0
Можно ли подключить проектор мощностью 353 Вт к трековому светильнику мощностью 25 Вт?
Итак, у меня есть 25-футовый удлинитель 16AWG, подключенный к моему проектору мощностью 353 Вт.
Я хочу подключить вилку с двумя розетками к удлинителю рядом с проектором и получить одну розетку для трекового светильника из IKEA, в котором есть патроны для 5 ламп GU10 (я планирую установить в каждую по 4 или 5 Вт светодиодных ламп).
Есть ли какие-то проблемы с моей текущей настройкой и возникнут ли проблемы с тем, что я планирую сделать?
Трековый светильник предназначен для установки на потолке, а не для подключения к розетке. Возможно, это другой вопрос: я не могу добраться до проводки за стеной, поэтому могу ли я подключить этот светильник с помощью удлинителя с тремя контактами к розетке?
Madhu
Автор вопросаКомментарии:
Ваш ответ
1 ответ
0
Хорошо, теперь уточним вопрос... нет, вам действительно не следует подключать стационарно установленный светильник к удлинителю внутри жилого помещения. Это допустимо в хозяйственных постройках или сельскохозяйственных зданиях, но не внутри жилых помещений — слишком велик риск того, что кто-то из жильцов (возможно, не вы) повредит удлинитель и вызовет пожар, который приведёт к гибели многих людей.
Лучше всего проложить короткий отрезок кабелепровода для поверхностного монтажа WireMold (или аналогичной марки) от распределительной коробки до потолочной коробки и подключить трековые светильники напрямую к этой потолочной коробке.
Комментарии:
-
M
@Mazura, извините за столь позднее обновление. Проектор и светильники подключены отдельно. Я просверлил отверстие в крышке светильника, чтобы можно было протянуть через него удлинитель и установить его заподлицо, а также поместил внутрь кабельную стяжку для снятия натяжения. Все провода проложены в закрытых кабельных каналах. По сути, я превратил трековый светильник в прибор.
-
T
@TDHofstetter цель Национального электротехнического кодекса — защитить конструкцию и всех жильцов, а не только будущих жильцов. Гибкие шнуры и кабели никогда не следует использовать в качестве стационарной проводки.
-
M
Завяжите узел на новом шнуре для лампы, чтобы снизить нагрузку. Я не понимаю, как вы собираетесь крепить её к потолку заподлицо, если из неё будет торчать шнур. +1 за жёсткую проводку, они делают удлинители, чтобы можно было разместить розетку на стене.
-
T
Это должно быть нормально... при условии, что вы даёте стопроцентную гарантию того, что до того, как вы продадите дом или умрёте, он будет переделан в соответствии с «утверждёнными» стандартами с использованием либо отдельных изолированных проводов, либо кабеля NM-B внутри кабельной муфты. Эта гарантия во многом объясняет необходимость Национального электротехнического кодекса США, который защищает последующих владельцев после того, как нынешние владельцы (которые знают, что там находится) продадут дом или умрут. Я буду чувствовать себя спокойнее, если вы проложите кабель NM-B через кабелепровод к существующей электрической розетке в той же комнате. Строительный инспектор НЕ разрешит использовать удлинитель, даже в кабелепроводе.
-
M
Спасибо за совет! У меня уже установлен проводной молдинг для подключения проектора. Там достаточно места для трековых светильников. Что касается потолочного короба, я закреплю соединения внутри корпуса, пропустив шнур через светильник (там достаточно места), и обмотаю удлинитель нейлоновой стяжкой. Стяжка будет выполнять роль болта, чтобы кабель нельзя было выдернуть. Как вам такой вариант?
Похожие вопросы
Почему нельзя использовать разные типы ламп в одном светильн...
2 ответа
04.01.2026Почему лампочки в потолочном вентиляторе быстро перегорают?...
4 ответа
25.12.2025Не ошибся ли я при установке люминесцентных ламп?...
2 ответа
27.12.2025Как заменить лампочки, которые находятся на высоте 6 метров ...
2 ответа
25.12.2025Как мне извлечь эту лампочку?...
1 ответ
25.12.2025
TDHofstetter
Зависит от того, будет ли этот трековый светильник использоваться как ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (прикреплённое к зданию) или как УСТРОЙСТВО (не прикреплённое или закреплённое, например, на передвижном шкафу)? Если как УСТРОЙСТВО, то его можно питать от удлинителя. С точки зрения электротехники, в этом плане нет никаких проблем.
Tester101