0
Можно ли крепить кабель romex к балке перекрытия, прокладывая его перпендикулярно за готовым потолком подвала?
Снимаю потолок, чтобы провести провода к новым розеткам. Розетки будут установлены в зоне с незавершенным потолком, поэтому я знаю, что при перпендикулярном прокладке кабель нужно будет провести через балки, чтобы добраться до места назначения.
Однако на пути к распределительному щиту кабель проходит через подвесной потолок. В этой части подвесного потолка я заметил, что кто-то взял гвозди, развернул их боком и использовал для крепления кабеля (самодельная скоба).

Это навело меня на мысль, что мне не нужно сверлить отверстия в балках в готовой зоне, и это сэкономит мне кучу времени. Я знаю, что это правило, скорее всего, введено для того, чтобы люди не вешали ничего на электропроводку, когда речь идёт о незавершённых потолках, но всё же. Я бы использовал изолированные скобы вместо гвоздей, но суть в том, что я задаю вопрос.
Я также наткнулся на это на другом сайте, но дополнительное подтверждение не помешает.
MDMoore313
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Кабели можно прокладывать поверх балок и под ними. Однако в этом случае их необходимо устанавливать на направляющих для защиты. Как правило, проще просверлить отверстия.
Национальный электротехнический кодекс 2011 Глава 3. Способы и материалы для прокладки проводов Статья 334. Кабель с неметаллической оболочкой: типы NM, NMC и NMS II. Установка334.15 Открытая работа.
(C) В незавершенных подвалах и подпольных помещениях. Если кабель проложен под углом к балкам в незавершенных подвалах и
подпольных помещениях, допускается крепить кабели не тоньше
двух проводов 6 AWG или трех проводов 8 AWG непосредственно к нижним краям
балок. Кабели меньшего сечения следует прокладывать либо через просверленные отверстия
в балках, либо по направляющим доскам. Кабель с неметаллической оболочкой, проложенный
на стене недостроенного подвала, может быть
проложен в указанном кабелепроводе или трубке либо должен быть защищен
в соответствии с пунктом 300.4. Кабелепровод или трубка должны быть снабжены
подходящей изолирующей втулкой или адаптером в месте входа кабеля
в кабелепровод. Оболочка кабеля с неметаллической оболочкой должна выступать
через кабелепровод или трубку в распределительную коробку или блок устройств не
менее чем на 6 мм (¼ дюйма). Кабель должен быть закреплен на расстоянии не более 300 мм (12
дюймов) от места входа кабеля в кабелепровод или трубу. Металлический
кабелепровод, труба и металлические выходные коробки должны быть подключены к
заземляющему проводнику оборудования в соответствии с положениями 250.86
и 250.148.
Комментарии:
0
Если я правильно понимаю ваш вопрос, то можно закрепить кабель romex вдоль боковой части потолочной балки на безопасном расстоянии от края, чтобы защитить его от шурупов или гвоздей. Нельзя «пересекать балку», то есть прокладывать кабель от балки к балке под ними. В этом случае нужно просверлить отверстия. Что касается использования изогнутых гвоздей в качестве креплений. Это плохая идея, так как изогнутый гвоздь может зажать или повредить кабель и не обеспечит надёжную фиксацию. Я бы посоветовал использовать изолированную скобу Romex и расположить провод примерно посередине балки.
Комментарии:
-
s
На фото показана поперечная балка, которая не допускается в готовом или незавершённом потолке. Я обращусь к Тестеру за разъяснениями по стандарту NEC. У меня нет под рукой текста, из которого я мог бы процитировать.
-
M
Я дополнил свой вопрос фотографией для наглядности.
-
M
Я собирался сделать это (закрепить утеплитель скобами), но речь идёт о готовом потолке в подвале. У вас есть ссылка на код для этого?
Похожие вопросы
Как покрасить потолок в подвале и трубы отопления?...
5 ответов
24.12.2025Как правильно проложить провода вдоль/поперек потолочных бал...
4 ответа
24.12.2025Прокладка электрических кабелей в подвальном цехе...
3 ответа
24.12.2025Нужно ли мне прокладывать провод через потолок?...
1 ответ
26.12.2025Стоит ли утеплять потолок подвала во время ремонта?...
1 ответ
27.12.2025
Tester101
Кабель с неметаллической оболочкой должен поддерживаться и закрепляться с помощью скоб, кабельных стяжек, ремней, подвесов или аналогичных приспособлений, спроектированных и установленных таким образом, чтобы не повредить кабель...334.30 Крепление и поддержка. Я бы не сказал, что загнутые гвозди соответствуют этому требованию.
Speedy Petey
Что касается загнутых гвоздей, то, как ни странно, нет требования использовать специальное фиксирующее устройство, так что технически это законно. Тем не менее это НЕ лучшая идея. Используйте специальные кабельные скобы.
Speedy Petey
Если вы не собираетесь возвращать плитку на место, можно просто прикрепить кабели скобами к нижней части этих декоративных планок.