Вопрос

Можно ли подключить к одной розетке кабель сечением 14 АWG, рассчитанный на 20 ампер?

Я меняю проводку на небольшом участке стены и не могу разобраться в сочетании норм NEC и продуктов, которые мне удалось найти.


Я работаю над цепью на 20 ампер (разумеется, с проводом сечением 12 кв. мм). Я подключаю 4 розетки, каждая в своей коробке, на 15 ампер, как обычно. Но клеммы, похоже, не подходят для провода сечением 12 кв. мм, даже под винты. Сначала я хотел сделать ответвления сечением 14 кв. мм, чтобы ответвление сечением 14 кв. мм шло напрямую к розетке и не использовалось для питания остальной цепи. 12 г в упаковке, 12 г без упаковки и 14 г только в упаковке.


Разрешено ли такое соединение или мне стоит поискать розетку на 15 ампер, к которой можно было бы легко подключить провод сечением 12 мм²?


Комментарии:
H

Ситуации, о которых говорил Тестер, относятся к очень специфическим устройствам, таким как сварочные аппараты и двигатели. В этих случаях машина является устройством с меньшей пропускной способностью, но ей требуется более мощный автоматический выключатель, чтобы избежать ложных срабатываний из-за пусковых/прерывистых скачков напряжения. Эти исключения всегда связаны с проводкой и не могут относиться к розетке, которая по определению является устройством общего назначения.

F

Привет! Что касается 14-жильного шлейфа в цепи на 12 В. Я думаю, что сопротивление в коротком шлейфе не настолько велико, чтобы вызвать проблемы......... Фрэнк

T

Мне нужно просмотреть код, чтобы найти нужный раздел, но я почти уверен, что есть ситуации, в которых можно использовать медь #14 в цепи на 20 ампер. Однако эти ситуации, скорее всего, очень специфичны, и, как правило, следует использовать медь #12.


Ваш ответ

6 ответов 3
0
Лучший ответ
H

Я бы сказал, что провод сечением 14 AWG в цепи на 20 ампер не подходит. Назначение автоматического выключателя — отключать питание до того, как проводка перегреется. Если вы подключите к розетке несколько устройств, суммарная мощность которых составляет 20 ампер, вы превысите безопасную рабочую нагрузку для провода сечением 14 AWG, и автоматический выключатель не сработает. (Возможно, для каждой отдельной розетки нагрузка составляет менее 15 ампер, но между двумя розетками в двойной розетке нагрузка может превышать 15 ампер для провода сечением 14 AWG).

С проводом 12-го калибра работать немного сложнее, но у меня никогда не возникало проблем с его подключением к розеткам. (Обычно я сталкиваюсь с проблемой, связанной с дополнительной жёсткостью и объёмом в распределительной коробке.) Однако, возможно, вы сможете найти розетки на 20 ампер, даже если не планируете использовать приборы на 20 ампер? Очевидно, что розетка на 20 ампер должна поддерживать провод 12-го калибра...

Комментарии:
  • D

    Генри, ты прав, и я не понимаю, почему этот человек должен использовать провод 14-го калибра. Однако при работе с алюминием 12-го калибра это не так просто. Я вижу, что Тестер прокомментировал какой-то конкретный код, но у инспекторов в нашем регионе в большинстве случаев не возникало проблем с использованием провода 14-го калибра для подключения к цепи на 20 ампер, а если и возникали, мы просто меняли автоматический выключатель на 15 ампер. Дело в том, что медь 12-го калибра разорвёт на куски 40-летний алюминий. Не уверен, связано ли это с регионом или нет.

  • a

    Это лучшее объяснение. Я не учёл, что устройство могло выйти из строя или что удлинитель мог перегрузиться и потреблять более 15 ампер через провод сечением 14 гамм.

0
J

Все эти ответы неверны. В цепи на 20 А можно использовать провода сечением 14 AWG в распределительной коробке для подключения розетки на 15 А, но не на 20 А. Это подпадает под правило ответвления. Однако если вы используете розетку на 15 А в качестве проходной (когда провода питания находятся на одном наборе клемм, а продолжение цепи — на другом наборе), то они должны быть сечением 12 AWG, потому что по ним будет проходить весь ток цепи. Все розетки на 15 А рассчитаны на пропускную способность 20 А, но сама розетка позволяет подключать только устройства на 15 А, поэтому провод № 14 подходит. По этой же причине в осветительных приборах допускается использование провода № 16.

Комментарии:
  • T

    Вы неправы. См. NEC 210.19(A)(2) "Проводники ответвлений, питающих более одной розетки для переносных устройств, подключаемых с помощью шнура и вилки, должны иметь номинальную силу тока не менее номинала ответвления.". Двойная розетка считается за две розетки, поэтому проводники, подключённые к розетке, должны соответствовать номиналу цепи.

0

Независимо от того, сошло бы мне это с рук или нет, я бы в первую очередь никогда не подключал розетки на 15 А к сети на 20 А. Я лично был свидетелем того, как розетка расплавилась из-за того, что обогреватель на 10+ А был подключён к сети на 15 А через розетку на 10 А. Тот же принцип применим к розетке на 15 А, подключённой к сети на 20 А. Это очень небезопасно.

Комментарии:
  • S

    @DuncanC, часть, которую вы читаете, касается вставных соединений. Они подходят только для #14 и 15A.

  • D

    @SpeedyPetey, на розетке, показанной в ответе Tester101, написано: «Только для ответвления на 15 А». Мне кажется, что её вообще не следует подключать к цепи на 20 А, так как она для этого не предназначена. Я только что снял в своём доме розетку с похожей маркировкой, которая частично расплавилась. Она была подключена к нескольким розеткам, включая большой холодильник и тостер. Если он рассчитан только на 15 А, то, скорее всего, он выдержит нагрузку более 15 А, если холодильник и тостер будут работать одновременно.

