Можно ли подключить подпанель к другой подпанели?
Вот что у меня есть.
На углу моего дома находится главный распределительный щит.
У меня также есть второй распределительный щит, который был установлен позже на другой стороне дома и к которому подведено 240 В переменного тока. В этом щите есть один автоматический выключатель для освещения на 120 В переменного тока. Вот и всё. Больше ничего не подключено.
У меня есть незастроенная территория (примерно в 43 метрах от распределительного щита), куда я хотел бы провести электричество 240 В переменного тока по подземному кабелю, чтобы использовать электрическую плиту 240 В переменного тока для летней кухни.
У меня такой вопрос: можно ли установить новую вспомогательную панель на неосвоенной территории, используя существующую вспомогательную панель, или нужно подключаться напрямую к основной панели? Если можно, то можно ли просто проложить два провода от панели и установить заземляющий стержень на новой территории?
[добавлены дополнительные изображения по ссылке OP:]
user11883
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
2 ответа
0
Да, можно. Системный программист во мне даже считает, что это хорошая идея — использовать «звёздную» топологию для распределения электроэнергии.
Вам понадобятся 4 провода, как уже упоминали другие.
Не соединяйте заземление и нейтраль в дополнительных панелях. Их нужно соединять только в главной панели.
Вам понадобятся заземляющие стержни на новом месте. Да, это избыточно, но всё же необходимо.
Провод, питающий новую подпанель, должен быть защищен от перегрузки по току автоматическим выключателем соответствующего номинала. Он может быть установлен на любом конце — в старой подпанели или в новой подпанели — или на обоих концах. Выбор за вами, но если используется только один выключатель, я бы предпочел установить его выше по цепи, чтобы можно было легко отключить питание фидерного провода. Если вы используете оба устройства, то одно из них должно быть рассчитано на провод, а другое может быть такого же размера или больше. Это удобно, если вы покупаете панель с предустановленным автоматическим выключателем на 100 А.
Хотя существуют провода, предназначенные для прямого закапывания в землю, хорошо, что вы планируете использовать кабель-канал. Выбирайте кабель-канал большего размера, чтобы было проще протягивать провода, и минимизируйте количество изгибов. Пока траншея открыта, проложите второй кабель-канал для будущего расширения (для интернета? газа? измельчителя?). Можно также проложить водопроводную трубу, чтобы у вас была раковина.
Большинство электрических кухонных плит подключаются к цепям 240 В/50 А. Если вы устанавливаете что-то подобное, я бы посоветовал использовать подпанель на 60 А. Так у вас будет достаточно места для установки освещения, небольшого проточного электрического водонагревателя и нескольких удобных розеток. Они пригодятся при проведении технического обслуживания.
Алюминиевая проволока обычно намного дешевле медной, но с ней сложнее работать. Она жёстче. Нужно использовать на размер больше, чем с медной проволокой. Концы должны быть защищены от коррозии с помощью антикоррозийной смазки. Проушины должны быть затянуты с правильным усилием. Некоторые считают, что проушины нужно периодически подтягивать. В прошлый раз, когда я покупал провод, я хотел взять медный провод 8-го калибра, но алюминиевый провод 2-го калибра стоил в два раза дешевле, так что я решил взять алюминиевый.
Комментарии:
-
n
nmr
@Harper-ReinstateMonica, если вы говорите, что «должны использовать звездообразную топологию», то разве этот ответ неверен, ведь в нём говорится, что последовательная топология тоже подходит?
-
H
Harper - Reinstate Monica
«Хорошая идея»? Вы должны использовать звездообразную или древовидную топологию. Как правило, если есть способ сделать это в звездообразной топологии, то есть и способ сделать это с точки зрения кода. Заземляющие стержни не являются избыточными, у них другое назначение. Провод может выполнять функции стержня (но не так хорошо). Стержень просто не может выполнять функции провода.
-
J
Johnny
Подключение дополнительной панели к дополнительной панели — это не «звёздочная топология», а последовательная топология, которая менее предпочтительна. При «звёздочной топологии» все дополнительные панели подключаются к основной панели. При последовательном подключении любая проблема в любой из панелей приведёт к отключению питания дополнительной панели, поэтому вероятность сбоя удваивается (не страшно, если это плита, но может быть страшно, если это дренажный насос или морозильная камера).
-
u
user11883
Хорошо, вот пара фотографий существующей дополнительной панели. Я все еще не залез под дом, чтобы проложить провод 220 В. stevenleespage.com/Images/220subpanel.jpg stevenleespage.com/Images/220subpanelA.jpg пожалуйста, скажи мне, что ты думаешь. Спасибо, Стив
-
u
user11883
Всем привет, мне нужно получить дополнительную информацию о существующей дополнительной панели для основной. Я проложу провод и предоставлю дополнительную информацию. Спасибо всем за помощь. Я опубликую пост через несколько дней.
-
J
Jay Bazuzi
@user11883: На этом изображении есть несколько проблем, и все они описаны в существующих ответах на этот вопрос.
