0
Вопрос

Можно ли подключить портативный генератор к дополнительной панели, чтобы запитать дом?

У меня есть портативный генератор мощностью 6500 Вт. В моём доме есть главный электрощит и дополнительный электрощит в гараже, которые расположены на противоположных сторонах дома. Дополнительный электрощит находится на внешней стене гаража. Главный электрощит питает дополнительный электрощит.


Я бы хотел подключить генератор к дополнительной панели, которая затем будет питать основную панель
, а затем я смогу решить, какой автоматический выключатель (главный выключатель-OFF) отключить, а какой оставить включённым.


Можно ли это сделать? Что мне нужно и как это сделать?


Комментарии:
w

Для чего нужна подпанель? Используется ли она только для взаимодействия с генератором?


Ваш ответ

6 ответов 3
0

Нет, это серьёзное нарушение правил, потому что из-за ошибки (или недопонимания между двумя людьми) генератор может «перегрузить сеть» и убить линейных работников.

«Но я уверен, что у нас всё получится». Нет, не получится. Военные это уже выяснили: в кризисной ситуации люди не проявляют себя с лучшей стороны, они опускаются до уровня хаоса — или до уровня своей подготовки. Вот почему американские военные так усердно тренируются.

«Но линейные монтёры должны заземлять свою рабочую зону». После того как они проработали два дня подряд и/или приехали из соседнего штата и работали с незнакомыми им системами? Не рассчитывайте на это.

«Но они никогда не узнают», — на самом деле умные счётчики могут им сообщить.

«Но штрафа нет» — ха-ха... почитайте договор об оказании услуг. Они могут отключить вам электричество и сообщить об этом властям, и вам придётся потратить не менее 10 000 долларов, чтобы вырыть яму, даже если штрафа в 10 000 долларов как такового нет.

Подключите два кабеля, но подождите! Расслабьтесь.

«Ты не поверишь, сколько стоит 6/3, я не буду покупать ДВА таких!» Правильно. Не будешь. Или даже один, если уж на то пошло.

Загляните внутрь своей панели, видите нейтральную шину? Это не медь с оловянным покрытием. Это алюминий с оловянным покрытием. Видите основные контакты? Они тоже алюминиевые, и, скорее всего, такими же будут толстые провода. Оказывается, алюминиевые контакты хорошо сочетаются с медными проводами (проблема была в обратном), а алюминиевые провода отлично с ними работают. С большими фидерами никогда не возникало проблем.

Питатель генератора.

Итак, нам нужны два кабеля. Во-первых, кабель для подключения генератора. Из-за проблем с изоляцией NM и UF их допустимая сила тока ограничена. Алюминиевый провод не продаётся в таких вариантах, поэтому его допустимая сила тока выше, чем можно было бы ожидать. Провод #6Al подходит для силы тока 50 А, если клеммы рассчитаны на алюминий и провод 75C. И этот материал стоит копейки.

Убедитесь, что входные клеммы рассчитаны на провод из алюминия и температуру 75 °C — это не должно стать проблемой.

Если вам нужен провод на 65 А, используйте #4Al. Если вам нужен провод на 90 А, используйте #2Al. На самом деле разница в цене не такая уж большая, но просто посмотрите, что подойдёт для ваших входных клемм. (Боюсь, это никак не повлияет на стоимость входного кабеля).

«Это было не так уж плохо!»

Устройство подачи подпанелей.

Хорошо, теперь фидерная подстанция. Там тоже можно использовать #6Al, но, поскольку этот материал такой дешёвый, я советую использовать #2Al, чтобы получить 90 А на фидерной подстанции. Он доступен по цене, потому что его часто используют для фидеров передвижных домов (на самом деле «фидер передвижного дома» — это идеальный вариант для использования на открытом воздухе или в помещении в кабелепроводе).

«Но мне не нужна дополнительная панель на 90 А, только на 60 А». Сделайте это в любом случае, разница в стоимости невелика, а в будущем у вас будет больше возможностей для расширения. Места стоят недорого, и никто никогда не приходил сюда с просьбой: «Помогите! Я хочу что-то добавить, но в моей панели много свободного места».

А в 2021 году мы даже видели, как людям предлагали более высокую цену, на тысячи долларов больше, просто потому, что их гараж был оборудован зарядными устройствами для электромобилей... потому что они думали, что в будущем у них может появиться электромобиль. (Покупателю жилья проще добавить 11 долларов в месяц к своей ипотеке сегодня, чем выложить 2000 долларов наличными сразу после покупки автомобиля). В любом случае для этого вам понадобится 90 А (для работы EVSE и всего остального или для работы двух EVSE по протоколу Share2).

Спецификация материалов:

  • Блокировка для главного щита (обычно 30–70 долларов США)
  • 2 автоматических выключателя
  • Вход с клеммами на 75 °C и алюминиевым проводом.
  • X футов 4-жильного алюминиевого кабеля № 6
  • X футов 4-жильного алюминиевого кабеля № 2
  • Подщиток на 24 места, рассчитанный на 200 А. Главный автоматический выключатель требуется только в том случае, если это хозяйственная постройка. Его можно снизить до 100 А — суть в том, что нет причин избегать использования панели на 200 А, если она доступна.
  • Различные кабелепроводы, траншеи, кабельные зажимы и т. д. по мере необходимости. Не прокладывайте оба кабеля в одном кабелепроводе без расчёта снижения номинала (мы можем помочь).

Обратите внимание, что для жесткого металлического трубопровода требуется покрытие толщиной всего 6 дюймов). Дорого, но вы можете проложить траншею с помощью садового шпателя, что позволяет не звонить в DIG-SAFE для разметки коммуникаций и не брать напрокат экскаватор.

