0
Можно ли использовать такие материалы, как redguard, в качестве гидроизоляционной мембраны для поддонов душевых кабин или полов?
Учитывая, что вы сами делаете форму, не будем беспокоиться о точном материале, но очевидно, что он будет пористым. Можно ли использовать «гидроизоляционную краску» для создания формы без какой-либо другой гидроизоляционной мембраны?
Этот вопрос касается укладки на фанерный черновой пол толщиной 3/4 дюйма затрагивает эту тему. Я сам этого не делал, но не думаю, что был бы против. Учитывая, что Kerdi продаётся в 50 раз дороже себестоимости, а правильная укладка — долгий процесс... Есть ли у нас сейчас технология для нанесения гидроизоляции? Я говорю о напольных покрытиях.
DMoore
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Redguard (технический паспорт) соответствует стандартам ANSI A118.10 и A118.12, которые предусматривают гидроизоляцию
Душевые поддоны являются важным элементом конструкции, и к ним нужно относиться как к системе. И в Schluter (листовая мембрана Kerdi), и в Laticrete (жидкая мембрана Hydroban) используется широкий фланцевый сливной узел, который улучшает переходную зону между мембраной и сливом.


Комментарии:
-
H
Не для поддона для пола. Место соединения сливного отверстия с редгардом слишком узкое, и вероятность протечки со временем и при минимальном переключении слишком высока. Дренажные системы с широкими фланцами, предназначенные для листовых мембран, имеют переходные зоны шириной в несколько дюймов, гораздо более устойчивые к сдвигам (или даже небольшим трещинам). Одна небольшая трещина в зоне Редгард / дренажа - игра окончена. 100% подходит для стен над поддоном (на 4 дюйма выше пола душевой кабины).
-
D
Вы бы использовали его для гидроизоляции душевой кабины? Если да, то это потенциально может сэкономить кучу денег.
-
D
Я всё равно никогда не рассчитываю на гарантии. Я ни разу не получил обратно ни цента сверх стоимости материалов, каким бы плохим ни был товар и какой бы крупной ни была компания. Каждый раз, когда я устанавливаю Kerdi, я думаю о том, насколько это избыточно. Я бы подумал, что есть более простой способ сделать такие вещи — система двойного слива, которую можно встроить в бетон... Что-то в этом роде.
-
H
Укладка листовой мембраны больше соответствует моим предпочтениям (это была последняя мысль в diy.stackexchange.com/questions/30640/…). Но поскольку у Laticrete есть широкий фланцевый слив, который подходит для HydroBan, он будет отлично работать и с Redguard (но не рассчитывайте на гарантии от производителей).
-
D
Что вы думаете о таком решении, как использование керди вокруг слива и его интеграция в краску на остальной поверхности?
Похожие вопросы
Как восстановить гидроизоляцию за смесителем для душа/ванны/...
1 ответ
26.12.2025Какой высоты должен быть бортик поддона для душа?...
2 ответа
31.12.2025Можно ли использовать RedGard в качестве герметика для душа?...
1 ответ
27.12.2025Почему на третьем этаже такой слабый напор горячей воды?...
1 ответ
24.12.2025«Осушение» бетонных блоков?...
1 ответ
25.12.2025
DA01
На их сайте утверждается, что средство подходит для гидроизоляции бассейнов, так что представьте, как оно будет работать на душевом поддоне: custombuildingproducts.com/products/surface-preparation/…