0
Можно ли использовать заземляющий провод из другой цепи?
25.12.2025 19:14У меня в подвале есть цепь, к которой подключено несколько розеток. В этой цепи нет заземляющего провода. Я хочу добавить пару розеток и сделать их заземлёнными. Возможно, в будущем я захочу установить на них розетки с устройством защитного отключения. У меня нет возможности провести заземляющий провод к электрощиту, но есть свободный доступ к другой цепи, в которой есть заземляющий провод. Можно ли использовать заземляющий провод из одной цепи в другой? Если нет, то почему?
Обе цепи рассчитаны на 20 А и имеют провод сечением 12 AWG.
Paul
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
5 ответов
0
В версии NEC 2014 года в пункт 250.130(C) были внесены изменения, которые теперь позволяют подключать заземляющий проводник оборудования к другой ответвленной цепи, если она выходит из того же корпуса. Новый текст звучит следующим образом:
Национальный электротехнический кодекс 2014 Статья 250. Заземление и соединение с землей VII. Способы заземления оборудования250.130 Соединения заземляющих проводников оборудования. Соединения заземляющих проводников оборудования в источнике отдельно выведенных
систем должны выполняться в соответствии с 250.30(A)(1). Соединения заземляющих проводников оборудования
в служебном оборудовании должны выполняться в соответствии с
указаниями 250.130(A) или (B). Для замены розеток без заземления
на розетки с заземлением и для расширения ответвлений
только в существующих установках, в которых нет
заземляющего проводника оборудования в ответвлении, допускается
подключение, как указано в 250.130(C).(C) Замена розетки без заземления или расширение ответвления цепи. Заземляющий проводник розетки с заземлением
или расширение ответвления цепи могут быть
подключены к любому из следующих устройств:
(1) Любая доступная точка на системе заземляющих электродов, как описано в стандарте 250.50
(2) Любая доступная точка на проводнике заземляющего электрода
(3) Клемма заземления оборудования внутри корпуса, от которой отходит ответвление к розетке или другой цепи
(4) К заземляющему проводнику оборудования, который является частью другой ответвительной цепи, берущей начало в корпусе, где берет начало ответвительная цепь для розетки или ответвительная цепь
(5) В системах с заземлением — заземляющий проводник внутри корпуса силового оборудования.
(6) Для систем без заземления используйте заземляющую клемму в корпусе сервисного оборудования
Таким образом, если в вашем регионе действует NEC 2014, вы можете подключить заземляющий провод к заземляющему проводу другой ответвлённой цепи, при условии, что обе цепи отходят от одного и того же щита.
NEC 2011В зависимости от того, какой свод правил принят в вашем регионе, вы можете не иметь возможности использовать заземляющий провод из другой цепи.
Вот что говорится в NEC 2011 о замене розеток без заземления оборудования.
Национальный электротехнический кодекс 2011 Статья 250. Заземление и соединение с землей VII. Способы заземления оборудования250.130 Соединения заземляющих проводников оборудования. Соединения заземляющих проводников оборудования в источнике отдельно выведенных
систем должны выполняться в соответствии с 250.30(A)(1). Соединения заземляющих проводников оборудования
в служебном оборудовании должны выполняться в соответствии с
указаниями 250.130(A) или (B). Для замены розеток без заземления
на розетки с заземлением и для расширения ответвлений
только в существующих установках, в которых нет
заземляющего проводника оборудования в ответвлении, допускается
подключение, как указано в 250.130(C).(C) Замена розетки без заземления или расширение ответвления цепи. Заземляющий проводник розетки с заземлением
или расширение ответвления цепи могут быть
подключены к любому из следующих устройств:
(1) Любая доступная точка на системе заземляющих электродов, как описано в стандарте 250.50
(2) Любая доступная точка на проводнике заземляющего электрода
(3) Клемма заземления оборудования внутри корпуса, от которой отходит ответвление к розетке или другой цепи
(4) В системах с заземлением — заземляющий проводник внутри корпуса силового оборудования.
(5) Для систем без заземления используется заземляющая клемма внутри корпуса сервисного оборудования
Это значит, что вы можете добавить заземляющий провод, но только до распределительного щита или вместе с ним.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Система заземляющих электродов (частью которой является заземляющий электрод) НЕ включает в себя заземляющие проводники для оборудования ответвлений. Система заземляющих электродов представляет собой совокупность проводников, используемых для соединения сервисного оборудования с землей, и обычно располагается только у сервисного входа или рядом с ним.