-
u
user11883
Всем привет, извините за поздний ответ. Вот ссылка на созданное мной изображение, которое показывает, что я пытаюсь сделать. Спасибо всем за помощь. Пожалуйста, исправьте мой план. stevenleespage.com/Images/220plan.bmp
-
J
Jay Bazuzi
Для обычных цепей на 15 А / 20 А в доме я бы использовал медь. Однако есть один хитрый приём: если вы подключите дополнительный щиток к нескольким ключевым точкам в доме, особенно на кухне, вы сможете значительно сократить количество необходимой меди, увеличить допустимую нагрузку для продления срока службы двигателя и упростить дальнейшее расширение. Я фанат дополнительных щитков. :-)
-
J
Jay Bazuzi
Да, поэтому я обычно использую алюминий только для длинных фидеров. Возможно, также для цепей гриля/сушилки/автодома, но я бы на всякий случай поручил их установку профессионалам.
-
m
maple_shaft
+1 только за пункт 5... если у вас уже вырыта траншея, то на всякий случай проложите все необходимые коммуникации, чтобы в случае чего можно было легко подключить воду или канализацию к основному зданию на вашей территории. Что касается пункта 7... работать с алюминием довольно сложно, и можно легко создать опасную ситуацию, если не знать, что делаешь.
0
Вы можете подключить дополнительную панель к дополнительной панели, если соблюдаются допустимые нагрузки (# устройств, допустимые токи в проводах) и нейтраль и заземление разделены на обеих дополнительных панелях. Вам необходимо установить отдельный заземляющий стержень в отдельной конструкции/зоне. Уточните у инспектора, может ли потребоваться второй стержень, расположенный на расстоянии 7 футов друг от друга.
Если в распределительном щите используется 6 или менее автоматических выключателей, можно обойтись без главного выключателя в этом щите, но это удобный способ отключить все сразу. Выключатель-разъединитель — это ещё один способ полностью обесточить новое здание/территорию.
Комментарии:
-
u
user11883
Всем привет, извините за поздний ответ. Вот ссылка на созданное мной изображение, которое показывает, что я пытаюсь сделать. Спасибо всем за помощь. Пожалуйста, поправьте мой план. stevenleespage.com/Images/220plan.bmp
-
H
HerrBag
Суть в том, чтобы иметь возможность отключить питание на удалённой конструкции. Для 6 ответвлений по-прежнему потребуется локальное отключение. Подпанельный выключатель — лучший способ отключить цепи розеток, чем специальные выключатели для розеток.
-
J
Jay Bazuzi
Правило шести цепей действует иначе: если у вас есть электрощит в одном здании (например, в доме) и вы хотите добавить цепи в другом здании (например, в отдельно стоящем гараже), вы можете полностью отказаться от дополнительной панели и просто провести цепь от главного электрощита к гаражу. Максимальное количество цепей — шесть, при превышении этого количества требуется дополнительная панель. Тем не менее я обычно рекомендую устанавливать дополнительную панель, даже если используется только одна цепь, для обеспечения гибкости в будущем.
Похожие вопросы
Будет ли параллельное подключение новой подпанели соответств...
4 ответа
25.12.2025Как определить подходящую мощность вспомогательной панели дл...
2 ответа
26.12.2025Могу ли я использовать свою старую сервисную панель в качест...
1 ответ
27.12.2025Существует ли четырёхпозиционный диммер?...
4 ответа
24.12.2025Почему в моём доме так много проводов в металлической оплётк...
6 ответов
24.12.2025


George Bouthillier
Вы сказали, что в исходном распределительном щите использовался провод сечением 8 или 6 кв. мм. Вы должны быть уверены, что можно подключить провод сечением 6 кв. мм к новому распределительному щиту, если в существующем распределительном щите используется провод сечением 6 кв. мм. Для этого нужно зайти в исходный распределительный щит, проверить, какой провод использовался для подачи питания, и подобрать его для нового распределительного щита. Не стоит делать это на глаз
user11883
Вот несколько фотографий существующей подпанели. Я ещё не заходил под дом, чтобы найти провод на 220 вольт. stevenleespage.com/Images/220subpanel.jpg stevenleespage.com/Images/220subpanelA.jpg Пожалуйста, поделитесь своим мнением. Спасибо, Стив
HerrBag
Для подключения к сети 220 В переменного тока в США потребуется 4 провода: 2 фазных, нейтральный и заземляющий.
The Evil Greebo
Без подробностей, запрошенных Тестером, ответ однозначный: «Возможно».
Tester101
Вы спрашиваете, можно ли запитать дополнительную панель от другой дополнительной панели? Какова номинальная мощность главного автоматического выключателя в существующей дополнительной панели? Какова номинальная мощность автоматического выключателя в главной панели, питающей дополнительную панель (не главного автоматического выключателя, хотя об этом тоже стоит упомянуть)? Какой провод используется для питания существующей дополнительной панели?