Судя по всему, выключатели и светильники обычно подключаются с помощью кабеля 14/2. Можно ли использовать вместо него кабель 12/2? Нужны ли мне специальные выключатели?

9
99miles
Автор вопроса


Ваш ответ

2 ответа
0
24.12.2025 12:17

Да, для подключения осветительных приборов можно использовать кабель 12-2. В другом ответе говорится, что даже при использовании кабеля 12-2 для цепей освещения необходимо устанавливать автоматический выключатель на 15 А, что не совсем верно.

Если вся цепь состоит из проводов сечением 12 AWG (кроме проводов светильников), то можно использовать автоматический выключатель на 20 А.

Если только часть цепи состоит из проводов сечением 12 AWG, а другая часть — из проводов сечением 14 AWG (кроме проводов светильников), то необходимо использовать автоматический выключатель на 15 А из-за допустимой силы тока для проводов сечением 14 AWG. В целом я бы рекомендовал не смешивать провода сечением 14 AWG и 12 AWG в одной цепи, чтобы избежать путаницы. При необходимости я бы настоятельно рекомендовал маркировать цепь на выключателе с пояснением о сочетании проводов сечением 12 AWG и 14 AWG в цепи. Я думаю, что именно эту ситуацию описал Найл Си в своём ответе.

Провода светильников в любом случае должны соответствовать требованиям, перечисленным в разделе 240.5. Примечание. Именно поэтому во многих осветительных приборах (например, потолочных вентиляторах, плафонных светильниках) и выключателях со встроенными проводами (например, комбинированный выключатель/датчик присутствия, комбинированный выключатель/таймер) используются провода сечением менее 14 AWG.

Из NEC 2014 (NFPA-70):

Примечание: в издании 2011 года текст пунктов 210.22 и 210.23 был объединён в один абзац, но по сути в нём говорилось об одном и том же. Эти требования не являются новыми для стандарта 2014 года.

210.22 Допустимые нагрузки для отдельных цепей. Отдельная цепь может питать любую нагрузку, на которую она рассчитана, но ни в коем случае нагрузка не должна превышать номинальную силу тока цепи.

210.23 Допустимые нагрузки, ответвления с несколькими розетками. Ни в коем случае нагрузка не должна превышать номинальную силу тока ответвления. Ответвление
с двумя или более розетками должно обеспечивать только
нагрузки, указанные в соответствии с его номиналом, как указано в пунктах 210.23(A)
– (D) и в пунктах 210.24 и таблице 210.24.

(A) Цепи на 15 и 20 ампер. Цепь на 15 или 20 ампер должна
подключаться к осветительным приборам или другому оборудованию, или
к тому и другому одновременно, и должна соответствовать требованиям 210.23(A)(1) и (A)(2).

Исключение: Ответвления для мелкой бытовой техники, ответвления для прачечной,
цепи и ответвления для ванной комнаты, требуемые в жилом помещении (квартирах)
согласно 210.11 (C) (1), (C) (2) и (C) (3), должны питать только
розетки, указанные в этом разделе.

(1) Оборудование с подключенным шнуром и вилкой
Не закреплено на месте.
Номинальная мощность любого, не закрепленного на месте,
подключенного к сети с помощью шнура и вилки утилизационного оборудования
не должна превышать 80 процентов номинальной мощности ответвления цепи.

(2) Приспособления для использования, закрепленные на месте. Суммарная мощность
приспособлений для использования, закрепленных на месте, за исключением осветительных приборов, не должна
превышать 50 % от номинального тока ответвления, если
осветительные приборы, приспособления для использования, подключенные с помощью шнура и вилки, не
закреплены на месте, или и то и другое.


240.5 Защита гибких шнуров, гибких кабелей и проводов для осветительных приборов. Гибкий шнур и гибкий кабель, в том числе мишурный шнур и удлинители, а также провода для осветительных приборов должны быть защищены от перегрузки по току в соответствии с пунктом 240.5(A) или (B).

(A) Допустимые токи. Гибкий шнур и гибкий кабель должны быть защищены устройством защиты от сверхтоков в соответствии с их допустимой токовой нагрузкой, указанной в таблицах 400.5(A)(1) и 400.5(A)(2). Силовой провод должен быть защищен от сверхтоков в соответствии с его допустимой токовой нагрузкой, указанной в таблице 402.5. Допускается использование дополнительной защиты от сверхтоков, описанной в разделе 240.10, в качестве приемлемого средства обеспечения такой защиты.

(B) Устройство защиты от перегрузки по току в ответвленной цепи. Гибкий шнур должен быть защищен, если он подключен к ответвленной цепи, в
соответствии с одним из методов, описанных в 240.5(B)(1), (B)(3) или (B)(4). Провод светильника должен быть защищен,
если он подключен к ответвленной цепи, в соответствии с 240.5(B)(2).

(1) Сетевой шнур сертифицированного прибора или светильника. Если гибкий или армированный шнур одобрен для использования с конкретным сертифицированным прибором или светильником и используется с ним, то он считается защищенным при соблюдении требований к сертификации прибора или светильника. Для целей настоящего раздела светильник может быть переносным или стационарным.

