Можно ли подключить к клемме C печи несколько общих проводов?

TL;DR: Можно ли подключить к клемме C печи несколько общих проводов?


Предыстория:


Я прикрепил схему подключения моего непрограммируемого термостата. Я хочу заменить его на термостат Trane Z-Wave, которому требуется постоянное питание. В жгуте 18/5 уже есть синий провод, но он не подключен с обоих концов. Клемма C на плате управления печью уже используется для подключения конденсатора на крыше. Если возможно, я бы хотел подключить синий провод к датчику и вывести его на ту же клемму C на печи, которая уже используется кондиционером.


Диаграмма


Некоторые номера моделей:





  • Печь: газовая печь Goodman GKS9 с кондиционером (CAPF) — инструкция (PDF)

  • Старый термостат: Honeywell TH3210D1004, непрограммируемый

  • Новый термостат: Trane TZEMT400BB3, Z-Wave





Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
S

Да, вы можете разорвать любое количество соединений на терминале C. Все соединения будут параллельными. Это очень распространённая практика.

Комментарии:
  • g

    С технической точки зрения, если трансформатор в вашей печи слишком мал (например, его мощности хватает только для питания платы управления, реле и других уже подключённых компонентов), то возможно термостат может вывести его из строя, из-за чего ваша печь не будет работать или будет работать некорректно. Однако мощность, о которой мы говорим, довольно мала. Если только вы не подключаете термостат с огромным цветным сенсорным экраном к печи/воздухообрабатывающему агрегату старше 20 лет, скорее всего, у вас не возникнет проблем.

  • T

    Я не знаю, каким нормам следуют специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, но уверен, что если они не ссылаются напрямую на NEC, то придерживаются схожих практик. Я думаю, что NFPA 90A: Стандарт установки систем кондиционирования и вентиляции что-то говорит о проводке в соответствии с NFPA 70: Национальным электротехническим кодексом, и я думаю, что NFPA 90B: Стандарт установки систем отопления и кондиционирования с использованием теплого воздуха говорит о том же.

  • S

    @Tester101 Я думаю, вы имеете в виду NEC, верно? Применимо ли это к цепям с напряжением 24 В переменного тока, таким как в вашей печи?

  • T

    Вы правы, однако вы не сможете подключить более одного провода к одной винтовой клемме. Клемма должна быть промаркирована для подключения нескольких проводов, в противном случае вам придётся использовать шлейф.

0

введите описание изображения здесь

Общая шина источника питания на 24 В — это место, где все цепи на 24 В замыкаются, образуя единую цепь.