0
Можно ли использовать светильник без заземления?
Недавно я переехал в старый дом (построенный в 1968 году) и начал менять старые светильники. Мы сняли один из светильников и обнаружили, что в коробке есть заземление, но на самом светильнике нет заземляющего контакта.
Моя жена подумывает о том, чтобы обновить светильник, а не менять его... можно ли использовать светильник, если он не заземлён?
rynmrtn
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
3 ответа
0
Мы постоянно пользуемся устаревшими незаземлёнными светильниками, и обычно это проходит без происшествий. Насколько я понимаю, заземление — это резервная система, которая обеспечивает высокий потенциал простым путём к заземлению (то есть более простым путём, чем через ВАС), если в светильнике происходит короткое замыкание.
По сути, заземление — это соединение металлического корпуса устройства с непрерывным заземлением (проводом или металлическим экраном), которое возвращается на распределительный щит и уходит в землю. Заземление можно создать на устройстве, установив винт в металлическом корпусе, к которому затем можно будет подключить заземляющий провод. Однако в устройстве может быть несколько металлических компонентов, нуждающихся в заземлении, поэтому это не всегда надёжное решение.
Основная проблема заключается в том, что пользователь может случайно коснуться металлического элемента светильника, который может находиться под напряжением. Если светильник находится вне досягаемости, отсутствие заземления, скорее всего, не представляет опасности. Если это светильник на цепочке, лучше использовать шнурок, а не металлическую цепочку.
Комментарии:
-
H
HerrBag
Да, я просто хотел связать комментарий с вашим ответом.
-
b
bib
@HerrBag разве это не то, что можно (и нужно) сделать при переустановке, независимо от того, как всё было подключено изначально?
-
H
HerrBag
Чтобы проверить безопасность старого светильника, нужно убедиться, что центральный контакт розетки подключен к фазному (не заземленному) проводу.
0
Да, если у вас металлический светильник, его необходимо заземлить. Заземляющий провод выходит из распределительной коробки, но не подключается к ней. Можно подключить заземляющий провод только к крепежным элементам светильника, но если у вас металлический светильник, его обязательно нужно заземлить напрямую.
0
да, не беспокойтесь об этом . вы слишком *зацикливаетесь на этом .
с осветительными приборами, расположенными на нормальной высоте, обычно не работают, стоя на земле.
Вы ведь уже много лет работаете без пожаров и поражений электрическим током, верно?
Комментарии:
-
k
kinar
Добро пожаловать на сайт! Пожалуйста, учитывайте возраст вопроса при ответе и добавляйте дополнительную информацию или другую точку зрения. На этот вопрос уже почти 3 года дан принятый ответ, в котором говорится практически то же самое, что и в вашем.
Похожие вопросы
Можно ли безопасно заземлить светильник, если в потолочном б...
5 ответов
27.12.2025Как подключить заземляющий провод к светильнику?...
3 ответа
27.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Устранение проблемы с прерывистым подключением в низковольтн...
2 ответа
24.12.2025
Tester101
Если это металлический корпус и металлический светильник, а корпус заземлён. Сам светильник может быть заземлён через контакт с корпусом светильника и/или через винты, которыми светильник крепится к корпусу. Это ни в коем случае не является приемлемой альтернативой правильно спроектированной системе заземления в светильнике, но этого может быть достаточно, если это необходимо.