Подробнее от NEC
Национальный электротехнический кодекс 2011 Статья 406. Розетки, соединители для шнуров и вилки (колпачки)406.4 Общие требования к установке. Розетки должны быть расположены в ответвлениях в соответствии с частью III статьи
210. Общие требования к установке должны соответствовать пунктам 406.4(A)–(F).(C) Способы заземления. Контакты заземляющего проводника оборудования в розетках и разъёмах для шнуров должны быть заземлены путём
подключения к заземляющему проводнику оборудования цепи
питающей розетку или разъём для шнура.(D) Замена. Замена сосудов должна соответствовать применимым требованиям 406.4 (D) (1) - (D)(6). Розетки типа дугового прерывателя и прерывателя типа замыкания на землю должны устанавливаться в легкодоступном месте.
(1) Розетки с заземлением. Если в корпусе розетки имеется заземляющее устройство или заземляющий проводник оборудования
установлен в соответствии с 250.130(C), следует использовать розетки с заземлением
и подключать их к заземляющему проводнику оборудования
в соответствии с 406.4(C) или 250.130(C).(2) Розетки без заземления. Если в корпусе розетки
нет крепления к заземляющему проводнику оборудования, установка должна соответствовать требованиям (D)(2)(a), (D)(2)(b) или
(D)(2)(c).(a) Розетку (розетки) без заземления можно заменить другой розеткой (розетками) без заземления.
(b) Допускается замена розетки (ов) без заземления на розетки (ов) типа прерывателя цепи замыкания на землю.
На этих сосудах должна быть маркировка “Оборудование не заземлено”.
Провод заземления оборудования не должен подключаться от розетки типа прерывателя цепи замыкания на землю
к любой розетке, питаемой от розетки типа прерывателя цепи замыкания на землю
.(c) Розетку (розетки) без заземления допускается заменить на розетку (розетки) с заземлением, если питание осуществляется через
устройство защитного отключения. Розетки с заземлением, питание которых
осуществляется через устройство защитного отключения, должны иметь маркировку «Защищено УЗО
» и «Без заземления оборудования». Заземляющий проводник оборудования
не должен быть подключен между розетками с заземлением.(3) Автоматические выключатели с защитой от замыкания на землю. Розетки с защитой от замыкания на землю должны устанавливаться там, где
производится замена розеток, которые должны быть так
защищены в соответствии с другими разделами настоящего Кодекса.
(4) Защита от короткого замыкания в цепи. Если розетка подключена к ответвлению цепи, требующему защиты от короткого замыкания в цепи, как указано в других разделах настоящего стандарта, то в качестве замены розетки в этой розетке следует использовать одну из следующих:
(1) Указанный прерыватель цепи дугового пробоя
для розеточной цепи.
(2) Розетка, защищенная дугогасящим прерывателем цепи типа
для ответвлений от сети.
(3) Розетка, защищенная перечисленным комбинированным выключателем
типа дугового прерывателя цепи.
(5) Розетки с защитой от несанкционированного доступа. Розетки с защитой от несанкционированного доступа, указанные в списке, должны устанавливаться при замене розеток, которые должны быть защищены от несанкционированного доступа в соответствии с другими положениями настоящего Кодекса.
(6) Влагозащищённые розетки. Влагозащищённые розетки должны устанавливаться при замене розеток, которые должны быть защищены таким образом в соответствии с другими требованиями настоящего Кодекса.
На YouTube есть хорошее видео, в котором Майк Холт объясняет, как можно заменить двухпроводные розетки
Чтобы узнать, какая версия правил используется в вашем регионе, обратитесь в местные органы власти и/или к лицензированному электрику. Правила меняются, и вам всегда придётся следовать правилам, принятым в вашем регионе.
Комментарии:
-
E
Elliott B
25.12.2025 19:14В другом месте в сети я читал, что обе цепи должны быть запитаны от одной и той же панели и также находиться под одной и той же фазой. Но в этом разделе кода я не вижу упоминания о фазе, так что, видимо, это не имеет значения?
-
J
Josh from Qaribou
25.12.2025 19:14Я канадец, поэтому меня не особо волнует соответствие требованиям NEC, но приятно знать, что я могу подключить заземление к одному и тому же заземляющему устройству в одной и той же распределительной коробке. Недавно я потратил два дня на подключение заземлённого сетевого фильтра к недавно отремонтированной комнате на втором этаже, где есть ещё две незаземлённые цепи. Теперь я знаю, что могу подключить их все вместе к одному заземляющему устройству и не проходить через эту пытку ещё два раза! Спасибо!
