Можно ли подключить четыре цепи по 20 А в подпанели к фидеру 10-3?
26.12.2025 20:06В моём гараже есть две цепи на 20 ампер и неиспользуемая цепь на 10–3 с заземлением, подключённая к двум выключателям на 30 ампер.
Я хочу использовать эти неиспользуемые провода для дополнительной панели, но не знаю, какую панель можно установить. Я бы хотел добавить четыре цепи по 20 ампер.
Нужен ли мне также заземляющий стержень?
David C
Автор вопросаВаш ответ
3 ответа
0
В каком-то смысле это правда: к фидеру 10/3 можно подключить любое количество нагрузок, если они не будут включаться одновременно и не приведут к перегрузке фидера. Однако стандарт NEC (NFPA 70), используемый в большинстве юрисдикций США, требует, чтобы мощность фидера ни в коем случае не была меньше суммы расчётных нагрузок всех подключённых цепей.
Суммирование нагрузок осуществляется не путем сложения мощностей автоматических выключателей, а путем простого сложения нагрузок подключенных приборов. В зависимости от количества проживающих, типа нагрузки и других условий применяются определенные коэффициенты спроса. Вы можете исключить из расчета несовпадающую нагрузку только в том случае, если очевидно, что она никогда не будет использоваться одновременно с другой нагрузкой, например с кондиционером и системой отопления. Кроме того, необходимо расположить нагрузки таким образом, чтобы избежать значительной несбалансированной нагрузки на линии питания.
Тем не менее вы можете добавить столько общих цепей без выделенного питания, сколько захотите, поскольку они считаются частью осветительной нагрузки, которая рассчитывается по площади, а не по количеству розеток. Количество розеток влияет только на то, сколько их будет в одной цепи.
Таким образом, вы действительно можете добавить любое количество цепей общего назначения, но для добавления чего-либо ещё вам нужно будет обратиться к Национальному электротехническому кодексу, чтобы определить, не приведёт ли это к перегрузке фидера.
Комментарии:
0
У вас идеальная ситуация для добавления подпанели. Ура!
Как отмечает @Philip, вы можете использовать подпанель любого размера по своему усмотрению. Выберите ту, которая больше минимальной, чтобы у вас было достаточно места для работы.
Вы можете выбрать панель main lug, в которой нет собственного главного выключателя, или панель main breaker. В последнем случае выключатель может быть любого номинала, так как фидер уже защищен выключателем на 30 А в главной панели.
Если панель установлена на открытом воздухе, она должна быть для использования вне помещений.
В моей юрисдикции требуется пара заземлителей, если гараж находится отдельно от дома. Если он расположен очень близко, вы, вероятно, можете использовать те же заземлители, что и в доме.
Обязательно соблюдайте раздельное подключение заземляющей и нейтральной шин на дополнительной панели . Они должны быть соединены только на основной панели.
Рассмотрите возможность установки приемника на 30 А 240 В прямо на новой подпанели, чтобы можно было быстро подключить тяжелое оборудование.
Комментарии:
-
D
David C
26.12.2025 20:06@Philip, извините, я не совсем понятно выразился. Я имел в виду ответ, связанный с этими комментариями, в котором Джей объяснял два типа панелей: с «главным разъединителем» и с «главным автоматическим выключателем». Указание на 50 ампер было гипотетическим случаем, который мог возникнуть при использовании панели с «главным автоматическим выключателем». Мак, помоги мне разобраться с этим вопросом.
-
P
Philip Ngai
26.12.2025 20:06@DavidC, пожалуйста, выражайся точнее, вместо фраз вроде «этот тип подпанели» мы будем говорить на разных языках. Например, теперь ты упоминаешь автоматический выключатель на 50 ампер. Это новость, и этого не было в твоём первоначальном вопросе. Я не совсем понимаю, где используется автоматический выключатель на 50 ампер. Если он установлен в главном щите и защищает линию 10/3, то он как минимум на два размера меньше, чем нужно.
-
m
mac
26.12.2025 20:06@DavidC, лично я бы для этого случая выбрал главную распределительную панель (то есть без главного выключателя). Нет смысла в дублирующих выключателях на обоих концах фидера 10-3, а если они не совпадают, это может сбить с толку следующего электрика. Если только вам не нужно одновременно отключать все цепи, подключенные к этой подпанели (вместо того, чтобы отключать их по отдельности или идти к главной панели и отключать фидер), я бы не усложнял. всего 0,02 доллара
-
D
David C
26.12.2025 20:06Может ли главный автоматический выключатель на 50 ампер ввести в заблуждение того, кто видит этот выключатель и не понимает, что панель защищена автоматическим выключателем на 30 ампер? Или ему нужен такой же автоматический выключатель на 30 ампер? Есть ли у такого типа дополнительной панели какое-то преимущество, кроме возможности отключить питание в гараже, а не на главном щите?
-
J
Jay Bazuzi
26.12.2025 20:06@JeremyW.Шерман: Нет ничего, что нельзя было бы сделать с помощью 120 В/15 А, но в более крупных версиях многих устройств. Сварочный аппарат, воздушный компрессор, настольная пила, электромобиль.
