0
Вопрос

Можно ли использовать THHN/THWN-2 в фонарном столбе?

Предисловие: я использую неизолированный провод уже около 10 лет и уже успел его возненавидеть. С ним сложно работать, его сложно зачищать и прокладывать через кабелепровод. Я предпочитаю, чтобы все мои подземные провода проходили через кабелепровод, потому что, КОГДА что-то случается (а это обязательно произойдёт... за 10 лет подземные провода трижды перегорали из-за молнии), гораздо проще заменить провод, не выкапывая его снова.


С учётом вышесказанного я начинаю новый проект по установке фонарных столбов вдоль моей подъездной дороги. Из-за падения напряжения (на расстоянии более 180 метров) мне нужен провод 6 AWG. Провод 6 AWG UF огромен, и для него потребуется огромный кабелепровод. Я никогда раньше не использовал THWN, но после долгих поисков выяснил, что с ним гораздо проще работать, чем с UF. Поэтому я решил использовать THWN.


Провод, который я покупаю, имеет маркировку THHN/THWN-2/MTW/AWN, поэтому он подходит для использования как в сухих, так и во влажных помещениях при температуре до 90 °C. Я, конечно, знаю, что он не подходит для прямого закапывания и ДОЛЖЕН прокладываться в кабелепроводе от распределительного щита до фонарного столба. Однако здесь всё не так однозначно. Я внимательно изучил Кодекс и не нашёл в нём чётких указаний относительно того, что происходит, когда провод входит в фонарный столб. Я проложу кабелепровод по земле и поднимусь к фонарному столбу. Так провод THWN окажется выше уровня земли. Но что делать, когда я доберусь до фонарного столба? Могу ли я просто провести провод THWN через фонарный столб и соединить его с проводниками светильника внутри корпуса столба? Нужно ли соединять провода светильника с THWN в распределительной коробке? Нужно ли прокладывать UF-провод через стойку светильника от места соединения с THWN до места соединения с проводами светильника?


Буду признателен за любые рекомендации по этому вопросу. Мне бы не хотелось после заливки бетона и установки фонарного столба обнаружить, что он не проходит проверку.


Комментарии:
T

Если вы укажете производителя, марку и модель или артикул фонарного столба, мы сможем найти его и, возможно, дать более точный ответ.

N

Я привык к простым полым столбам для фонарей, которые по сути представляют собой трубы: без инструкций, без распределительных коробок и без заводской проводки. Конечно, это не тот столб, который мы получим. Мы получим столб для поверхностного монтажа, потому что моей жене не нравятся простые столбы. В столбах для поверхностного монтажа, которые я видел в магазинах товаров для дома, нет ни распределительных коробок, ни заводской проводки. Мы заказали в интернете тот, который нам больше нравится, но всё ещё ждём, когда привезут наш шаблонный блок (мы пока заказали только один, чтобы убедиться, что он нам подходит), поэтому я не знаю, есть ли в нём распределительная коробка или заводская проводка.

T

Есть ли какие-либо инструкции по установке фонарных столбов? Где в фонарном столбе находятся провода для подключения? Планируете ли вы напрямую подключить проводники 6 AWG к проводам для подключения?


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

У вас есть несколько вариантов.

Два Проводника

Вы можете просто проложить провода THWN внутри фонарного столба.

Два Проводника

Кабель для подземной прокладки (тип UF)

Вы также можете проложить внутри фонарного столба кабель UF меньшего сечения.

УФ-кабель

В любом случае вам нужно, чтобы кабелепровод выходил на поверхность. Либо внутри фонарного столба, либо рядом с ним, в зависимости от конструкции столба.

Если соединения находятся под землёй, следует использовать метод соединения, одобренный для влажных помещений. Подземный кабелепровод считается влажным помещением. Даже если соединения находятся в корпусе кабелепровода, он всё равно считается влажным помещением.

Если в фонарных столбах есть встроенные панели доступа, вы можете выполнить сращивание внутри столба. Это избавит вас от необходимости делать смотровой колодец или корпус кабелепровода.

Комментарии:
  • S

    Как сказал Ник, я никогда не видел столб, к которому нельзя было бы подобраться. Достаточно просто снять верхнюю часть столба. Например, у фонарей на парковке или больших декоративных столбов есть отверстие для руки у основания.

  • N

    1) Даже без панели доступа соединения можно выполнять в основании столба. Поскольку для доступа к столбу его нужно только открутить, в Кодексе это считается доступным. В противном случае для каждого существующего столба потребовалась бы распределительная коробка и люк рядом с ним, потому что вы не смогли бы подключить светильник внутри столба. 2) Технически в Кодексе допускается выполнение соединений внутри заглублённых кабельных каналов и корпусов кабельных каналов. Они не обязательно должны быть доступными, достаточно, чтобы они были выполнены в соответствии с правилами. Но сращивание и соединение — это не одно и то же. Соединения нельзя протянуть через кабелепровод, как сращивания. Они должны быть доступны.

  • N

    Мы приобрели три фонарных столба для оценки. Только на этом [lightingdirect.com/… указано, что у него есть панель доступа. На двух других [bellacor.com/productdetail/…, lightingdirect.com/… такой панели может и не быть, хотя об этом не сказано. Тем не менее...

  • T

    @SpeedyPetey В вопросе не было ссылки на конкретный фонарный столб, поэтому я не стал предполагать, что в столбе есть панель доступа. Если она есть, то, конечно, вы можете сделать сращивание прямо в столбе.

  • S

    После прочтения моего комментария выше вы увидите исправленные корректные чертежи.... Хотя я вообще не вижу смысла в коробках. Соединения внутри столба вполне приемлемы и типичны для всех случаев, от столба во дворе до самого большого фонаря на парковке. В таких установках коробки были бы лишними.

  • T

    Думаю, я не особо задумывался, когда создавал эту иллюстрацию. Я создал новую иллюстрацию, которая должна быть более точной.

  • N

    Это правда, Спиди, и я знал об этом. Я не совсем уверен в намерениях Тестера101, когда он рисовал, но готов поспорить, что он знал и имел в виду именно это.

  • S

    Стыки НЕЛЬЗЯ располагать под землёй, если к ним нет доступа, например, если это садовый ящик заподлицо. Если сделать так, как показано на рисунках выше, это не будет нарушением.

  • N

    Спасибо за подробное объяснение! На первом изображении примерно то, что я планировал, но я размещу соединение над землёй в основании фонарного столба, а не под землёй. (У фонарного столба будет широкое основание для поверхностного монтажа.) Приятно осознавать, что внутри фонарного столба можно использовать проводники THWN.

0

Да, вы можете проложить провода THHN/THWN внутри фонарного столба до самого светильника. Не нужно прокладывать кабель-канал до самого верха.

Комментарии:
  • E

    По сути, фонарный столб — это кабелепровод и/или распределительная коробка. Все коммерческие фонарные столбы, которые я видел, подключены с помощью кабеля THWN, так что я почти уверен, что у вас всё в порядке.

  • N

    Спасибо, Спиди! Это именно та информация, которую я искал! (Я подожду денёк или около того, чтобы убедиться, что не получу противоречивых ответов, прежде чем отмечу этот ответ как правильный.)