Вопрос

Можно ли подключить обычную розетку к цепи GFCI

Итак, я хочу добавить розетку в ванную (у меня, как правило, садятся батарейки в телефоне, когда я справляю нужду в конце дня). На другой стороне стены туалета, обращенной к раковинам в ванной, есть розетка GFCI, так что было бы несложно подсоединить ее, если это возможно.


Они делают такие разъёмы для зарядки, которыми было бы неплохо пользоваться:







... но это не GFCI. Есть ли способ подключить один из них к существующей схеме GFCI, чтобы защита GFCI по-прежнему была включена (и законна)? Я живу в Остине, штат Техас.


Единственная причина, по которой я думаю, что это возможно, заключается в том, что наши текущие розетки GFCI, похоже, имеют несколько "обычных" розеток в цепи, только с одной розеткой, на которой есть кнопки для сброса, которые включают и выключают питание для всех розеток в цепи.


Комментарии:
S

Это будет совершенно новая розетка, поэтому я обязательно выберу достаточно большую коробку для розетки. Спасибо, что подняли эту тему!

A

Эти розетки кажутся хорошей идеей, но они, как правило, очень глубокие. Если у вас маленькие подрозетники, вам может быть сложно разместить в них всё необходимое.


Ваш ответ

1 ответ 3
0
Лучший ответ

Ни в коем случае нельзя объединять две цепи с УЗО. При установке цепи с УЗО следует подключать к ней только стандартные розетки. Несколько УЗО в одной цепи могут срабатывать друг за другом.

Так что да, вам действительно стоит делать то, что вы хотите.

Однако что вам действительно нужно сделать, так это убедиться, что вы подключили новую розетку к клеммам нагрузки на розетке GFCI. Это переведет новую розетку в режим защиты от GFCI.

Вам также следует пометить новые розетки как защищённые от замыкания на землю.

введите описание изображения здесь

На изображении выше видно, что дуплексная (стандартная) розетка подключена к УЗО, а НЕ к основной линии.

И на случай, если непонятно: три УЗО на фото не соединены последовательно — они подключены параллельно. Только стандартная розетка «соединена последовательно».

Комментарии:
  • J

    @BradGilbert Верно подмечено. В моём доме всё чёрное 12/2.

  • B

    @TheEvilGreebo Не всегда можно ориентироваться на цвет оболочки. Я лично видел кабель 12/2 с белой оболочкой, а также с чёрной.

  • T

    Насколько я знаю, это просто досадные поездки.

  • G

    Есть ли какие-то проблемы с безопасностью при последовательном подключении УЗО или это просто риск споткнуться?

  • T

    Верно подмечено. Изображение было взято из другого источника и содержало обозначение 14/2, поэтому на это стоит обратить внимание. Другой способ определить: если существующая оболочка, идущая к существующему устройству защитного отключения, белая, то это 14/2, если жёлтая — то 12/2. Подбор цвета для электриков! :D

  • P

    Возможно, стоит упомянуть, что провод 14/2 (показан на схеме) следует использовать только в том случае, если ваш автоматический выключатель рассчитан на 15 А. Если ваш автоматический выключатель рассчитан на 20 А для этой цепи, используйте провод 12/2.