но я хочу убедиться, что все, кто наткнётся на этот пост, понимают, что это не лучшая идея и небезопасно. Без цитирования норм и правил: оборудование и материалы должны устанавливаться в соответствии с утвержденными требованиями и назначением. Железная труба, о которой вы говорите, не предназначена для использования с проводниками. Рискну предположить, что кабель сверхнизкого напряжения/аудиовизуальный кабель могут подойти, но, опять же, они не предназначены для использования в качестве оболочки. Как электрик, я бы никогда этого не сделал. Вы подвергаете себя неоправданному риску: если проводники внутри трубы воспламенятся, пламя и дым распространятся. Кроме того, допустимая нагрузка на проводники определяется их способностью рассеивать тепло под нагрузкой. Размещение их в железной трубе, не предназначенной для использования с проводниками, сводит на нет любую теоретическую возможность рассеивания тепла.
Комментарии:
-
D
Daniel Griscom
26.12.2025 19:45Здравствуйте и добро пожаловать на сайт «Обустройство дома». Нет ничего сложного в том, чтобы дать хороший ответ на старый вопрос, но вам, вероятно, стоит пройти наш тур, чтобы понять, как лучше вносить свой вклад в развитие сайта.
0
Думаю, главный вопрос заключается в следующем: нужно ли вам соответствовать требованиям кода?
Если у вас есть разрешение на строительство, инспектор может захотеть осмотреть вашу электропроводку, прежде чем вы её закроете. Ваша труба может не соответствовать нормам, и инспектор не одобрит такую работу.
Вы когда-нибудь собираетесь продать этот дом, в котором провода проходят через трубы? Если да, то строительный инспектор покупателя, скорее всего, выжмет из вас все соки.
В отличие от Злого Гребо, я не беспокоюсь о безопасности, если труба должным образом заземлена. При любом коротком замыкании в трубе сработает автоматический выключатель. Это не более опасно, чем незаземлённый кабелепровод!
Лично я без колебаний использовал бы такой «свободный» канал между этажами. Но я бы очень внимательно проверил, правильно ли труба подключена к системе заземления с обоих концов.
Похожие вопросы
Утилизация двигателей постоянного тока из бытовой техники...
4 ответа
24.12.2025Сколько времени нужно подождать, прежде чем подключать новый...
10 ответов
24.12.2025Можно ли безопасно подключить трёхконтактное электрическое у...
4 ответа
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025
Jay Bazuzi
26.12.2025 19:45Проложите кабелепровод или бронированный кабель с 4 жилами (H/H/N/G) и установите распределительный щит на чердаке. Распределительные щиты!
A.R.
26.12.2025 19:45Это чёрная железная труба. Я бы сказал, что её внутренний диаметр составляет около 1/2 дюйма. Внешняя поверхность трубы в хорошем состоянии (всё ещё чёрная, без ржавчины). Я не уверен насчёт внутренней поверхности.
Tester101