0
Вопрос

Можно ли подключить вентилятор в ванной к двум выключателям параллельно?

Я хочу управлять вытяжным вентилятором в ванной с помощью настенного таймера и реле на 24 В переменного тока. По сути, оба выключателя будут подключены параллельно. Безопасно ли это делать?


Электропроводка


Комментарии:
r

Это именно то, что мне нужно. Я хочу, чтобы вентилятор включался, когда включен один или оба переключателя. Вентилятор будет выключен только в том случае, если оба переключателя выключены.

C

Чего вы пытаетесь добиться? Переключатели, подключённые таким образом, не будут работать как переключатели — у вас будет постоянный ток, если только оба переключателя не будут выключены.


Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ
B

С точки зрения электротехники в этом нет ничего плохого, если не нарушаются другие правила электромонтажа в вашем регионе. Например, нельзя перегружать распределительную коробку. А реле должно быть рассчитано на круглосуточную работу и не должно сильно нагреваться.

Это также можно сделать с помощью готовых компонентов для управления домом.

Обратите внимание, что заземление должно быть подключено к корпусу блока и, возможно, к корпусу таймера в соответствии с обычными правилами электромонтажа. Реле недоступно для прикосновения и не требует заземления.

Комментарии:
  • T

    @rmkilc — основная проблема с такими реле заключается в том, что они не имеют полного сертификата UL, а только сертификат UL на распознавание компонентов. Вам понадобится что-то вроде этого реле в корпусе

  • B

    Реле OMRON G2R-1A-T-AC24, похоже, в порядке. Реле на 24 В переменного тока. Может коммутировать индуктивную нагрузку до 7 ампер (вы почувствуете индуктивный толчок от двигателя). Номинальная мощность катушки в вольт-амперах даёт представление о том, насколько сильно устройство будет нагреваться в вашем корпусе (это катушка только для переменного тока, она сгорит при подаче постоянного тока).

  • r

    Будет ли достаточно такого реле? Можно ли установить реле в том же корпусе, что и таймер? ebay.com/itm/OMRON-G2R-1A-T-AC24-Relay-4-Pins-Spno-/…

0

rmkilc, то, что вы хотите сделать, в принципе, нормально. Только вам не нужны никакие реле или что-то подобное. Вы можете подключить цепь на 120 В с двумя переключателями параллельно. Так постоянно делают с вентиляторами типа FanTec (с выносным двигателем).

Обычно я устанавливаю распределительную коробку рядом с вентилятором и прокладываю два контура с выключателями, по одному в каждую комнату.

Комментарии:
  • B

    В этом ответе упущен главный момент: он хочет подключить другой выключатель к печи.