Вопрос

Можно ли подключить дополнительный кабель NM-B?

Можно ли без использования распределительных коробок просто нарастить кабель 12/2 NM-B? Можно ли использовать соединительные муфты?

Я устанавливаю дверцу для собаки, и так получилось, что прямо в том месте, которое я выбрал, проходит кабель 12/2. Кабель не провисает, и я не хочу проделывать в гипсокартоне больше отверстий, чем нужно. У меня возникает соблазн просто обрезать его и добавить ещё метр или два с помощью соединительных муфт, чтобы он не мешал. Я не знаю, безопасно ли это и законно ли. Нужно ли мне устанавливать распределительные коробки? Прикрепил несколько забавных картинок.


Кроме того, здесь есть одноместная электророзетка, которая выходит наружу. Я немного сдвину её вверх.


Вид на отверстие с NM-B в левом верхнем углу

Крупный план кабеля


Комментарии:
S

Поскольку это вид изнутри, а синяя коробка обращена в противоположную сторону, и проект представляет собой «собачью дверцу», я предполагаю, что синяя коробка — это наружная розетка. Вы её тоже перенесёте? Может быть, над новой дверью? Так куда же ведёт существующая неизолированная проводка? К этой внутренней розетке? Можно ли перенаправить её без сращивания?


Ваш ответ

9 ответов 3
0
Лучший ответ

Компания Tyco производит соединители NM, которые можно скрыть и которые соответствуют требованиям NEC для использования при замене электропроводки в существующем здании.

Кабельные соединения NM

введите описание изображения здесь

NEC 2008

334,40. Коробки и фурнитура.

(B) Устройства из изоляционного материала. Переключатели, розетки и ответвительные коробки из изоляционного материала могут использоваться без
коробок при открытой прокладке кабеля и при замене проводки в существующих зданиях
где кабель проложен скрыто и защищен. Отверстия в таких устройствах должны
плотно прилегать к внешней оболочке кабеля, а устройство
должно полностью закрывать ту часть кабеля, с которой
была снята оболочка. Там, где подключение к проводникам осуществляется с помощью
клемм с винтовым зажимом, должно быть столько же клемм, сколько
проводников.

Комментарии:
  • s

    Для потомков: вот обновлённая статья Tester101 об этих разъёмах, в которой содержится отличное резюме: diy.stackexchange.com/q/89945/36011

  • s

    @erickson Прочтите ссылку в ответе Ричарда Фельдмана: diy.stackexchange.com/a/196124/36011 По сути, в NEC 2014 года пункт 334.40 был изменён таким образом, чтобы ограничить использование этого типа разъёма открытыми соединениями или ремонтом: «допускается использование без коробок в открытой кабельной проводке и для ремонта проводки в существующих зданиях, где кабель скрыт». Я предполагаю, что Tyco сочла производство этих устройств не таким выгодным теперь, когда в 2014 году или позже в Коста-Рике был проведён NEC.

  • e

    Похоже, что они больше не продаются в широком ассортименте. Может быть, их вытеснил более новый аналог, например Wagobox?

  • T

    В качестве примечания. NEC разрешает использовать их "для замены проводки в существующих зданиях где кабель скрыт и не подвергается воздействию влаги.". Таким образом, их можно использовать только там, где кабель не скрыт или скрыт, но не прикреплен постоянно к элементам конструкции. Также обратите внимание, что это относится только к кабелю с неметаллической оболочкой.

  • T

    545 Manufactured Homes., 550 Mobile homes, manufactured homes, and mobile home parks., 551 Recreational vehicles and recreational vehicle parks.. См. NEC 334.40 Boxes and Fittings (B) Devices of Insulating Material.

  • J

    В предоставленной ссылке указано: Meets requirements of National Electrical Code, Articles 545, 550, 551, если это то, что вы ищете.

  • T

    В какой статье NEC разрешено их использование? Если вы собираетесь сказать, что они являются acceptable under NEC, пожалуйста, процитируйте статью из NEC.

0

Они используются в домах с деревянным каркасом, построенных компанией Benson по всей стране. Впервые я увидел их в передаче о домах с деревянным каркасом и предварительно проложенными проводами. Они использовались между панелями, которые были предварительно проложены проводами на заводе.

Соответствует требованиям NEC — статья 334-40b, 2005 и 2008 гг. NEC
В списках UL и CSA

Комментарии:
  • F

    Добро пожаловать в Магазин товаров для дома. Что такое «Эти»? Если вы совершите экскурсию, то заметите, что это место немного отличается от других. Нам нравятся полные и самостоятельные ответы. Возможно, вы имеете в виду ответ, который был последним в списке на момент вашего запроса, но ответы можно сортировать по количеству голосов или дате публикации, поэтому ваш порядок сортировки может отличаться от моего, особенно после того, как ответ получит больше голосов. Пожалуйста, отредактируйте свой пост, чтобы сделать его более понятным.

