0
Вопрос

Можно ли перетянуть адаптеры, клапаны и т. д., что приведёт к протечкам?

Мой сын довольно легко заменил запорный клапан, проклеив соединения сантехническим скотчем, но из переходника и теперь уже из запорного клапана вода капает. Дом был построен в 1990 году.


Может ли это быть вызвано чрезмерным затягиванием клапана?



Ваш ответ

1 ответ 3
0
S

Да, резьбовые соединения можно затянуть слишком сильно. Обычно рекомендуется сначала затянуть соединение вручную, а затем ещё на четверть оборота с помощью гаечного ключа. Если утечка не прекратилась, повторите процедуру с поворотом на четверть оборота.

Также убедитесь, что на резьбовых соединениях используется тефлоновая лента или герметик для труб. Не используйте их на компрессионных фитингах.