0
Можно ли объединить две схемы в одну?
Можно ли безопасно объединить две двухполюсные цепи на 15 ампер в одну двухполую цепь на 30 ампер?
Я пытаюсь освободить место в блоке на 200 ампер, чтобы установить двухполюсный автоматический выключатель на 40 ампер для модернизации водонагревателя. Блок на 200 ампер выдержит дополнительную нагрузку — тот, кто его устанавливал, предусмотрел множество небольших цепей.
Patrick McCoy
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
Нет. Это в корне неверный подход.
Вам нужно заменить два автоматических выключателя на 15 ампер на один автоматический выключатель на 15 ампер в тандеме:

Это позволяет использовать две независимые цепи по 15 ампер для полной защиты, но при этом устройство более компактное (и значительно более дорогое, чем два несвязанных между собой автоматических выключателя). Замена двух полноразмерных автоматических выключателей на один позволит освободить одно место. Для ясности: это устройство отличается от двухполюсного автоматического выключателя, предназначенного для приборов на 240 вольт:

Комментарии:
0
Нет. Вы не можете защитить цепь на 15 ампер с помощью автоматического выключателя на 30 ампер.
В зависимости от типа вашей панели электрик может установить тандемные автоматические выключатели, чтобы освободить место в панели. Если это невозможно, электрик может установить дополнительную панель.
0
Нет. Автоматические выключатели рассчитаны на сечение провода. Если подключить две цепи к одному выключателю, то по одному проводу цепи (рассчитанному на 15 ампер) будет проходить ток в 30 ампер, пока выключатель не сработает. Это может привести к расплавлению проводов и возгоранию.
Вы можете подключить обе цепи к одному выключателю на 15 ампер, но он, скорее всего, будет перегружен. Это возможно, если обе цепи имеют очень низкую нагрузку.
Если ваша панель поддерживает их, вы можете установить тандемный автоматический выключатель, который представляет собой два автоматических выключателя на 15 ампер в одном корпусе, занимающем то же место, что и один выключатель.
В противном случае вам понадобится электрик, который установит дополнительный щиток. Он добавит второй щиток, который будет подключаться к первому, и перенесёт часть цепей на этот новый щиток, чтобы освободить место на основном.
Похожие вопросы
В чём разница между однополюсными автоматическими выключател...
4 ответа
24.12.2025Существует ли среднее количество розеток, подключённых к одн...
1 ответ
24.12.2025Почему мой кондиционер не выключается после того, как я выкл...
4 ответа
24.12.2025Розетка GFCI не включается...
1 ответ
25.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025
Tester101
Не все панели поддерживают тандемные выключатели.