0
Вопрос

Можно ли по этой фотографии определить, является ли стена ненесущей?

введите описание изображения здесь


введите описание изображения здесь


введите описание изображения здесьвведите описание изображения здесьвведите описание изображения здесьвведите описание изображения здесьвведите описание изображения здесьвведите описание изображения здесьвведите описание изображения здесьвведите описание изображения здесьвведите описание изображения здесь


Я только что снял гипсокартон, и мне нужна помощь, чтобы определить, является ли эта стена ненесущей.
Это двухуровневый дом 1900 года постройки, и на первом этаже есть такая же стена, но она смещена примерно на 10 дюймов. Балочные перекрытия подвала, похоже, параллельны этой стене.


Комментарии:
J

Они представляют собой перекрестное обрамление.

D

На самом последнем снимке к чему прикреплены перпендикулярные деревянные элементы, к которым примыкает стена? Это балки или просто поперечный каркас?

J

Спасибо вам всем за помощь. Я только что опубликовал ещё несколько фотографий, и мы начали снимать раму, не обнаружив никаких утяжелителей. Пожалуйста, дайте мне знать, если на последних фотографиях есть что-то, на что мне следует обратить внимание. Ещё раз большое вам спасибо!

H

Хомасоте широко использовался в Северной Америке с 1940-х по 1970-е годы.

H

Похоже на штукатурку поверх гомазота (целлюлозного стенового материала). Балка в подвале (перпендикулярная балкам перекрытия) — самый верный способ определить несущие конструкции, кроме наружных стен без фронтона.

J

Добавлены ещё 2 фотографии снятой стены. Это не обычный гипсокартон. Может ли это указывать на эпоху, в которую он был построен?

J

Джейсон, размеры пиломатериала составляют 2 x 3 x 103 дюйма. Мы понятия не имеем, когда здесь в последний раз делали ремонт. Мы живём здесь уже больше 20 лет, и эта стена всегда была на месте.

D

Как правило, несущие стены располагаются перпендикулярно балкам.

J

Спасибо за помощь! Бмитч, я только что перепроверил и на 100 % уверен, что расстояние от стены первого этажа до стены второго этажа составляет 10 дюймов. (Мы находимся на втором этаже) Как я могу определить, находится ли эта стена прямо над балками подвала? Крышу я ещё не проверял. Добавил ещё несколько подробных фотографий.

m

Похоже, что двойной верхней пластины нет.

J

Каркас определённо выглядит так, будто это дополнительная перегородка. Я также вижу, что у вас розетки с тремя контактами, значит, электропроводка была модернизирована или вы не соблюдаете нормы. Когда в последний раз в доме делали ремонт? Можете ли вы измерить сам брус, если он размером 1,75 дюйма 2х4 см, то он намного современнее, чем 1900 год, все еще может нести нагрузку после ремонта, но даст нам больше информации о ситуации.

B

Потолочный гипсокартон заканчивается у этой стены или продолжается дальше? Насколько вы уверены в том, что расстояние составляет 10 дюймов? Возможно, в вашем доме есть ещё одна стена, которая смещена на 10 дюймов (например, пристройка для прокладки коммуникаций). Находится ли эта стена прямо над одной из балок подвала? Есть ли какая-либо конструкция прямо над стеной второго этажа (балки для крыши/другого этажа)?


Ваш ответ

1 ответ 3
0
B

Учитывая направление балок в подвале, расположение стены на плане этажа, смещение стены внизу и зазор между смежной стеной на некоторых ваших фотографиях, можно предположить, что эта стена не является несущей. Чтобы убедиться в этом, я бы посмотрел на этаж/чердак над ней, чтобы увидеть, есть ли там балки, опирающиеся на эту стену.

Вот некоторые из причин, по которым вы можете не знать, что стена не является несущей:


  • Пиломатериалы полноразмерного сечения (2 дюйма вместо 1,5 дюймов). Это означает, что стена, скорее всего, является оригинальной частью дома, а не была возведена после того, как несущая конструкция уже была установлена. Конечно, в оригинальной конструкции есть и ненесущие стены.

  • Двойная верхняя обвязка. Это хорошая строительная практика, которая обязательна для несущих стен. Но, возможно, строитель сделал вторую верхнюю обвязку по всему дому, чтобы упростить замеры для стоек и повысить качество сборки.


При демонтаже стены я бы использовал торцовочную пилу, чтобы разрезать стойки пополам. Если полотно торцовочной пилы начинает застревать из-за того, что древесина сжимается с обеих сторон, значит, на эту стену приходится нагрузка и вам нужно принять дополнительные меры предосторожности. А если полотно не застревает, значит, нагрузки нет и можно безопасно демонтировать стену.

Обратите внимание, что это всего лишь совет случайного человека из интернета, который видел лишь несколько фотографий. Если вы не уверены, не помешает обратиться к профессионалу, чтобы он дал вам более точную оценку. Это один из тех случаев, когда ошибка может обойтись очень дорого и быть опасной.

Комментарии:
  • B

    Если есть одна верхняя пластина и она несёт нагрузку, то это не соответствует действующему кодексу. Не знаю, допускалось ли такое в далёком прошлом. Что касается теста sawzall, то вы правы. Это предупреждение о том, что вам нужно немедленно прекратить то, что вы делаете, а не о том, что всё в порядке. Моё «должно быть безопасно» относится только к этому вопросу, а не к любой другой ситуации.

  • D

    Кроме того, если вы пропилите стену пилой и посмотрите, держится ли она, это не поможет определить, является ли стена несущей. Я совершил большую ошибку много лет назад, проделав то же самое. Во-первых, если стена не была построена на фундаменте, а каркас был прочным, она будет давить на пилу, несмотря ни на что. С другой стороны, если прорезанный вами участок не был прочно укреплён, но окружающие его участки были укреплены, то давление будет незначительным. Со временем балки могут провиснуть, но не настолько быстро, чтобы это повлияло на процесс распиливания.

  • D

    Одна верхняя пластина не означает, что подшипник не нагружен. Скорее всего, так и есть.

  • m

    "Двойная верхняя обвязка. Это хорошая строительная практика, которая обязательна для несущих стен." Другими словами: одна верхняя обвязка = ненесущая стена

  • J

    По какой-то причине доступ к чердаку был невозможен. Поэтому мы решили снять среднюю балку, чтобы проверить, нет ли признаков усадки или сжатия древесины. Их не было. Мы также проделали в потолке отверстие побольше, чтобы проверить, перпендикулярны ли балки друг другу или расположены параллельно. Очевидно, что они расположены параллельно. Я добавил ещё несколько фотографий.