0
Можно ли использовать трёхфазное подключение для питания однофазного устройства переменного тока?
25.12.2025 19:30У меня есть всё необходимое для подключения к сети переменного тока с помощью трёхфазного автоматического выключателя на 220 В, 3X16 А. Я хочу установить однофазный блок на 220 В, для которого также нужен автоматический выключатель на 16 А. Для физического подключения используются винтовые клеммы, поэтому можно не беспокоиться о совместимости вилок.
Я поговорил с тремя электриками: один сказал, что мне нужно только заменить трёхфазный выключатель на три отдельных однофазных выключателя, а две дополнительные фазы оставить отключёнными и неиспользуемыми при подключении к сети переменного тока. Два других электрика сказали, что можно оставить трёхфазный выключатель и просто отключить неиспользуемые фазы. Все они согласились, что можно не беспокоиться об общей нейтрали соединений, и сказали, что нет необходимости менять нейтраль.
Стоит ли мне прислушиваться к большинству? Я склонен доверять им больше, потому что они, по сути, говорят мне, что им не нужно работать (ничего не делать = не получать зарплату), поэтому я с большим подозрением отношусь к парню, который говорит мне, что я должен заплатить ему за внесение необходимых изменений.
Я спрашиваю об этом как с точки зрения правильности кода, так и, что более важно, с точки зрения безопасности для меня, кондиционера и дома (удар током — это плохо, сломанный кондиционер — это плохо, пожар — это плохо).
Редактировать: чтобы было понятнее, напряжение в сети в Израиле (где я живу) составляет 220 В. В большинстве старых домов установлены однофазные автоматические выключатели на 40 А (или даже на 25 А), а в новых домах (например, в моём) — трёхфазные автоматические выключатели на 3 × 25 А. Трёхфазное питание в основном используется для кондиционеров, электрических плит и духовых шкафов. Остальная электропроводка в доме распределена по трём фазам для равномерного распределения нагрузки.
Ohio Enthusiast
Автор вопросаВаш ответ
4 ответа
0
Оба варианта верны. Трёхфазный выключатель — это просто три отдельных однофазных выключателя с физически соединённой рукояткой, поэтому при отключении одного из них отключаются все.
Правильность кода зависит от законодательства вашего региона. Практически во всех регионах США при раздельном использовании каждой фазы можно установить любой автоматический выключатель, а при использовании всех трёх фаз на одном устройстве требуется трёхфазный автоматический выключатель с общей рукояткой.
Три отдельных выключателя были бы удобнее при наличии трёх отдельных цепей, поскольку в случае отключения одной из них вам не придётся отключать всё. Но в некоторых местах это может быть обязательным требованием.
Комментарии:
0
Электрик, который говорит, что нужно три отдельных выключателя, наиболее точен с точки зрения безопасности. Двое других знают, что это сработает, но все фазы подключены к трём групповым выключателям. Таким образом, если для каждой фазы есть отдельный выключатель, то при отключении одной фазы две другие могут оставаться включёнными или не использоваться.
0
Я случайно наткнулся на эту ссылку, Эли Айзер. Прошло уже много времени с тех пор, как ты задал свой вопрос, так что я надеюсь, что у тебя всё получилось.
Основная причина, по которой я решил ответить, — это ответ Ширлока Хоумса. Хотя, похоже, ему нравится то, чем он занимается, я работаю электриком с 1977 года, и хотя мы почти не занимаемся бытовым обслуживанием, а работаем в коммерческой и промышленной сферах, у нас есть отдел обслуживания, и я обеспокоен тем, что его комментарии могут быть неуместными. Здесь, во Флориде, во многих домах, которые не являются особняками, есть трёхфазное питание, обычно используемое для кондиционеров.
Я обеспокоен тем, что Шиллок Хоумс не является профессиональным электриком. Когда он попросил показать ему раздел «Трёхфазные жилые дома», я заглянул в свой справочник по нормам NEC за 2008 и 2011 годы и не нашёл там раздела «Трёхфазные коммерческие здания».
Ответ Скаперена был на 100 % верным. У нас есть инспекторы, которые разрешат вам использовать трёхфазный выключатель для однофазной сети (240 В), отключая только две фазы, а есть и такие, которые не разрешат. Владельцы домов с воздушным зазором могут обратиться к разделу 90-4 в Национальном электротехническом кодексе.