0

Они недостаточно надёжны для скрытой установки, за исключением крайне ограниченных ситуаций, когда не используются кабельные удлинители без распределительной коробки. См. 334.40(B).
Разрешение в версии 2008 года (здесь скопировано из предыдущей ветки) распространяется на «открытую прокладку кабеля и на замену проводки в существующих зданиях, где кабель проложен скрыто и защищён». Слово «и» перед «защищён» не является ошибкой при составлении.
Изменено и уточнено в 2014 году: слово «перепрокладка» заменено на «ремонт». То же самое в 2017 году.
Об этом подробно рассказывается в журнале Ассоциации инспекторов: https://iaeimagazine.org/magazine/features/enter-the-nonmetallic-sheathed-cable-interconnector/

Комментарии:
  • D

    Здравствуйте и добро пожаловать на сайт «Обустройство дома». Спасибо за ответ; продолжайте в том же духе. И вам, вероятно, стоит пройти по нашей ссылке, чтобы узнать подробности о том, как внести свой вклад в развитие сайта.

0
R

Вы задали два вопроса, на первый из которых был дан полный ответ (допустимо ли это для кода).

Второй вопрос касался безопасности. С точки зрения инженера-электрика, правильно выполненное соединение абсолютно безопасно. Этого можно добиться с помощью пайки и термоусадочной трубки, правильного использования завинчивающихся колпачков с соответствующим компенсатором натяжения или с помощью множества других методов соединения. Проблема в том, что слишком много людей выполняют соединения неправильно, поэтому правила не допускают соединений (правильных или нет) — за исключением случаев, когда они защищены от дурака, как в случае с одобренными устройствами.

Комментарии:
  • T

    Особенность заключается в том, что встроенные соединители NM не только соединяют и изолируют проводники, но и зажимают оболочки кабелей, благодаря чему механические нагрузки на кабель передаются через изолированный корпус соединителя, а не через контактные элементы внутри.

0

Tyco и другие подобные соединители можно использовать в соответствии с требованиями NEC. Я не говорю, что они самые безопасные, но их можно прокладывать в стене, если вы модернизируете существующий кабель NM. Не то чтобы я был с этим согласен, но это разрешено!

Комментарии:
  • M

    Если вы процитируете соответствующие коды NEC, ответ станет лучше

0

Есть несколько причин, по которым в электротехнических нормах и правилах указано, что соединения всегда должны находиться внутри коробки, а сама коробка должна быть всегда доступна.

1) Вероятность поломки внутри самого кабеля ничтожно мала. Любые поломки почти наверняка будут связаны с соединениями, и для их устранения вам потребуется доступ.

2) Любое соединение может иметь большее сопротивление, чем сам кабель. Если соединение недостаточно надёжное, оно может нагреваться, создавая опасность. Также возможно образование дуги. Размещение соединений в огнестойкой коробке делает всю систему более безопасной.

Сращивание проводов и их скрытие внутри стены небезопасно и, как правило, запрещено. Местные нормы всегда имеют приоритет над национальными, поэтому вам следует ознакомиться с ними. Насколько мне известно, исключения, упомянутые в ответе kkeilman, в моей юрисдикции не допускаются.

Комментарии:
  • T

    Не могли бы вы процитировать местный кодекс в отношении того, что там запрещает 334.40(B)? Или вы находитесь в юрисдикции, которая в целом запрещает NM?

0

Сращивания должны находиться в коробке, и к коробке должен быть доступ. Найл С. выше всё правильно сказал. Пока вы этим занимаетесь, купите пластиковые скобы для кабеля NM-B. Металлическая скоба, показанная на вашем изображении, — это прямой путь к неприятностям.

0

NEC заявляет, что все электрические соединения должны быть доступны (а в вашем профиле указано, что вы находитесь либо в Неваде, либо в Нью-Мексико, в обеих странах принят NEC), поэтому вы не можете законно спрятать соединение за стеной.

Вероятно, проще всего будет установить дополнительную распределительную коробку слева от стойки с другой распределительной коробкой (если там есть место, по фотографиям сложно сказать), завести в неё существующий провод, а затем проложить новый, более длинный провод от распределительной коробки к розетке. Соедините два провода с помощью электрических гаек и, наконец, закройте распределительную коробку заглушкой.

Комментарии:
  • s

    @shirlock @niall: мне тоже интересно узнать ответ на этот вопрос, потому что я склонялся к такому варианту. Замените наружную распределительную коробку на двойную и проложите новый отрезок кабеля NM-B до внутренней розетки.

  • g

    Я знаю, что в коммерческих помещениях на внешней стороне коробки должна быть чёткая надпись: «Осторожно: это оборудование питается от нескольких источников питания». Я не уверен, нужно ли это в жилых помещениях. Быстрый поиск не выдал ничего, что указывало бы на то, что это запрещено (хотя я сам не проверял NEC/CEC).

  • N

    @shirlock: Можно ли разместить две несвязанные цепи в одной распределительной коробке? Я думал, что для этого нужна двойная коробка, в которой проводка для каждой цепи разделена изолирующим разделителем. Я ошибаюсь?

  • s

    абсолютно верно!!! А что находится в синем распределительном коробе на обратной стороне стены??? Возможно, там находится место для подключения удлинителя???

0
C

Я не знаю, законно ли не использовать их там, где вы находитесь, но я бы всегда использовал распределительные коробки для подобных целей хотя бы из соображений безопасности.