0
Вопрос

Можно ли подключить кондиционер и морозильную камеру к одной розетке?

26.12.2025 19:45

У меня в комнате есть кондиционер Gibson/Frigidaire, подключенный к выделенной трехконтактной розетке. Я хотел бы поставить в своем кабинете морозильный ларь для домашнего пива. Безопасно ли подключать к этой розетке и кондиционер, и морозильный ларь? Или мне нужно использовать отдельные розетки или установить еще одну розетку?


Кондиционер — GAH085Q1T, 8000 БТЕ, 115 В, 8,0 А.


Морозильная камера, которую я собираюсь приобрести, — это модель GE объёмом 5 куб. футов., которая будет работать через цифровой термостат. Благодаря термостату камера не будет работать постоянно, так как термостат будет включать и выключать её для поддержания желаемой температуры около 45 °F, что выше максимальной температуры, которую можно установить в морозильной камере.


Вот фотография розетки

p
paul
Автор вопроса

Комментарии:
P
Piotr Kula
26.12.2025 19:45

Ни в одном из руководств не указано, сколько ватт потребляет холодильник (это будет стоить вам 26 долларов в год, исходя из статистики за 2007 год). По сути, максимальная мощность кондиционера составляет 900 ватт, а холодильника, как я подозреваю, — 200 ватт. (Максимальная мощность «Кити» составляет 1900 ватт.) Думаю, его можно будет там использовать. МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ = Включение


Ваш ответ

3 ответа
0
Лучший ответ
S
26.12.2025 19:45

Это розетка на 20 Ампер, но прежде чем вы начнете потреблять 16 ампер / 80% от этого, вы должны убедиться, что на другом конце имеется 20-амперный выключатель / предохранитель, а также проводка 12-го калибра (толще, чем стандартный 14-й калибр, который вы найдете в большинстве 15-амперных цепей). Если есть только 15-амперный выключатель, то максимальная мощность, которую вы можете потреблять от этой розетки, составляет 12ампер (80% от 15ампер).

Вы упомянули, что одно из ваших устройств потребляет 8 ампер. Таким образом, для морозильной камеры остаётся как минимум 4 ампера. Какой ток потребляет это устройство? Если он составляет 4 ампера или меньше, а автоматический выключатель рассчитан на 15 ампер, то всё в порядке. Если он превышает 4 ампера, то вам нужно убедиться, что у вас установлен автоматический выключатель на 20 ампер. В этом случае максимальная потребляемая мощность составит около 16 ампер.

Если это автоматический выключатель на 20 ампер, то вам нужно будет найти силовую панель, рассчитанную на 20 ампер. Думаю, в большинстве случаев они рассчитаны на 15 ампер, но если поискать, то, скорее всего, можно найти и на 20. Вы также можете заменить эту розетку на двухместную, что избавит вас от необходимости в силовой панели.

Комментарии:
  • S
    Steven
    26.12.2025 19:45

    Я дополнил свой ответ, включив в него проверку на наличие провода 12 калибра. Спасибо, ребята!

  • C
    Chris Cudmore
    26.12.2025 19:45

    Выньте розетку из стены и проверьте проводку. Есть вероятность, что вы используете цепь на 20 А с проводом сечением 14 AWG, а это значит, что вы подвергаете себя риску возгорания. Или просто спросите у арендодателя, использовал ли он провод сечением 12 AWG. (Помните: чем меньше сечение, тем толще провод.)

  • p
    paul
    26.12.2025 19:45

    Это полезно. Я проверил автоматический выключатель, на нём написано 20. Похоже, арендодатель установил автоматические выключатели на 20 ампер почти во всех розетках. Я ещё не купил морозильную камеру, и в интернете сложно найти информацию о том, сколько она потребляет. В разделе «Вопросы и ответы» на сайте homedepot.com представитель GE сказал, что для этого устройства нужна розетка на 15 ампер. Погуглив, я нашёл информацию о 15 амперах, но неясно, это рекомендуемая мощность для розетки или это мощность, которую потребляет устройство. Похоже, я могу купить удлинитель на 20 ампер примерно за 50 долларов, что больше, чем я рассчитывал — amzn.com/B000L4D3UO. УЗО на 20 А было бы дешевле, хотя это съёмная квартира...

  • T
    Tester101
    26.12.2025 19:45

    Автоматический выключатель должен быть рассчитан не только на 20 А, но и на соответствующий провод.

0
x
26.12.2025 19:45

Я бы остановил свой выбор на двойной розетке GFCI. Она имеет систему отключения первой линии защиты, исключающую отключение питания (опасность пожара). Она обладает высочайшей отказоустойчивостью и наименьшей вероятностью человеческой ошибки / вмешательства. У вашего трехконтактного устройства уже есть заземление и нейтраль. Я бы проверил, чтобы убедиться в истинности заземления.

Комментарии:
  • T
    Tester101
    26.12.2025 19:45

    Почему в этой ситуации вы рекомендуете использовать GFCI?

0
26.12.2025 19:45

Есть вероятность, что в NEC есть положение, запрещающее подключать стационарный кондиционер к розетке. Однако, учитывая, что это розетка на 20 ампер, а кондиционер и морозильная камера вместе не потребляют больше этого значения, я думаю, что можно использовать эту розетку.

Комментарии:
  • p
    paul
    26.12.2025 19:45

    Спасибо, я посмотрю, смогу ли я что-нибудь узнать об этом положении.