Что касается его комментария по поводу "ножек" или "ответвлений", он снова демонстрирует свою неопытность, я никогда не разговаривал с энергетической компанией (что я делаю еженедельно), и мне сказали, что они дают мне "ножки" или "ответвления", это всегда были "однофазные" или "трехфазные", 3-проводные или 4-проводные, 120/240 В, 120/208 В или 277/480 В.
Кроме того, я никогда не звонил в электротехническую компанию и не просил двухполюсный выключатель. Есть однополюсные, двухполюсные и трёхполюсные выключатели.
Я не хочу показаться резким, но когда вы помогаете новичку, вам действительно стоит попытаться ответить на вопрос, а не умничать.
Что касается Израиля, я не знаю, как электроэнергия поступает к потребителю или распределяется через распределительный щит, так что прошу прощения, Грег, «старый добрый электрик из Флориды».
Комментарии:
-
T
Tester101
25.12.2025 19:30Добро пожаловать, Грег. Несмотря на то, что вы привели несколько веских аргументов, этот сайт не работает как форум. Это сайт вопросов и ответов. Если вы хотите ответить на первоначальный вопрос, пожалуйста, не стесняйтесь. Если же вы просто хотите добавить какую-то информацию (или указать на недостоверную информацию в ответах других пользователей), пожалуйста, воспользуйтесь кнопкой Добавить комментарий под ответами других пользователей. Так вы убедитесь, что другой пользователь получил уведомление о вашем комментарии и может перенять ваш многолетний опыт.
0
Я понятия не имею, какая у вас система электроснабжения в Израиле, однако в предыдущем ответе говорится о трёхфазном электроснабжении в США. В жилых домах здесь не используется трёхфазное электроснабжение. Фаза — это векторный расчёт напряжения, определяемый трансформатором «треугольник» или «звезда-треугольник», который используется в промышленном или бытовом распределении электроэнергии по высоковольтным линиям. За более чем 40 лет работы в этой сфере я ни разу не видел трёхфазную панель или автоматический выключатель в обычном доме, если только это не какой-нибудь особняк. Если кто-то хочет поговорить о правильности кода, ему лучше иметь на руках ссылку. Предыдущий ответ неверен и вводит в заблуждение. В бытовой сети 120/240 две линии 120 В переменного тока, подаваемые коммунальными службами, называются «ножками» или «ветвями», но не фазами. Фаза — это совсем другое. Извините, если я кажусь раздражительным, но ответы на этом сайте должны быть точными, особенно если кто-то хочет процитировать требования к электроустановкам. Я сразу же извинюсь, если Скаперен сможет сослаться на разделы NEC, посвящённые трёхфазному бытовому электроснабжению и трёхфазным выключателям.
Комментарии:
-
O
Ohio Enthusiast
25.12.2025 19:30Я дополню свой вопрос, чтобы внести ясность, но в целом все новые дома в Израиле подключены к трёхфазной сети, которая используется в основном для переменного тока и электрических плит. Главный автоматический выключатель рассчитан на 3×25 А, а каждый отдельный трёхфазный выключатель — на 3×16 А. Напряжение везде составляет 220 В.
-
S
Skaperen
25.12.2025 19:30Так называемая «ножка жала» — это конец трёхфазной «дельты» с более высоким напряжением, которая в основном используется в Северной Америке. Напряжение относительно земли составляет 240 вольт. Современные электронные устройства, использующие импульсные блоки питания с входным напряжением 100–240 вольт, например почти все компьютеры, прекрасно справятся с этим напряжением, если оно у вас есть. Большинство коммунальных служб больше не предоставляют его, особенно для жилых домов.
-
S
Skaperen
25.12.2025 19:30NEC не запрещает использование трёхфазной сети в жилых домах. У моего дедушки в доме была трёхфазная сеть. Существуют и другие правила NEC, которые ограничивают использование трёхфазной сети в жилых домах, например, для питания осветительных приборов. В США трёхфазная сеть в небольших домах используется редко, хотя в больших особняках она распространена. Трёхфазная сеть более распространена в других странах, в том числе в Израиле.
-
s
shirlock homes
25.12.2025 19:30Должно быть, в Best Buy есть специальный отдел, где продаются телевизоры Bitch leg на 208 В переменного тока. Лол
-
l
lqlarry
25.12.2025 19:30Интересно, сколько телевизоров, бытовой техники и прочего оборудования познали радость от укуса осы?
Похожие вопросы
Счет за электричество на 400 долларов связан с обогревателем...
3 ответа
25.12.2025Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным сраба...
3 ответа
24.12.2025
Ohio Enthusiast