0
Вопрос

Можно ли подключить комбинированный обогреватель/вентилятор к существующей проводке в ванной?

У меня есть выделенная цепь на 15 А для вентилятора в ванной на верхнем этаже с тепловыми лампами, которые потребляют гораздо меньше энергии. В этой цепи больше ничего нет.


Я знаю, что для цепи 15 А 14ga при нагрузке 80 % максимальный ток должен составлять 12 А.


В этом-то и заключается затруднение. Я смотрю на вентилятор отопителя Panasonic (FV-11VH2), который потребляет 12,12 А (1454,5 Вт) только при работе как нагревателя, так и вытяжного вентилятора. В 95% случаев будет работать только вытяжной вентилятор (<1A). Когда он подает тепло, он будет включен по настенному таймеру.


В идеальном мире я бы проложил новую цепь на 20 А, но мне не очень хочется разбирать три этажа гипсокартона, чтобы проложить новый провод.


Так что, всё равно подключить его к выключателю на 14 галлонов/15 А или отказаться от этой идеи? Трудно поверить, что дополнительные 120 мА, которые иногда потребляются, имеют большое значение...


Комментарии:
T

Что говорится в инструкции по установке от производителя?

m

Я бы предположил, что начальная нагрузка на вентилятор + обогреватель может легко достигать или превышать 15 А, если обычно они работают при 12,12 А. Вы можете случайно отключить автоматический выключатель, если включите их одновременно.


Ваш ответ

2 ответа 3
0

В этом случае, похоже, вам придётся установить новую цепь на 20 А. В соответствии со статьёй 110.3(B) Национального электротехнического кодекса (NEC) и инструкциями производителей.

NEC 2008

110.3 Проверка, идентификация, установка и использование оборудования.
(B) Установка и использование. Оборудование, указанное в перечне или на этикетке, должно быть установлено и использоваться в соответствии с любыми инструкциями, включенными в
перечень или на этикетку.

На странице 5 руководства по установке от производителя (PDF) чётко указано, что необходимо использовать цепь на 20 А.

введите описание изображения здесь

0

Не должно возникнуть проблем с нагрузкой, рассчитанной на 12,12 А, при условии, что пусковой ток устройства не превышает номинальный ток цепи в 15 А.

При первом включении устройство будет потреблять больше тока, чем 12,12 А. Величина тока будет зависеть от внутренней конструкции. Более дешёвое устройство, скорее всего, будет создавать проблемы и может привести к срабатыванию автоматического выключателя на 15 А. Устройство с более элегантной конструкцией и функцией плавного пуска может не превышать лимит в 15 А.

На вашем месте я бы серьёзно задумался о долгосрочной безопасности использования нагрузки, превышающей ту, которую вы, вероятно, должны использовать в существующей цепи на 15 А. Кроме того, следует учитывать фактор неудобства, если пусковой импульс незначителен и вы в итоге отключаете автоматический выключатель каждый 20-й раз, когда включаете вентилятор и обогреватель одновременно.

Комментарии:
  • b

    @MK - имеет смысл, спасибо. Теперь я вижу, что удельное сопротивление вольфрама при температуре значительно больше, чем при холодной. Этот скачок напряжения и последующее падение должны быть быстрее, чем обычная реакция выключателя с обратным квадратом, иначе NEC заставит нас учитывать это так же, как это делается для двигателей.

  • M

    @bcworkz — у тепловых ламп также будет небольшой скачок напряжения при запуске. Лампы накаливания при включении имеют более низкое сопротивление, чем при нагреве.

  • b

    Я не понимаю, о чём вы, ребята, говорите. Я прекрасно осведомлён о пусковых нагрузках двигателей. Вы хотите сказать, что у маленького вентилятора, который потребляет менее 1 А в рабочем режиме, будет дополнительная пусковая нагрузка более 2,88 А, достаточная для того, чтобы вызвать ложное срабатывание? Обычно я допускаю, что ток в термомагнитных выключателях в 2,5 раза превышает ток полной нагрузки. Или есть какая-то пусковая нагрузка для тепловых ламп, о которой я не знаю? Я бы тоже очень удивился, если бы у таких вентиляторов были контроллеры плавного пуска.

  • M

    @maple_shaft — я полностью согласен с запасом прочности. На вашем месте я бы подключил вентилятор к цепи на 20 А.

  • m

    Что ж, лично для меня это было бы слишком близко, но, думаю, единственный способ узнать наверняка — попробовать и посмотреть, что получится.

  • M

    @maple_shaft — Если скачок напряжения при включении действительно превышает номинальный ток в 15 А, то автоматический выключатель, скорее всего, сработает. Однако если устройство оснащено системой плавного пуска, которая рассчитана на то, чтобы скачок напряжения при включении не превышал 20 % от номинального тока в 15 А, то всё должно быть в порядке. Превышение номинального тока на 0,12 А в худшем случае находится в пределах допустимых отклонений.

  • m

    При первом включении сила тока будет значительно превышать 12,12 А, а это может стать проблемой для цепи на 15 А. Не понимаю, почему вы думаете иначе.