  • S

    Это настолько неправильно, что даже не смешно. Во-первых, это НЕ то, что вам «сойдёт с рук». В Национальном электротехническом кодексе прямо разрешено использовать розетки на 15 ампер в цепи на 20 ампер. Во-вторых, знаете ли вы, что ВСЕ дуплексные розетки на 15 ампер рассчитаны на пропускную способность 20 ампер? В-третьих, знаете ли вы, что дуплексная розетка на 15 А — это ДВЕ розетки на 15 А, объединённые одним устройством? Я также видел, как плавились розетки и вилки, причём очень часто вилки на 30 А или 50 А вставлялись в правильные розетки. Проблема обычно не в нагрузке, а в плохом соединении. Пожалуйста, прежде чем отвечать, убедитесь, что вы понимаете, о чём говорите.

0

Существует ОЧЕНЬ мало случаев, когда можно использовать #14 с автоматом на 20 А, и этот случай к ним НЕ относится.

Кроме того, как уже было сказано, НИКОГДА не используйте отверстия для быстрого подключения на задней панели устройств. Они крайне ненадёжны и просто НЕ стоят тех 2 секунд, которые вы сэкономите.

0
Национальный электротехнический кодекс 2008 Статья 210. Ответвления II. Расчётные нагрузки

210.19 Проводники — минимальная допустимая сила тока и размер.

(A) Цепи ответвлений напряжением не более 600 вольт.

(2) Многорозеточные ответвления. Проводники ответвлений, питающих более одной розетки для переносных устройств, подключаемых с помощью шнура и вилки, должны иметь допустимую нагрузку не ниже номинального значения ответвления.

Это значит, что в вашем случае для подключения розетки вам придётся использовать провода сечением 12 AWG.
примечание: согласно NEC, двойная розетка фактически считается двумя розетками

Однако бывают ситуации, когда проводники сечением 14 AWG можно использовать в цепи на 20 ампер.

(4) Другие нагрузки. Провода ответвлений, питающие нагрузки, не указанные в пункте 210.2, и не являющиеся кухонными приборами, как указано в пункте 210.19(A)(3), должны иметь допустимую нагрузку, соответствующую обслуживаемым нагрузкам, и не должны быть тоньше 14 AWG.

Исключение № 1: Сечение ответвительных проводников должно быть достаточным для обслуживаемой нагрузки. Кроме того, их сечение должно быть не менее 15 для цепей, рассчитанных на ток менее 40 ампер, и не менее 20 для цепей, рассчитанных на ток 40 или 50 ампер, и только в том случае, если эти ответвительные проводники питают любую из следующих нагрузок:
(a) Отдельные патроны для ламп или светильники с кранами, выступающими за пределы патрона или светильника не более чем на 450 мм (18 дюймов).
(b) Светильник с ответвительными проводниками, как указано в стандарте 410.117.
(c) Отдельные розетки, не являющиеся розеточными, с кранами длиной не более 450 мм (18 дюймов).
(d) Промышленные инфракрасные обогреватели.
(e) Неиспользуемые выводы кабелей и матов для защиты от обледенения и таяния снега.

Проверьте устройство

Задняя часть дуплексной розетки с защитой от несанкционированного доступа на 15 ампер
Нажмите, чтобы увеличить изображение

Вставьте сплошной провод № 14 CU только для ответвления цепи на 15 А.

Установочная винтовая клемма> Только для провода № 14 - № 12 AWG CU.

На задней панели этой дуплексной розетки на 125 В и 15 А указано, что при подключении к винтовым клеммам можно использовать медный провод сечением 14 AWG или 12 AWG, но при подключении к вставным клеммам необходимо использовать медный провод сечением 14 AWG. Также указано, что если вы используете вставную клемму и медный провод сечением 14 AWG, то розетка может использоваться только в цепи на 15 ампер. Если вы устанавливаете устройство в цепь на 20 ампер с проводом 12 AWG, вам придётся использовать винтовые клеммы.

Комментарии:
  • B

    Выучил новое слово «ампacity» :P

0
d

В стандарте NEC 240.4(D)(3) указано, что провод сечением 14 AWG должен быть защищён предохранителем на 15 А. Провод сечением 14 AWG нельзя использовать в цепи с предохранителем на 20 А.

Если вы устанавливаете розетки на 15 ампер в цепь на 20 ампер с проводом 12-го калибра, то вы ДОЛЖНЫ использовать винтовые зажимы, а не пружинные. Я бы не стал использовать их даже с проводом 14-го калибра, так как видел, как провода перегибались и ломались прямо в том месте, где была снята изоляция, и розетка переставала работать или срабатывал автоматический выключатель. Просто используйте боковые зажимы. Убедитесь, что провода намотаны на винт по часовой стрелке, чтобы при затягивании винтов провод натягивался, а не выталкивался.

Комментарии:
  • d

    Хорошая находка, Tester101. Исправлено в NEC 240.4(D)(3) для 14 AWG.

  • T

    Я думаю, вы указали не тот раздел кода. NEC 2008, 2011, 2014 240.4(D)(2) — для меди 16 AWG. Вам нужен раздел 240.4(D)(3) («Медь 14 AWG. 15 ампер»).

  • B

    Я разделяю это мнение: не используйте байонетные зажимы. Но если вам не нравятся винтовые зажимы, то за чуть большую сумму вы можете приобрести розетки с байонетными зажимами, которые очень удобны в подключении и подходят для проводов сечением 12 AWG.