0
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабеля 12/2?
24.12.2025 12:17Судя по всему, выключатели и светильники обычно подключаются с помощью кабеля 14/2. Можно ли использовать вместо него кабель 12/2? Нужны ли мне специальные выключатели?
99miles
Автор вопросаВаш ответ
2 ответа
0
Да, для подключения осветительных приборов можно использовать кабель 12-2. В другом ответе говорится, что даже при использовании кабеля 12-2 для цепей освещения необходимо устанавливать автоматический выключатель на 15 А, что не совсем верно.
Если вся цепь состоит из проводов сечением 12 AWG (кроме проводов светильников), то можно использовать автоматический выключатель на 20 А.
Если только часть цепи состоит из проводов сечением 12 AWG, а другая часть — из проводов сечением 14 AWG (кроме проводов светильников), то необходимо использовать автоматический выключатель на 15 А из-за допустимой силы тока для проводов сечением 14 AWG. В целом я бы рекомендовал не смешивать провода сечением 14 AWG и 12 AWG в одной цепи, чтобы избежать путаницы. При необходимости я бы настоятельно рекомендовал маркировать цепь на выключателе с пояснением о сочетании проводов сечением 12 AWG и 14 AWG в цепи. Я думаю, что именно эту ситуацию описал Найл Си в своём ответе.
Провода светильников в любом случае должны соответствовать требованиям, перечисленным в разделе 240.5. Примечание. Именно поэтому во многих осветительных приборах (например, потолочных вентиляторах, плафонных светильниках) и выключателях со встроенными проводами (например, комбинированный выключатель/датчик присутствия, комбинированный выключатель/таймер) используются провода сечением менее 14 AWG.
Из NEC 2014 (NFPA-70):Примечание: в издании 2011 года текст пунктов 210.22 и 210.23 был объединён в один абзац, но по сути в нём говорилось об одном и том же. Эти требования не являются новыми для стандарта 2014 года.
210.22 Допустимые нагрузки для отдельных цепей. Отдельная цепь может питать любую нагрузку, на которую она рассчитана, но ни в коем случае нагрузка не должна превышать номинальную силу тока цепи.
210.23 Допустимые нагрузки, ответвления с несколькими розетками. Ни в коем случае нагрузка не должна превышать номинальную силу тока ответвления. Ответвление
с двумя или более розетками должно обеспечивать только
нагрузки, указанные в соответствии с его номиналом, как указано в пунктах 210.23(A)
– (D) и в пунктах 210.24 и таблице 210.24.(A) Цепи на 15 и 20 ампер. Цепь на 15 или 20 ампер должна
подключаться к осветительным приборам или другому оборудованию, или
к тому и другому одновременно, и должна соответствовать требованиям 210.23(A)(1) и (A)(2).Исключение: Ответвления для мелкой бытовой техники, ответвления для прачечной,
цепи и ответвления для ванной комнаты, требуемые в жилом помещении (квартирах)
согласно 210.11 (C) (1), (C) (2) и (C) (3), должны питать только
розетки, указанные в этом разделе.(1) Оборудование с подключенным шнуром и вилкой
Не закреплено на месте. Номинальная мощность любого, не закрепленного на месте,
подключенного к сети с помощью шнура и вилки утилизационного оборудования
не должна превышать 80 процентов номинальной мощности ответвления цепи.(2) Приспособления для использования, закрепленные на месте. Суммарная мощность
приспособлений для использования, закрепленных на месте, за исключением осветительных приборов, не должна
превышать 50 % от номинального тока ответвления, если
осветительные приборы, приспособления для использования, подключенные с помощью шнура и вилки, не
закреплены на месте, или и то и другое.
240.5 Защита гибких шнуров, гибких кабелей и проводов для осветительных приборов. Гибкий шнур и гибкий кабель, в том числе мишурный шнур и удлинители, а также провода для осветительных приборов должны быть защищены от перегрузки по току в соответствии с пунктом 240.5(A) или (B).
(A) Допустимые токи. Гибкий шнур и гибкий кабель должны быть защищены устройством защиты от сверхтоков в соответствии с их допустимой токовой нагрузкой, указанной в таблицах 400.5(A)(1) и 400.5(A)(2). Силовой провод должен быть защищен от сверхтоков в соответствии с его допустимой токовой нагрузкой, указанной в таблице 402.5. Допускается использование дополнительной защиты от сверхтоков, описанной в разделе 240.10, в качестве приемлемого средства обеспечения такой защиты.
(B) Устройство защиты от перегрузки по току в ответвленной цепи. Гибкий шнур должен быть защищен, если он подключен к ответвленной цепи, в
соответствии с одним из методов, описанных в 240.5(B)(1), (B)(3) или (B)(4). Провод светильника должен быть защищен,
если он подключен к ответвленной цепи, в соответствии с 240.5(B)(2).(1) Сетевой шнур сертифицированного прибора или светильника. Если гибкий или армированный шнур одобрен для использования с конкретным сертифицированным прибором или светильником и используется с ним, то он считается защищенным при соблюдении требований к сертификации прибора или светильника. Для целей настоящего раздела светильник может быть переносным или стационарным.
