0
Вопрос

Можно ли изменить конструкцию вентиляционного отверстия высокоэффективной печи, чтобы предотвратить возможное повреждение фасада дома?

Правильно ли установлен вытяжной клапан моей высокоэффективной печи? Я живу в Торонто, Канада. В последние холодные зимние дни из-за выхлопа на окружающем кирпиче образуется много наледи. Насколько мне известно, большое количество циклов замерзания и оттаивания негативно сказывается на кирпиче и может привести к его быстрому разрушению. Так ли это? Если да, то стоит ли это исправлять и есть ли какие-то простые решения, которые можно сделать своими руками?


Можно ли сделать так, чтобы вентиляционное отверстие было одно, а не два (сейчас выхлопные газы выходят как вверх, так и вниз)? И, может быть, направить выхлопную трубу немного дальше от кирпича?


введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь



Ваш ответ

6 ответов 3
0
Лучший ответ
M

Я местный специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования в районе Торонто. Как уже было сказано, этот вытяжной вентилятор установлен не в соответствии с местными нормами и инструкциями производителя по установке. Неудивительно, что на кирпичной стене дома образуется конденсат. Чтобы этого избежать, вентиляционное отверстие должно выходить прямо наружу, а не в сторону здания. Через несколько лет облицовка из кирпича начнёт отслаиваться. Другая проблема, которую я вижу, заключается в том, что любой выхлоп для высокоэффективного газового прибора должен быть изолирован, если он находится в помещении без отопления (например, в гараже или под навесом). Если длина отвода составляет 2 фута или меньше, изолировать выхлоп не нужно. Однако в вашем случае отвод длинный, и его необходимо изолировать, чтобы предотвратить замерзание.

Я бы решил эту проблему так: отрезал тройник в конце отвода и обернул выхлопную трубу изоляцией armaflex. От места, где начинался тройник, до места, где труба входит в дом, должна быть полная изоляция. Затем с помощью клея для ПВХ-труб system 636 и грунтовки, если вы делаете это в холодную погоду, приклеил колено из ПВХ-труб system 636 к концу отвода так, чтобы выхлопная труба шла прямо от дома. Затем отрежьте 6-дюймовый кусок 2-дюймовой ПВХ трубы system 636 и приклейте его к колено, чтобы выхлопные газы отводились дальше от конструкции. Выполнение всего вышеперечисленного решило бы все проблемы с завершением и вернуло бы их обратно в код.

Комментарии:
  • S

    Mnc123, я установил его сам. Это было не так уж сложно! Спасибо.

  • S

    Я подумал, что обвязка выглядит немного необычно, спасибо за совет. Я посмотрю, смогу ли сделать это сам, а если нет, то заплачу кому-нибудь (дайте мне знать, если вы готовы помочь).

  • M

    Пожалуйста. Ремонт обойдётся примерно в 200 долларов. Изоляция трубы диаметром 2 дюйма стоит довольно дорого. Это не такая уж сложная задача. В то же время вам следует попросить того, кто будет заниматься ремонтом, заменить стяжку, удерживающую вентиляционную трубу. Она скоро заржавеет и может оставить пятна на белом кирпиче. Либо оберните её изолентой, либо попросите использовать стяжку с нейлоновым покрытием.

  • S

    Спасибо, Mnc123. Сколько обычно берёт специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования за такой ремонт? Это меня пугает.

0

Это не только некачественная установка, но и нарушение газовых норм. Нельзя выводить воздух для горения в прибор, расположенный ближе чем в 4 метрах от газового счётчика. Если произойдёт утечка и горелка будет включена, прибор станет бомбой замедленного действия. Я бы проверил это. Прости, дружище.

Комментарии:
  • T

    Не могли бы вы привести ссылку на Кодекс, где прописано это правило? (В этом есть смысл, но ссылка на Кодекс сделала бы ответ гораздо лучше)

0

Ого, всё выглядит неправильно. Подрядчику, который строил ваш дом, нужно прочитать небольшую книгу под названием «Единые строительные нормы и правила».


  1. Как вы заметили, у вас неправильно установлен вентиляционный канал системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Отрежьте весь этот ПВХ на стене и установите вентиляционную/приточную коробку.

  2. Ваши газ и электричество расположены слишком близко. По правилам UBC, вентиляционный канал для природного газа должен находиться на расстоянии не менее 3 футов от электрического щитка.

  3. Ваш газовый счётчик не защищён столбами или «боллардами».

  4. Я мог бы продолжать в том же духе...

0
E

Выхлопная труба расположена слишком близко к дому. Она должна отходить от стены на 8–12 дюймов, если на конце вентиляционного отверстия установлен тройник. Возможно, выхлопная труба расположена в таком странном месте из-за вентиляционного отверстия газового регулятора. Я вижу, что труба выходит рядом с газовым оборудованием. Согласно обзору руководств по установке высокоэффективных печей и моему собственному опыту установки печи, выхлопная труба должна соответствовать следующим требованиям (хотя инструкции по установке могут отличаться):


  1. На расстоянии не менее 6 дюймов от отверстий в рабочем окне
  2. На расстоянии не менее 3 футов по горизонтали от вентиляционных отверстий регулятора подачи газа, на расстоянии 15 футов по вертикали (относится к Канаде, а не к США)
  3. На расстоянии от 8 до 12 дюймов от стен при использовании тройника для вентиляции. (Кажется, это не относится к вентиляции, перпендикулярной стене).
  4. Расстояние от впускной трубы должно составлять не менее 3 дюймов по горизонтали и 12 дюймов по вертикали
  5. Расстояние от земли или предполагаемого уровня снежного покрова (если применимо, то обязательно в Канаде) должно составлять не менее 12 дюймов.