(2) Отводящий провод. Допускается подключение отводящего провода к проводнику ответвления в
соответствии со следующим:

(1) Цепи на 20 ампер — 18 AWG, длина до 15 м (50 футов)

(2) Цепи на 20 ампер — 16 AWG, длина до 30 м (100 футов)

(3) Цепи на 20 ампер — 14 AWG и толще

(4) Цепи на 30 ампер — 14 AWG и больше

(5) Цепи на 40 ампер — 12 AWG и больше

(6) Цепи на 50 ампер — 12 AWG и толще

0
24.12.2025 12:17

Если в этой цепи установлен автоматический выключатель на 15 А, то для освещения можно использовать кабель 12/2 NM. Поскольку максимальный ток в цепи будет составлять 15 А, вам не понадобятся специальные выключатели. На проводе должна быть маркировка, указывающая, что он рассчитан на 15 А, а не на 20 А, чтобы кто-нибудь другой не принял его за цепь на 20 А.


  • Плюсы: кабель 12/2 немного лучше проводит электричество, поэтому потери между распределительным щитом и осветительными приборами будут немного меньше.
  • Минусы: он дороже, с ним сложнее работать, чем с кабелем 14/2, и вам может понадобиться использовать распределительные коробки большего размера, потому что NEC допускает использование меньшего количества проводников 12-го калибра, чем 14-го калибра, в коробке определённого объёма.

Вы, вероятно, также обнаружите, что не сможете использовать вставные фитинги на задней панели выключателей (но, на мой взгляд, это нормально, потому что я всегда использую винты), и вы точно не сможете использовать электрические гайки, которые идут в комплекте с лампами, поэтому вам придётся приобрести их самостоятельно (а обеспечить надёжное соединение с помощью 12-го калибра может быть сложнее).

Комментарии:
  • D
    DigitalDevourer
    24.12.2025 12:17

    @99miles, Поскольку вы сказали: > Я спрашиваю, потому что он уже подключен к 12/2, и я добавляю еще один индикатор в схему и заметил это.< Я просто хочу указать всем, кто сейчас подходит к этому вопросу, что действующий NEC специально запрещает смешивать проводки разных датчиков в сетевых цепях. Очевидно, что это прекрасно подходит для подключения светильников, но не внутри стен или распределительных коробок.

  • C
    Craig Tullis
    24.12.2025 12:17

    С проволокой 12-го калибра работать не настолько сложнее.

  • s
    statueuphemism
    24.12.2025 12:17

    -1 Где в NEC указано, что для цепей освещения необходимо использовать автоматический выключатель на 15 ампер? Раздел 210.23 допускает использование цепи на 20 ампер для питания нескольких осветительных приборов.

  • D
    DutGRIFF
    24.12.2025 12:17

    @BlueRaja-DannyPflughoeft Найл Си говорит: Since the maximum current on the circuit will be 15A, you won't need special switches. Если у вас автоматический выключатель на 20 А, есть вероятность, что вы сможете пропустить через него ток в 20 А, а если выключатель рассчитан на 15 А (как обычно), это может привести к серьёзным проблемам. Если кто-то подключится к линии и начнёт пропускать ток в 19 А, это будет означать, что ток в 19 А проходит через выключатель на 15 А. Вам либо нужен автоматический выключатель на 15 А, либо нужно убедиться, что всё в цепи рассчитано на 20 А, включая выключатель.

  • B
    BlueRaja - Danny Pflughoeft
    24.12.2025 12:17

    Если вся цепь состоит из 12/2 проводов, разве этого недостаточно для цепи на 20 А? Зачем тогда нужен автоматический выключатель на 15 А?

  • k
    kkeilman
    24.12.2025 12:17

    Я только что потратил все выходные на замену всех выключателей и розеток в доме моей матери, и, поверьте мне, любая возможность избежать работы с 12/2 проводниками в крошечной одноместной распределительной коробке — это то, что нужно. По сути, это удваивает время, которое мне требуется на сборку коробки. А когда в коробку и из неё выходит 2 или 3 проводника... ФУ

  • g
    gregmac
    24.12.2025 12:17

    Не говоря уже о том, что (по крайней мере, сегодня в розничной торговле) 12/2 примерно на 50 % дороже, чем 14/2. Если у вас есть 12/2, то это одно дело, но если вы просто пытаетесь купить один тип провода, потому что вам всё равно нужен 12/2, я бы купил то, что мне нужно, из обоих вариантов и сэкономил бы деньги и время на покупке провода большего сечения.

  • 9
    99miles
    24.12.2025 12:17

    Ну, я спрашиваю, потому что там уже есть провод 12/2, а я добавляю в цепь ещё один светильник и заметил это. Поэтому я просто хотел убедиться, что всё в порядке. В данном случае будет проще просто добавить ещё один и перемонтировать всю цепь. Я уже проложил новый провод, так что с этой частью всё готово. Спасибо!

  • J
    Jeff Widmer
    24.12.2025 12:17

    Найл К. немного затронул эту тему, но работать с проводом 12/2 будет намного сложнее, чем с проводом 14/2. Провод 12/2 значительно жёстче, и его сложнее протянуть через стены или другие отверстия. Кроме того, провод 12/2 сложно согнуть и поместить в коробку. Если вам не нужно использовать провод 12/2, то не делайте этого... это значительно затянет процесс. Тем не менее, если вы последуете совету @Niall C в его ответе, то сможете использовать 12/2 (но я бы не рекомендовал этого делать).

  • f
    flamingpenguin
    24.12.2025 12:17

    Проблема того, что кто-то может прийти позже и остаться в неведении, отбила бы у меня всякое желание это делать.