(2) Отводящий провод. Допускается подключение отводящего провода к проводнику ответвления в
соответствии со следующим:(1) Цепи на 20 ампер — 18 AWG, длина до 15 м (50 футов)
(2) Цепи на 20 ампер — 16 AWG, длина до 30 м (100 футов)
(3) Цепи на 20 ампер — 14 AWG и толще
(4) Цепи на 30 ампер — 14 AWG и больше
(5) Цепи на 40 ампер — 12 AWG и больше
(6) Цепи на 50 ампер — 12 AWG и толще
0
Если в этой цепи установлен автоматический выключатель на 15 А, то для освещения можно использовать кабель 12/2 NM. Поскольку максимальный ток в цепи будет составлять 15 А, вам не понадобятся специальные выключатели. На проводе должна быть маркировка, указывающая, что он рассчитан на 15 А, а не на 20 А, чтобы кто-нибудь другой не принял его за цепь на 20 А.
- Плюсы: кабель 12/2 немного лучше проводит электричество, поэтому потери между распределительным щитом и осветительными приборами будут немного меньше.
- Минусы: он дороже, с ним сложнее работать, чем с кабелем 14/2, и вам может понадобиться использовать распределительные коробки большего размера, потому что NEC допускает использование меньшего количества проводников 12-го калибра, чем 14-го калибра, в коробке определённого объёма.
Вы, вероятно, также обнаружите, что не сможете использовать вставные фитинги на задней панели выключателей (но, на мой взгляд, это нормально, потому что я всегда использую винты), и вы точно не сможете использовать электрические гайки, которые идут в комплекте с лампами, поэтому вам придётся приобрести их самостоятельно (а обеспечить надёжное соединение с помощью 12-го калибра может быть сложнее).
Комментарии:
Похожие вопросы
Как работает трёхпозиционный выключатель?...
2 ответа
23.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Что мне нужно, чтобы заменить 4 выключателя в одной цепи?...
1 ответ
24.12.2025Альтернативы сигналу включения питания для систем домашней а...
2 ответа
24.12.2025Как правильно зачищать провода под напряжением?...
7 ответов
24.12.2025
DigitalDevourer
24.12.2025 12:17@99miles, Поскольку вы сказали: > Я спрашиваю, потому что он уже подключен к 12/2, и я добавляю еще один индикатор в схему и заметил это.< Я просто хочу указать всем, кто сейчас подходит к этому вопросу, что действующий NEC специально запрещает смешивать проводки разных датчиков в сетевых цепях. Очевидно, что это прекрасно подходит для подключения светильников, но не внутри стен или распределительных коробок.
Craig Tullis
24.12.2025 12:17С проволокой 12-го калибра работать не настолько сложнее.
statueuphemism
24.12.2025 12:17-1 Где в NEC указано, что для цепей освещения необходимо использовать автоматический выключатель на 15 ампер? Раздел 210.23 допускает использование цепи на 20 ампер для питания нескольких осветительных приборов.
DutGRIFF
24.12.2025 12:17@BlueRaja-DannyPflughoeft Найл Си говорит: Since the maximum current on the circuit will be 15A, you won't need special switches. Если у вас автоматический выключатель на 20 А, есть вероятность, что вы сможете пропустить через него ток в 20 А, а если выключатель рассчитан на 15 А (как обычно), это может привести к серьёзным проблемам. Если кто-то подключится к линии и начнёт пропускать ток в 19 А, это будет означать, что ток в 19 А проходит через выключатель на 15 А. Вам либо нужен автоматический выключатель на 15 А, либо нужно убедиться, что всё в цепи рассчитано на 20 А, включая выключатель.
BlueRaja - Danny Pflughoeft
24.12.2025 12:17Если вся цепь состоит из 12/2 проводов, разве этого недостаточно для цепи на 20 А? Зачем тогда нужен автоматический выключатель на 15 А?
kkeilman
24.12.2025 12:17Я только что потратил все выходные на замену всех выключателей и розеток в доме моей матери, и, поверьте мне, любая возможность избежать работы с 12/2 проводниками в крошечной одноместной распределительной коробке — это то, что нужно. По сути, это удваивает время, которое мне требуется на сборку коробки. А когда в коробку и из неё выходит 2 или 3 проводника... ФУ
gregmac
24.12.2025 12:17Не говоря уже о том, что (по крайней мере, сегодня в розничной торговле) 12/2 примерно на 50 % дороже, чем 14/2. Если у вас есть 12/2, то это одно дело, но если вы просто пытаетесь купить один тип провода, потому что вам всё равно нужен 12/2, я бы купил то, что мне нужно, из обоих вариантов и сэкономил бы деньги и время на покупке провода большего сечения.
99miles
24.12.2025 12:17Ну, я спрашиваю, потому что там уже есть провод 12/2, а я добавляю в цепь ещё один светильник и заметил это. Поэтому я просто хотел убедиться, что всё в порядке. В данном случае будет проще просто добавить ещё один и перемонтировать всю цепь. Я уже проложил новый провод, так что с этой частью всё готово. Спасибо!
Jeff Widmer
24.12.2025 12:17Найл К. немного затронул эту тему, но работать с проводом 12/2 будет намного сложнее, чем с проводом 14/2. Провод 12/2 значительно жёстче, и его сложнее протянуть через стены или другие отверстия. Кроме того, провод 12/2 сложно согнуть и поместить в коробку. Если вам не нужно использовать провод 12/2, то не делайте этого... это значительно затянет процесс. Тем не менее, если вы последуете совету @Niall C в его ответе, то сможете использовать 12/2 (но я бы не рекомендовал этого делать).
flamingpenguin
24.12.2025 12:17Проблема того, что кто-то может прийти позже и остаться в неведении, отбила бы у меня всякое желание это делать.