-
J
Jeremy W. Sherman
26.12.2025 20:06Любопытно: для какого оборудования нужна такая розетка? Я меняю проводку в доме, устанавливая розетки на 20 А, и даже не заморачиваюсь с Т-образными розетками на 20 А, потому что мне ещё не попадалось ничего с такой вилкой, так что разница в цене того не стоит.
0
Вы можете добавить такую большую панель, какую пожелаете, чтобы 4 схемы не были проблемой, но количество схем ограничено следующим образом:
не более 60 ампер при напряжении 120 В одновременно
не более 30 ампер на одну ножку (ножек две).
Если гараж пристроен к дому, заземления на 10-3 должно быть достаточно, и заземляющий стержень не требуется. Обязательно разделяйте заземление и нейтраль в (под)панели.
Что касается отдельно стоящего гаража, то я не знаю подробностей, но, вероятно, многое зависит от того, насколько далеко он находится.
Комментарии:
-
P
Philip Ngai
26.12.2025 20:06Ппамкин, у вас есть какие-нибудь ссылки на утверждение о том, что «общая мощность не должна превышать мощность любого предшествующего прерывателя»? В США это не работает, и для меня это тоже не имеет смысла, поскольку вы платите за мощность, которую вряд ли будете использовать. Я также не понимаю, что вы имеете в виду, говоря о том, что «трансформаторы находятся где-то в другом месте». В США очень мало жилых домов, в которых есть собственный трансформатор, поэтому «трансформаторы где-то ещё» — это практически стандарт.
-
P
Piotr Kula
26.12.2025 20:06Я не знаю, как в США регулируется электрооборудование... но в ЕС и Африке общая нагрузка «ниже по течению» не может превышать мощность «обслуживающей стороны». Кроме того, сейчас есть распределительные щиты с дополнительными выключателями, а трансформаторы находятся в другом месте. Суммарная мощность не должна превышать допустимую мощность, установленную вашей местной электроэнергетической компанией. Суммарная мощность не должна превышать мощность любого предыдущего выключателя... даже если вы планируете поджарить соседских кошек, пока готовите кофе на своём ускорителе частиц. просто добавьте ещё один этап или два...
-
J
Jay Bazuzi
26.12.2025 20:06«Максимум 30 ампер на любой отдельной цепи» — это по-прежнему вводит в заблуждение, так как 2 ответвления, потребляющие по 20 ампер на одной ножке, приведут (правильно) к срабатыванию автоматического выключателя. Вместо этого скажите: «Максимум 30 ампер на одной ножке».
-
P
Philip Ngai
26.12.2025 20:06Спасибо за разъяснение, Джей. Я обновил свой текст.
-
J
Jay Bazuzi
26.12.2025 20:06«60 ампер при напряжении 120 В одновременно» — это заблуждение, так как нагрузка в 40 А при напряжении 120 В на одной фазе (правильно) приведёт к срабатыванию автоматического выключателя.
-
C
Chris Cudmore
26.12.2025 20:06Автоматические выключатели предназначены для защиты проводки, идущей от источника питания (т. е. со стороны розетки). Автоматический выключатель на панели предназначен для защиты проводки, идущей к источнику питания (т. е. со стороны обслуживания). Автоматический выключатель на 200 А в моей главной панели предназначен не для моей защиты. Он предназначен для защиты провода снаружи и трансформатора, к которому он подключен. Я не против того, чтобы в моём доме было 800 А в общей сложности, при условии, что каждая цепь защищена индивидуально и я не пытаюсь одновременно использовать печь, токарный станок, катушку Теслы и ускоритель частиц.
-
m
mac
26.12.2025 20:06В предлагаемой подпанели можно установить 4 (или даже больше) автоматических выключателя на 20 А. Два автоматических выключателя на 30 А, подключённые к источнику питания, защитят источник питания 10-3 и обеспечат ток не более 60 А в любой момент.
-
P
Piotr Kula
26.12.2025 20:06Отличный ответ. Однако, чтобы внести ясность, отмечу, что автор вопроса упомянул 4 автоматических выключателя на 20 А, что превышает предложенные вами 60 А при напряжении 120 В. Так что, Дэвид. вам нужно переосмыслить то, что вы хотите сделать с новым распределительным щитом.
Похожие вопросы
Можно ли подключать выключатели и светильники с помощью кабе...
2 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025Можно ли смешивать заземляющие и нейтральные провода на шина...
5 ответов
24.12.2025Почему мои новые выключатели иногда отключают автоматический...
5 ответов
25.12.2025Разделение автоматического выключателя на несколько линий...
3 ответа
25.12.2025
David C
26.12.2025 20:06Спасибо всем за информацию. Я собираюсь установить панель на восемь выключателей, но, поскольку мощность фидера составляет всего 10–3, мне нужно быть осторожным, чтобы не перегрузить систему. Я выбираю панель большего размера, потому что мне нравится идея с розеткой на 30 ампер, хотя она будет установлена не сразу. Гараж стоит отдельно, и коробка может находиться снаружи, поэтому мне нужна наружная коробка и два заземляющих стержня (это обязательно или просто хорошая практика?). Я не планировал количество розеток или их расположение, но это будет сделано до того, как я зашью гараж гипсокартоном.