0
H

Если главный 200-амперный кабель с улицы отключен, чтобы предотвратить обратный ток, то почему бы не подключить розетку для генератора на 240/120 В к дополнительной панели?
Когда электричество восстанавливается, я отключаю генератор. Отключаю выделенный двухполюсный автоматический выключатель на 50 ампер в дополнительной панели в гараже и включаю 200-амперную сеть с улицы.
У меня это работает...

Комментарии:
  • T

    Для вас это может сработать, но если кто-то, кто не знает этой процедуры, попытается это сделать, он может убить линейного монтёра, который пытается восстановить электроснабжение. Это НЕ правильный и небезопасный способ.

0

Я работаю продавцом электротоваров в крупном магазине товаров для дома. Помимо вышеупомянутого устройства блокировки автоматического выключателя на главном щите, у нас также есть устройство блокировки автоматического выключателя (Siemens), которое можно использовать с двумя 240-вольтовыми (двойными) автоматическими выключателями, установленными последовательно на вспомогательном щите. Один автоматический выключатель является вспомогательным и питается от главного щита, а другой — вспомогательным и питается от генератора. С помощью этого одобренного устройства можно одновременно включать только один автоматический выключатель. На вспомогательном щите установлены только те цепи, которые будут обслуживаться генератором. Питающие кабели от этих цепей подключаются к главной панели и подаются на вспомогательную панель. При отключении питания пользователю нужно лишь переключить вспомогательную главную панель на генератор, запустить генератор и подключить ответвления. Необходимо правильно распределить нагрузку между двумя шинами панели. С технической точки зрения подключение цепей к главной панели нарушает требования NEC, но это распространённая практика, и большинство инспекторов принимают такие установки. На самом деле коммерческие генераторные подпанели должны подключаться одинаково.

Комментарии:
  • H

    @snowman мои сервисные панели обычно окружены распределительными коробками размером 4x4 дюйма, в которых я делаю такие соединения. Не помогло даже то, что вор украл все выключатели из всех панелей в заводском здании, перерезав провода по краям панели. Но после того, как я это исправил, я понял, насколько полезна эта стратегия для самых разных целей, например для подключения к дополнительным панелям, установки защитных устройств вместо дорогих автоматических выключателей и т. д.

  • T

    @Snowman — для наведения порядка можно также использовать распределительные блоки, сертифицированные UL...

  • u

    Люди, которые разбираются в этом лучше меня, говорили мне, что сращивание проводов на главной панели (или даже на подпанелях) может привести к беспорядку и затруднить отслеживание цепей, но это не противоречит правилам, если только проводов не слишком много (например, при заполнении коробки). Другими словами, лучше делать сращивание проводов в другом месте, но обычно это не требуется.

  • T

    Нет, соединение цепей в распределительном шкафу не нарушает требования NEC до тех пор, пока ваш распределительный шкаф не будет заполнен более чем на 75 % (пожалуйста, перечитайте раздел 312.8).

0

Сделать это безопасно невозможно, и это, безусловно, противоречит правилам. Как и в случае с отключением главного выключателя и подключением генератора к бытовым розеткам, сделать это безопасно просто невозможно. Этого не делают, потому что это невозможно сделать безопасно.

Если вы хотите подключить генератор к электросети за пределами гаража (не запускайте его внутри гаража), вам просто нужно установить перекидной рубильник на главном щите и проложить кабель от рубильника до места установки генератора. Это не так дорого и сложно, как может показаться, и обеспечивает гарантированно безопасное питание от генератора для всего дома.

Другого безопасного способа сделать это нет.

0
нет.

Скорее всего, в итоге вы подключите генератор к сети, что может привести к травмам или гибели электромонтеров. Генератор ни в коем случае нельзя подключать к электросети без установки соответствующего автоматического переключателя.

0

Я не вижу способа сделать это безопасно, с точки зрения кода и т. д.

Проблема в том, что нет возможности заблокировать основную сеть и генератор, если они находятся на разных панелях. Без блокировки это просто небезопасно (а если учесть все нюансы, то, если об этом узнает энергетическая компания, вам могут не вернуть электричество — им это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не нравится). То, что вы говорите, что выключите его, — это недостаточно хорошо. Если специалисты по обслуживанию будут в вашем районе и услышат работающий генератор, они очень часто приходят проверить.

Можно подключить генератор к главной панели, если у производителя панели есть комплект для блокировки — у меня такой есть. Физически невозможно, чтобы и главная панель, и генератор были включены одновременно. Единственный способ подключить генератор к дополнительной панели — это заблокировать отключение дополнительной панели от главной, чтобы вы ни в коем случае не могли запитать главную панель от дополнительной.

Генератор портативный — когда он вам понадобится, просто переместите его и протяните достаточно длинный шнур от соответствующего заблокированного входа на главной панели, чтобы подключить его. Или проложите новый провод до того места, где он вам нужен, за пределами гаража.

Комментарии:
  • E

    Это почти что третий абзац. Мой — это большой кусок стали, который подходит к двум выключателям, а у моего отца — маленький стальной переключатель, который подходит к двум выключателям. Оба могут быть выключены, но только один может быть включен. Это гораздо дешевле, но так же эффективно и законно, как перекидной рубильник.

  • b

    @Reid По сути, это переключатель «ИЛИ». Панель подключена либо к сети, либо к генератору, но не к обоим источникам одновременно. Это означает, что генератор не может подавать питание обратно в сеть (и подвергать риску ремонтников). Он не может быть подключен к дополнительной панели, потому что для работы он должен находиться между сетью и основной панелью.

  • R

    Не могли бы вы вкратце объяснить, что такое блокировка и почему её нельзя установить на дополнительной панели?