0
Вопрос

Можно ли подключить снегоуборщик на 15 А к розетке на 15 А?

Я планирую купить снегоуборщик с двигателем на 15 А. У меня есть наружная розетка на 15 А, как и автоматический выключатель в электрощитке.


Мне интересно, будет ли это работать без проблем или мне стоит взять двигатель немного меньшего размера, рассчитанный на 13,5 А?


Я планирую подключить снегоуборщик к удлинителю 12 AWG (длиной 50 или 100 футов).


Я предполагаю, что 15 А — это максимальный ток, который потребляет двигатель во время запуска. Или я ошибаюсь?


Комментарии:
G

@Tester101 Нет, в этой розетке больше ничего нет. Я просто не знаю, что купить сейчас, не хочу каждый раз выключать электричество.

T

Есть ли в этой цепи что-то ещё? Если есть, то вы можете столкнуться с тем, что автоматический выключатель сработает (и может сработать как с одним, так и с другим расцепителем, в зависимости от нагрузки в цепи).


Ваш ответ

1 ответ 3
0
J

Если только он не оснащён вилкой на 20 А (как на фото ниже), он предназначен для подключения к розетке на 15 А.

Штекер 20A

Вилка на 20 А имеет одно лезвие, повёрнутое на 90 градусов, чтобы её нельзя было вставить в розетку на 15 А. Соответствующая розетка на 20 А имеет прорезь для стандартной вилки на 15 А или вилки на 20 А:

введите описание изображения здесь

Это при условии, что вилка на снегоуборщике установлена на заводе и никто не заменял её на вилку на 15 А. Если двигатель действительно потребляет 15 А постоянно, то его, вероятно, не следует использовать в цепи на 15 А, так как постоянная нагрузка на цепь должна составлять менее 80 % от её мощности (12 А для цепи на 15 А).

Кроме того, предполагается, что производитель установил на устройство подходящую вилку. Если устройство было приобретено у крупного производителя (и предназначено для использования в этой стране), то всё должно быть в порядке. Если же оно не от официального производителя и не сертифицировано UL, то гарантии нет.

Комментарии:
  • J

    Вероятно, он рассчитан на «пиковую» потребляемую мощность в 15 А, при этом средняя потребляемая мощность намного ниже. Я посмотрел инструкцию, и в ней не указаны какие-либо особые требования к схеме, так что он должен отлично работать в стандартной схеме на 15 А.

  • G

    Я разместил ссылку. Устройство произведено в США и одобрено ETL, так что всё должно быть в порядке. Полагаю, оно рассчитано на ток не более 15 А, так что проблем быть не должно. Я просто не хочу постоянно выключать и включать автомат, когда машина заводится или когда ей приходится работать на полную мощность. Похоже, я закажу машину на 15 А.

  • J

    Также предполагается, что производитель установил на устройство правильную вилку. Некоторые дешёвые устройства, произведённые за границей, могут не соответствовать стандартам безопасности. Если устройство не внесено в список UL, то все ставки отменяются. Если вы укажете производителя и номер модели, возможно, кто-то сможет дать более конкретный совет по поводу этой модели.

  • G

    Я так и думал, но слышал, что не стоит нагружать цепь до максимальной силы тока, особенно если речь идёт о таких мощных двигателях, как этот, из-за пускового тока, который им требуется. Это может привести к перегреву проводки, расплавлению розетки и тому подобному. Но, судя по тому, что вы говорите, проблем быть не должно (у снегоуборщика обычная вилка на 15 А)