-
b
brentonstrine
25.12.2025 19:14> "при условии, что обе цепи подключены к одному и тому же щиту." Под «щитом» здесь подразумевается распределительный щит?
-
T
Tester101
25.12.2025 19:14@Bryce не обязательно. Труба должна подходить к одному из элементов, описанных в стандарте 250.130(C)1-6.
-
B
Bryce
25.12.2025 19:14Теперь вы можете сделать заземление из подходящей трубы для холодной воды? Например, из той, которая проходит под плитой и не имеет специального диэлектрического изоляционного соединения?
-
P
Paul
25.12.2025 19:14Ух ты. Большое вам спасибо за то, что нашли этот код. Это ответ на половину моего вопроса. Думаю, я могу предположить, почему у меня возник этот вопрос: 1) Это сбивает с толку тех, кто будет работать с электричеством в будущем. 2) Замыкание на землю в одной цепи может представлять опасность для тех, кто считает, что другая цепь обесточена. 3) В исключительно редких случаях, когда происходит одновременное замыкание на землю в обеих цепях, может быть превышена допустимая нагрузка на заземляющий провод. — Я что-то упустил?
0
Я бы сказал, что можно использовать заземление от другой цепи. При условии, что обе цепи питаются от одной и той же панели, что панель правильно заземлена, а необходимый соединительный провод и винт для заземления установлены на нейтральной шине в соответствии с нормами.
Комментарии:
-
D
Daniel Griscom
25.12.2025 19:14Здравствуйте, добро пожаловать на Stack Exchange. Спасибо за ответ, но я удалил большой объём информации, не относящейся к исходному вопросу.
0
Оказывается, между NEC 2011 года (на который ссылается Tester101) и NEC 2014 года — ответ на этот вопрос изменился! Согласно действующему (2014 года) кодексу, в пункте 250.130(C) был добавлен новый пункт 4:
(4) Заземляющий проводник оборудования, являющийся частью другой ответвительной цепи
, которая начинается в корпусе, где начинается ответвительная цепь для розетки
или ответвительная цепь
Таким образом, на практике вы можете сделать это при условии, что цепь, к которой вы подключаете заземляющий проводник (заземляющий провод) оборудования, питается от той же панели, что и ответвление цепи, которое вы пытаетесь заземлить. Конечно, сам стандарт 250.130(C) применим только к существующим конструкциям!
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
25.12.2025 19:14@Bryce — это будет заземляющий электрод, а не заземляющий проводник оборудования — это совершенно разные вещи
-
B
Bryce
25.12.2025 19:14Теперь вы можете сделать заземление из подходящей трубы для холодной воды? Например, из той, которая проходит под плитой и не имеет специального диэлектрического изоляционного соединения?
0
Чтобы ответить на ваш вопрос, скажу, что вы можете без проблем подключиться к уже имеющимся заземляющим проводам. Обычно так и происходит в домах.
Разрешают ли это строительные нормы и правила в вашей стране — это уже другой вопрос.
Комментарии:
-
T
ThreePhaseEel
25.12.2025 19:14Соответствие этому Кодексу несколько сложнее, как объясняется в ответах Тестера и в моём ответе выше.
0
Заземления можно соединять между цепями, но, как отмечает Тестер в своём ответе, NEC не одобрит такую ситуацию.
GFCI не заметит разницы, поскольку он ищет утечку тока из источника питания, который не возвращается через нейтраль, поэтому то, как вы заземляетесь (будь то провод заземления или ванна), не имеет значения.
См. также этот пост о подключении нейтрали/заземления.
Комментарии:
-
T
Tester101
25.12.2025 19:14нашёл его 406.3(c).
-
B
BMitch
25.12.2025 19:14@Tester101, что по этому поводу говорит NEC?
Похожие вопросы
Какие кошмары предыдущего владельца вы унаследовали?...
22 ответа
24.12.2025Каковы преимущества и недостатки различных типов умных выклю...
0 ответов
23.12.2025Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Что мне делать с мигающим светом в ванной и загадочным сраба...
3 ответа
24.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
25.12.2025 19:14Вот хорошая статья, написанная Майком Холтом. Замена двухпроводных розеток без заземления.