0
Можно ли подключить переключатель генератора к дополнительной панели, а не к основной?
В моём доме есть переключатель генератора (ProTran 30310B), подключённый к цепям на главном щите (см. фото).

Я пристроил к дому гараж. Я хочу установить в гараже дополнительный электрощит, подключив его кабелем 6-3 к автоматическому выключателю на 60 ампер в главном электрощите. Я изолирую нейтральную шину, как обычно делают для дополнительных электрощитов.
Как только я это сделаю, смогу ли я перенести переключатель резерва и соответствующие цепи с главной панели на вспомогательную? Цель состоит в том, чтобы подключить генератор рядом с вспомогательной панелью в гараже и перевести некоторые новые гаражные цепи на питание от генератора.
Michael H
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Вы можете просто протянуть кабель подходящего сечения от переключателя в гараж. Затем установите в гараже розетку для подключения генератора.

Скорее всего, в нижней части переключателя есть отверстие для этого. Если нет, вы можете добавить его самостоятельно (уточните у производителя).
Перенос распределительного щита и прокладка новых кабелей, скорее всего, станут огромной головной болью. Гораздо проще проложить один новый кабель.
Комментарии:
-
M
Использование перекидного выключателя в цепях на дополнительной панели безопасно. Я на это и рассчитывал. Спасибо.
-
T
Если перекидной выключатель установлен правильно, то его использование для переключения цепей в дополнительной панели не представляет опасности. В этом ответе приведена простая схема подключения перекидного выключателя, которая может помочь вам понять, почему это так. Если перекидной выключатель используется для переключения только одной половины многопроводной ответвительной цепи (MWBC), то существует вероятность обратного подключения к сети. Однако это справедливо и для основной сервисной панели.
-
M
Спасибо, это хорошая идея. Но я также хочу подключить некоторые новые гаражные цепи к генератору. Поэтому мне нужно знать, безопасно ли подключать перекидной рубильник к распределительному щиту.
0
Судя по тому, что вы написали, нет, это не так просто сделать.
Ваш переключатель имеет 10 цепей. Предположим, что 6 из этих цепей питают нагрузку в «новой» части вашего дома, и вам было бы удобно перенести переключатель в гараж, чтобы упростить подключение этих 6 цепей. Полагаю, это и есть причина вашего вопроса?
Пока всё идёт хорошо. Вы можете установить перекидной рубильник в гараже, подключить к нему генератор и запитать эти 6 цепей либо от генератора, либо от гаражной подпанели. Проводка будет минимальной, так как генератор находится рядом с гаражом.
Но что делать с оставшимися 4 цепями, подключёнными к переключателю тока возле главной панели? Вы не можете запитать их через существующий провод 6-3 (обратная связь).
Вы можете проложить второй провод между главной панелью и дополнительной панелью в гараже, чтобы подавать питание от генератора на существующий переключатель. У вас будет два переключателя, подключенных параллельно.
Другой вариант — перенести переключатель в гараж и проложить дополнительные провода, чтобы вернуть эти цепи (в моём примере их четыре) к главному щиту. Если ваш переключатель переключает только фазные провода, а не нейтральные, то вам нужно проложить только фазные провода, например, в виде отдельных проводов в кабелепроводе EMT.
Похожие вопросы
Проблема с карбюратором генератора, дело в поплавке?...
1 ответ
24.12.2025Какой провод мне нужен, чтобы подключить портативный генерат...
1 ответ
27.12.2025Какой генератор лучше всего подходит для аварийного резервно...
3 ответа
25.12.2025Должен ли переключатель генератора обеспечивать непрерывност...
1 ответ
25.12.2025Можно ли подключить портативный генератор к электросети моег...
8 ответов
24.12.2025
Michael H
Майк, кабель генератора достаточно длинный, чтобы я мог выкатить его из гаража и запустить, но спасибо за напоминание.
mikes
Если вы планируете использовать генератор в гараже, то проблема может возникнуть из-за угарного газа.