Можно ли подключить комбинированный обогреватель/вентилятор к существующей проводке в ванной?
У меня есть выделенная цепь на 15 А для вентилятора в ванной на верхнем этаже с тепловыми лампами, которые потребляют гораздо меньше энергии. В этой цепи больше ничего нет.
Я знаю, что для цепи 15 А 14ga при нагрузке 80 % максимальный ток должен составлять 12 А.
В этом-то и заключается затруднение. Я смотрю на вентилятор отопителя Panasonic (FV-11VH2), который потребляет 12,12 А (1454,5 Вт) только при работе как нагревателя, так и вытяжного вентилятора. В 95% случаев будет работать только вытяжной вентилятор (<1A). Когда он подает тепло, он будет включен по настенному таймеру.
В идеальном мире я бы проложил новую цепь на 20 А, но мне не очень хочется разбирать три этажа гипсокартона, чтобы проложить новый провод.
Так что, всё равно подключить его к выключателю на 14 галлонов/15 А или отказаться от этой идеи? Трудно поверить, что дополнительные 120 мА, которые иногда потребляются, имеют большое значение...
Matt
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
В этом случае, похоже, вам придётся установить новую цепь на 20 А. В соответствии со статьёй 110.3(B) Национального электротехнического кодекса (NEC) и инструкциями производителей.
NEC 2008110.3 Проверка, идентификация, установка и использование оборудования.
(B) Установка и использование. Оборудование, указанное в перечне или на этикетке, должно быть установлено и использоваться в соответствии с любыми инструкциями, включенными в
перечень или на этикетку.
На странице 5 руководства по установке от производителя (PDF) чётко указано, что необходимо использовать цепь на 20 А.

0
Не должно возникнуть проблем с нагрузкой, рассчитанной на 12,12 А, при условии, что пусковой ток устройства не превышает номинальный ток цепи в 15 А.
При первом включении устройство будет потреблять больше тока, чем 12,12 А. Величина тока будет зависеть от внутренней конструкции. Более дешёвое устройство, скорее всего, будет создавать проблемы и может привести к срабатыванию автоматического выключателя на 15 А. Устройство с более элегантной конструкцией и функцией плавного пуска может не превышать лимит в 15 А.
На вашем месте я бы серьёзно задумался о долгосрочной безопасности использования нагрузки, превышающей ту, которую вы, вероятно, должны использовать в существующей цепи на 15 А. Кроме того, следует учитывать фактор неудобства, если пусковой импульс незначителен и вы в итоге отключаете автоматический выключатель каждый 20-й раз, когда включаете вентилятор и обогреватель одновременно.
Комментарии:
-
b
bcworkz
@MK - имеет смысл, спасибо. Теперь я вижу, что удельное сопротивление вольфрама при температуре значительно больше, чем при холодной. Этот скачок напряжения и последующее падение должны быть быстрее, чем обычная реакция выключателя с обратным квадратом, иначе NEC заставит нас учитывать это так же, как это делается для двигателей.
-
M
Michael Karas
@bcworkz — у тепловых ламп также будет небольшой скачок напряжения при запуске. Лампы накаливания при включении имеют более низкое сопротивление, чем при нагреве.
-
b
bcworkz
Я не понимаю, о чём вы, ребята, говорите. Я прекрасно осведомлён о пусковых нагрузках двигателей. Вы хотите сказать, что у маленького вентилятора, который потребляет менее 1 А в рабочем режиме, будет дополнительная пусковая нагрузка более 2,88 А, достаточная для того, чтобы вызвать ложное срабатывание? Обычно я допускаю, что ток в термомагнитных выключателях в 2,5 раза превышает ток полной нагрузки. Или есть какая-то пусковая нагрузка для тепловых ламп, о которой я не знаю? Я бы тоже очень удивился, если бы у таких вентиляторов были контроллеры плавного пуска.
-
M
Michael Karas
@maple_shaft — я полностью согласен с запасом прочности. На вашем месте я бы подключил вентилятор к цепи на 20 А.
-
m
maple_shaft
Что ж, лично для меня это было бы слишком близко, но, думаю, единственный способ узнать наверняка — попробовать и посмотреть, что получится.
-
M
Michael Karas
@maple_shaft — Если скачок напряжения при включении действительно превышает номинальный ток в 15 А, то автоматический выключатель, скорее всего, сработает. Однако если устройство оснащено системой плавного пуска, которая рассчитана на то, чтобы скачок напряжения при включении не превышал 20 % от номинального тока в 15 А, то всё должно быть в порядке. Превышение номинального тока на 0,12 А в худшем случае находится в пределах допустимых отклонений.
-
m
maple_shaft
При первом включении сила тока будет значительно превышать 12,12 А, а это может стать проблемой для цепи на 15 А. Не понимаю, почему вы думаете иначе.
Похожие вопросы
Существует ли соответствующий требованиям NEC способ устране...
8 ответов
25.12.2025Как отсоединить провод странного вида...
1 ответ
24.12.2025Каково минимально допустимое расстояние от душевой кабины до...
3 ответа
24.12.2025Что делать, если в квартире только двухконтактные розетки...
3 ответа
24.12.2025Как правильно подключить розетку NEMA 14-30 на 240 В?...
4 ответа
24.12.2025
Tester101
Что говорится в инструкции по установке от производителя?
maple_shaft
Я бы предположил, что начальная нагрузка на вентилятор + обогреватель может легко достигать или превышать 15 А, если обычно они работают при 12,12 А. Вы можете случайно отключить автоматический выключатель, если включите их одновременно.