Тройник на конце не является обязательным, если в инструкции по эксплуатации не указано иное.

Хотя существует ограничение на количество поворотов на 90 градусов, которые можно сделать в вентиляционном канале, в вашем случае я бы отрезал тройник и установил колено, направленное от стены наружу.

Вы должны следить за тем, чтобы уклон был таким, чтобы конденсат стекал обратно в печь.

Комментарии:
  • E

    Я думаю, что то, что сказал Экнервал, скорее всего, верно, но ваша нынешняя проблема, я думаю, перевешивает преимущества футболки. Я думаю, вы просто отрезаете тройник и ставите колено, направленное прямо перпендикулярно домику. Я нашел эти инструкции от Goodman, в которых указано, что тройник вам не нужен. alpinehomeair.com/related/IO-299R%205.2013.pdf (страницы 19 и 20)

  • S

    Привет, Эдвин. Экнервал предложил оставить тройник на выходе, так как его сложнее заблокировать и он менее подвержен обратной тяге. Если я уберу тройник, как ты предлагаешь, и установлю колено, направленное наружу от стены, то, возможно, это решит проблему с отводом дыма на кирпичную стену. Как ты думаешь, насколько далеко от стены должно быть направлено колено? Кажется, это печь Гудмана. Как ты думаешь, может, тройник и не нужен?

  • T

    Добавление ссылки на онлайн-версию руководства по эксплуатации, с которым вы работаете, скорее всего, не является нарушением авторских прав. Кроме того, обычно не запрещено цитировать код, если вы не публикуете документ целиком.

  • E

    Я нашёл дополнительную информацию и дополнил свой ответ, указав на возможность замены тройника на колено, направленное перпендикулярно дому.

  • E

    @Tester101, в первую очередь я руководствовался инструкцией по установке высокоэффективной печи Goodman с канадскими инструкциями (поскольку автор вопроса находится в Канаде). Я сверялся с другими инструкциями, которые нашёл в интернете. Эти инструкции соответствуют стандарту CSA B149.1 «Правила установки оборудования, работающего на природном газе и пропане». Я не стал их публиковать из-за возможных проблем с авторскими правами. Кроме того, я провёл обширное исследование, когда устанавливал свою печь. Что касается того, что труба находится в опасном месте, я уверен, что автор вопроса примет это во внимание.

  • T

    Если труба будет находиться на расстоянии 8–12 дюймов от стены, она, скорее всего, будет подвергаться риску, особенно если она торчит прямо над головой маленького ребёнка, катающегося на велосипеде.

  • T

    Это ваши правила или это правила/коды из авторитетного источника? Если они из авторитетного источника, не могли бы вы указать источник?

0

Вам, вероятно, придётся сохранить выходное отверстие тройника — оно выполняет несколько функций: его сложнее заблокировать, и оно менее подвержено обратной тяге. Его можно переместить немного дальше от здания.

Эта установка выглядит сомнительно (на мой взгляд) из-за того, что вентиляционное отверстие находится слишком близко к окну. В разных местах действуют разные правила — газовый счётчик рядом с электрическим здесь тоже не подойдёт — минимум 10 футов. Очевидно, что с газовыми и электрическими службами в Торонто всё в порядке.

Комментарии:
  • E

    @Mnc123, вероятно, знаком с местным законодательством в этом вопросе. Угарный газ в той или иной степени всегда присутствует в выхлопных газах, и, насколько я помню, здесь советуют располагать вентиляционное отверстие на расстоянии 4 футов в сторону или ниже. Но, возможно, я ошибаюсь, так как некоторые считают, что 12 дюймов/30 см вполне достаточно для DV. Что касается проверки, то датчик угарного газа с цифровым дисплеем (в отличие от датчиков, которые только подают сигнал тревоги) с большей вероятностью сообщит вам что-то полезное, если вы пытаетесь определить, поступает ли газ в помещение (возможно, его уровень слишком низок для срабатывания датчика). Но наличие в доме датчика, который только подает сигнал тревоги, решает основную проблему.

  • S

    Экнервал, вы были единственным, кто упомянул угарный газ как потенциальную опасность. На каком расстоянии от окна, по вашему мнению, можно считать вентиляционное отверстие безопасным? У меня дома есть датчик угарного газа, но если я буду намеренно впускать в дом угарный газ через открытое окно, у меня возникнут проблемы. Как мне измерить количество угарного газа, поступающего в дом, чтобы понять, есть ли проблема? Стоит ли мне просто поставить датчик угарного газа прямо у окна, открыть его и посмотреть, начнёт ли он пищать?

  • E

    Или у электриков хватает ума принюхиваться в поисках утечки газа, прежде чем включать электричество ;-) Эти правила якобы направлены на обеспечение безопасности, но зачастую за ними стоят другие проблемы и старые территориальные споры. На самом деле меня больше беспокоят окна и угарный газ.

  • S

    Спасибо, Экнервал, думаю, в Торонто планка безопасности ниже :)

0

Чтобы получить ответ, вам нужно обратить внимание на две вещи.


  1. Местный строительный кодекс
  2. Руководство по установке от производителя

В обоих случаях, скорее всего, будет указано, на каком расстоянии от окна или двери и от определенных строительных материалов должно находиться вытяжное отверстие. Поэтому позвоните в местный орган по надзору за соблюдением строительных норм и правил и найдите руководство по установке вашей печи.

Максимальная длина вытяжного канала указана в руководстве по установке от производителя. В нём также указаны требования к уклону и обработке торцов вытяжного канала.