0
Можно ли подключить холодильник и посудомоечную машину к одной розетке?
Можно ли подключить холодильник и посудомоечную машину к одной цепи на 20 ампер?
lew yetter
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Может быть.
Требуемые Ответвительные цепиНациональный электротехнический кодекс 2014 Статья 210. Ответвления I. Общие положения210.11 Требуются ответвления.
(C) Жилые помещения.
(1) Отдельные цепи для маломощных приборов. В дополнение к количеству отдельных цепей, требуемому другими частями этого раздела, для всех розеток, указанных в пункте 210.52(B), должны быть предусмотрены две или более отдельных цепей для маломощных приборов на 20 ампер.
III. Необходимые выходы210.52 Розетки в жилых помещениях.
(B) Мелкая бытовая техника.
(1) Розетки, к которым подведено питание. На кухне, в кладовой, комнате для завтрака, столовой или в аналогичном помещении жилого дома должны быть установлены две или более 20-амперных розеточных линий для маломощных приборов, как того требует стандарт 210.11(C)(1). Эти линии должны обслуживать все настенные и напольные розетки, указанные в стандарте 210.52(A), все настольные розетки, указанные в стандарте 210.52(C), а также розетки для холодильного оборудования.
Исключение № 2: Розетка для холодильного оборудования может быть подключена к отдельной цепи питания, рассчитанной на ток 15 ампер или более.
В пункте 210.52(B)(1) «Исключение № 2» конкретно указано, что вы можете подключить холодильник к отдельной цепи (которая может быть рассчитана на 15 ампер вместо 20), но это не является обязательным требованием. В остальной части пункта 210.52 говорится, что для питания всех необходимых розеток на кухне должно быть как минимум две цепи на 20 ампер и что эти цепи могут обслуживать только розетки на той же кухне (за некоторыми незначительными исключениями).
Если вы можете выполнить требования раздела 210.52 и при этом уложиться в расчёты нагрузки, указанные в других частях кодекса. И посудомоечная машина подключена с помощью шнура и вилки, то можно подключить холодильник и посудомоечную машину к одной и той же цепи для маломощных приборов на 20 ампер. Целесообразно ли это, вопрос субъективный, и его можно обсудить в другом месте.
Расчеты нагрузкиНациональный электротехнический кодекс 2014 Статья 210. Ответвления II. Расчётные нагрузки210.23 Допустимые нагрузки.
(A) Цепи на 15 и 20 ампер.
(1) Оборудование, подключенное с помощью шнура и вилки, не закреплено на месте. Номинальная мощность любого оборудования, подключенного с помощью шнура и вилки и не закрепленного на месте, не должна превышать 80 % от номинального тока ответвления.
(2) Приспособления для использования, закреплённые на месте. Суммарная мощность приспособлений для использования, закреплённых на месте, за исключением светильников, не должна превышать 50 % от номинального тока ответвления, если также подключены осветительные приборы, приспособления для использования, подключённые с помощью шнура и вилки, не закреплённые на месте, или и то, и другое.
Это означает, что номинальная мощность холодильника должна составлять менее 80 % от номинальной мощности ответвления, чтобы его можно было подключить к ответвлению для маломощных приборов на 20 ампер. Это означает, что номинальная мощность холодильника должна составлять менее 16 ампер.
20 amperes * 0.80 = 16 amperes
Это также означает, что посудомоечная машина (при условии, что она не портативная) должна потреблять менее 10 ампер.
20 amperes * 0.50 = 10 amperes
Если это портативная посудомоечная машина, она может потреблять до 16 ампер, как и холодильник.
tl;drТак что, если у вас есть:
- Посудомоечная машина с вилкой и шнуром, закрепленная на месте, рассчитанная на ток силой 10 ампер или меньше.
- Или посудомоечная машина с вилкой и шнуром, не закрепленная на месте, рассчитанная на ток силой 16 ампер или меньше.
- И холодильник с вилкой и шнуром, не закрепленный на месте, рассчитанный на ток силой 16 ампер или меньше.
- И вы соблюдаете требования раздела 210.52(B)
Тогда можно (хотя, возможно, и не стоит) подключить посудомоечную машину и холодильник к одной и той же цепи для маломощных приборов.
0
Нет, в США это невозможно. Холодильник должен быть подключен к отдельной ветке, чтобы другой прибор/потребитель не вывел из строя автоматический выключатель и не испортил ваши продукты. Ознакомьтесь с разделом 210.11 NEC
Комментарии:
-
x
Этот ответ неверный, его следует удалить.
-
T
Розетка для холодильного оборудования должна быть допустимо подключена к отдельной цепи питания, рассчитанной на 15 ампер или более. NEC 2014 210.52(B)(1) Исключение № 2: . Обратите внимание, что там написано допустимо, а не обязательно.
-
T
Можете ли вы процитировать правило, согласно которому холодильник должен быть подключен к отдельной ветке электропитания?
Похожие вопросы
Прокладка сетевого кабеля категории 6 на чердаке: что предпи...
1 ответ
26.12.2025Какой код нужен для установки посудомоечной машины в США?...
2 ответа
29.12.2025Можно ли использовать провода разного сечения в одной цепи?...
5 ответов
27.12.2025Каковы нормы электромонтажа на чердаках?...
1 ответ
27.12.2025Существует ли нормативный интервал между местами подключения...
1 ответ
27.12.2025
BMitch
Сколько ампер потребляет холодильник и сколько — посудомоечная машина?