0
Вопрос

Можно ли перенаправить этот воздуховод?

25.12.2025 19:14

Я совсем недавно начал заниматься воздуховодами для систем отопления, вентиляции и кондиционирования.


Мы хотели бы установить в этом помещении подвесной потолок. Поскольку готовый потолок будет выше этих воздуховодов, мы собираемся возвести вокруг них перегородки из гипсокартона.


Чтобы сэкономить место (и не строить дополнительные перегородки), мы решили проложить два 7-дюймовых воздуховода от конца основного воздуховода. Таким образом, мы можем построить одну перегородку вокруг основного воздуховода и продолжить её, добавив два меньших воздуховода, до внешней стены, где они разделяются и идут наверх. Оба 7-дюймовых воздуховода ведут к решёткам в полу прямо над ними, на расстоянии примерно 10 футов друг от друга, на той же стене.


Есть ли веские причины не делать этого (например, потеря давления в одной из линий)? Не лучше ли заменить эти две линии на более крупный трубопровод и разветвить его у стены?


Два 7-дюймовых воздуховода, отходящих от основного канала.

m
msanford
Автор вопроса

Комментарии:
J
Josh Bush
25.12.2025 19:14

Я не эксперт, но, судя по тому, что я читал, краны не должны находиться в торцевом колпаке, чтобы система могла нормально работать под давлением.

B
BMitch
25.12.2025 19:14

Обратите внимание, что на правом воздуховоде на вашем снимке есть заслонка (скорее всего, в закрытом положении). Вам нужно будет обеспечить к ней доступ, для чего можно сделать небольшую панель в гипсокартоне.


Ваш ответ

1 ответ
0
Лучший ответ
25.12.2025 19:14

Я не вижу в этом проблемы, за исключением того, что существующий воздуховод недостаточно широк, чтобы вместить оба. Вам нужно будет приобрести/изготовить переходник, который будет немного шире (чтобы в него можно было вставить оба круглых воздуховода) и будет соответствовать размеру существующего квадратного воздуховода. Большинство мастерских по металлу могут изготовить для вас что-то подобное. Я заказал пару колен под 45 градусов, чтобы перенаправить несколько воздуховодов в подвале, и это обошлось мне примерно в 50 долларов.


 | |   | |
| | | | <-- existing two round ducts (one moved)
| | | |
+---------+
| /
| / <-- new reducer
+------+
| |
| | <-- existing square ducts
| |

Главное — свести количество изгибов к минимуму. На самом деле в вашем случае это может сработать лучше, так как, похоже, вы сократите количество изгибов на один.


Другой вариант — удлинить основной воздуховод и разделить его на два круглых воздуховода в конце. Не знаю, какой длины они сейчас, но в строительных магазинах можно купить несколько стандартных квадратных воздуховодов и собрать/установить их самостоятельно.

Комментарии:
  • m
    msanford
    25.12.2025 19:14

    Спасибо, @gregmac. На самом деле мы рассматривали возможность расширения существующего квадратного воздуховода, поскольку его длина составляет всего около 3 метров до стены.